Просмотр полной версии : Плавный пуск ламп накаливания
yoshimitsu
13.10.2017, 11:45
Добрый день! Нужно реализовать задачи с освещением, и одна из части задачи это плавный пуск освещения и плавное отключение. Подскажите пожалуйста варианты как реализовать на ПР ?
Спасибо.
Используйте ШИМ и интегратор на счетчике 0 до 100 при включёнии и от100 до 0 при выключении .частота на счетчике будет определять плавность.
yoshimitsu
13.10.2017, 12:37
подскажите примерно как это реализовать. Я так понимаю это надо ПР114 с аналоговым выходом брать?
Алексей Геннадьевич
13.10.2017, 13:57
подскажите примерно как это реализовать. Я так понимаю это надо ПР114 с аналоговым выходом брать?
Это вообще идеальный вариант. С ТТР серии LA (http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_xx44va_hd_xx2210u_i_hd_xx25la_ttr_dlya_ne prerivnogo_regulirovaniya_napryazheniya/opisanie).
ПР114 должна иметь выходы 4-20ма.
Василий Кашуба
13.10.2017, 13:58
подскажите примерно как это реализовать. Я так понимаю это надо ПР114 с аналоговым выходом брать?
Совершенно верно, а реализовать можно примерно так. 33656
Алексей Геннадьевич
13.10.2017, 14:22
Совершенно верно, а реализовать можно примерно так. 33656
А зачем в вашей схеме реализован сброс при достижении максимального уровня сигнала? Правильнее ограничение поставить. Ну и контроль нулевого уровня - чтобы через 65535 не вываливалась.
Василий Кашуба
13.10.2017, 17:53
А зачем в вашей схеме реализован сброс при достижении максимального уровня сигнала? Правильнее ограничение поставить. Ну и контроль нулевого уровня - чтобы через 65535 не вываливалась.
Нужно не при равном 100, а при большем 100 делать сброс. Поторопился, :) бывает. Замените EQ на GT.
Сергей0308
13.10.2017, 20:53
Добрый день! Нужно реализовать задачи с освещением, и одна из части задачи это плавный пуск освещения и плавное отключение. Подскажите пожалуйста варианты как реализовать на ПР ?
Спасибо.
Как-то так, вариант Василия "под себя" поправил:
33664
Неоднократно выкладывал варианты задатчиков где просто реализуются разные скорости для разжигания и угасания!
Один из вариантов:
33666
krollcbas
14.10.2017, 02:24
Конечно чтоб понять суть задачи, желательно понять объемы этого освещения.
ШИМ - верно, но как все соединить...
Сам бы пошел по более простому пути:
1. Купил бы соответствующий нагрузке диммер с тем интерфейсом, который у Вас имеется
2. Подключил бы ПЛК к сети этих диммеров.
Если это освещение, то явно нужна какая-то панель внешняя с ползунком или сценариями
http://lapshinvr.ru/dimmer-12-ch-modbus.html
yoshimitsu
14.10.2017, 11:16
Спасибо, воспользуюсь Вашим вариантом!.
всем спасибо кто включался в обсуждение и предлагал свои варианты!
Алексей Геннадьевич
16.10.2017, 10:15
Нужно не при равном 100, а при большем 100 делать сброс. Поторопился, :) бывает. Замените EQ на GT.
Вообще-то сброс делать не надо. Нужно ограничение по максимуму и минимуму.
Цель- плавно включить и плавно выключить.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot