Добрый день! Нужно реализовать задачи с освещением, и одна из части задачи это плавный пуск освещения и плавное отключение. Подскажите пожалуйста варианты как реализовать на ПР ?
Спасибо.
Используйте ШИМ и интегратор на счетчике 0 до 100 при включёнии и от100 до 0 при выключении .частота на счетчике будет определять плавность.
yoshimitsu
13.10.2017, 12:37
подскажите примерно как это реализовать. Я так понимаю это надо ПР114 с аналоговым выходом брать?
Алексей Геннадьевич
13.10.2017, 13:57
подскажите примерно как это реализовать. Я так понимаю это надо ПР114 с аналоговым выходом брать?
Это вообще идеальный вариант. С ТТР серии LA (http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_xx44va_hd_xx2210u_i_hd_xx25la_ttr_dlya_ne prerivnogo_regulirovaniya_napryazheniya/opisanie).
ПР114 должна иметь выходы 4-20ма.
Василий Кашуба
13.10.2017, 13:58
подскажите примерно как это реализовать. Я так понимаю это надо ПР114 с аналоговым выходом брать?
Совершенно верно, а реализовать можно примерно так. 33656
Алексей Геннадьевич
13.10.2017, 14:22
Совершенно верно, а реализовать можно примерно так. 33656
А зачем в вашей схеме реализован сброс при достижении максимального уровня сигнала? Правильнее ограничение поставить. Ну и контроль нулевого уровня - чтобы через 65535 не вываливалась.
Василий Кашуба
13.10.2017, 17:53
А зачем в вашей схеме реализован сброс при достижении максимального уровня сигнала? Правильнее ограничение поставить. Ну и контроль нулевого уровня - чтобы через 65535 не вываливалась.
Нужно не при равном 100, а при большем 100 делать сброс. Поторопился, :) бывает. Замените EQ на GT.
Сергей0308
13.10.2017, 20:53
Добрый день! Нужно реализовать задачи с освещением, и одна из части задачи это плавный пуск освещения и плавное отключение. Подскажите пожалуйста варианты как реализовать на ПР ?
Спасибо.
Как-то так, вариант Василия "под себя" поправил:
33664
Неоднократно выкладывал варианты задатчиков где просто реализуются разные скорости для разжигания и угасания!
Один из вариантов:
33666
krollcbas
14.10.2017, 02:24
Конечно чтоб понять суть задачи, желательно понять объемы этого освещения.
ШИМ - верно, но как все соединить...
Сам бы пошел по более простому пути:
1. Купил бы соответствующий нагрузке диммер с тем интерфейсом, который у Вас имеется
2. Подключил бы ПЛК к сети этих диммеров.
Если это освещение, то явно нужна какая-то панель внешняя с ползунком или сценариями
http://lapshinvr.ru/dimmer-12-ch-modbus.html
yoshimitsu
14.10.2017, 11:16
Спасибо, воспользуюсь Вашим вариантом!.
всем спасибо кто включался в обсуждение и предлагал свои варианты!
Алексей Геннадьевич
16.10.2017, 10:15
Нужно не при равном 100, а при большем 100 делать сброс. Поторопился, :) бывает. Замените EQ на GT.
Вообще-то сброс делать не надо. Нужно ограничение по максимуму и минимуму.
Цель- плавно включить и плавно выключить.
Как-то так, вариант Василия "под себя" поправил:
33664
Неоднократно выкладывал варианты задатчиков где просто реализуются разные скорости для разжигания и угасания!
Один из вариантов:
33666
Подскажите, пожалуйста, по задатчику, как можно сделать так, чтобы при отключении питания ПР запоминалась интенсивность свечения? И как организовать это на эл. схеме? Заранее спасибо!
Сергей0308
19.11.2024, 14:32
Подскажите, пожалуйста, по задатчику, как можно сделать так, чтобы при отключении питания ПР запоминалась интенсивность свечения? И как организовать это на эл. схеме? Заранее спасибо!
Можно так сделать:
80191
Главное, не забыть сделать счётчик энергонезависимым!
Поразил вопрос, в смысле, допускает любые варианты!
Можно так сделать:
80191
Главное, не забыть сделать счётчик энергонезависимым!
Поразил вопрос, в смысле, допускает любые варианты!
На скрине этот параметр надо установить "Да"?80192
На симуляторе не сохраняет своё состояние или в симуляторе не работает?...
Что посоветуете использовать в качестве исполнительного для регулировки после ПР?
Сергей0308
19.11.2024, 15:40
На скрине этот параметр надо установить "Да"?80192
На симуляторе не сохраняет своё состояние или в симуляторе не работает?...
Что посоветуете использовать в качестве исполнительного для регулировки после ПР?
Да, сохранение надо установить в свойствах счётчика.
Энергонезависимость не симулируется, мне даже страшно представить как Вы это делали(пытались делать), вы компьютер перезагружали?
Можно твёрдотелки применить, типа таких:
80193
80195
https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd_xx2210u_i_hd_xx25la/price
Для таких ТТР нужно ПР с токовым выходом, в смысле, а то купите какое попало, а оно не подойдёт для такого ТТР, мне конечно такое трудно представить, но написал на всякий случай!
Да, сохранение надо установить в свойствах счётчика.
Энергонезависимость не симулируется, мне даже страшно представить как Вы это делали(пытались делать), вы компьютер перезагружали?
Можно твёрдотелки применить, типа таких:
80193
80195
https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd_xx2210u_i_hd_xx25la/price
Для таких ТТР нужно ПР с токовым выходом, в смысле, а то купите какое попало, а оно не подойдёт для такого ТТР, мне конечно такое трудно представить, но написал на всякий случай!
То, что ПР надо с АО, это понятно)) Хочу использовать ПР205-230.1211.22.2.0. Просто не знал, что лучше использовать в качестве коммутации этих АО...
Спасибо большое за совет!
Для таких ТТР нужно ПР с токовым выходом, в смысле, а то купите какое попало, а оно не подойдёт для такого ТТР, мне конечно такое трудно представить, но написал на всякий случай!
Еще вопрос:
Надо на ПР запрограммировать 25 зон освещения, управление будет с экрана ПР, т.е. я переключаю на зону 1, настраиваю интенсивность освещения 1 зоны, далее на зону 2 и т.д., переключение между зонами будет управляться дискретными выходами, т.е. при переключении зоны на экране ПР, будет переключаться дискретный выход, и на ТТР определенной зоны будет подаваться свой ток/напряжение для регулировки освещения. Так вот, хочется узнать, эти ТТР с памятью или на них нужна постоянная подача тока/напряжения с АО ПР для работы? Если без памяти, то может что-то посоветуете? Просто на одном ПР205 вместе с ПРМ-3 максимум 7 АО, а надо 25 АО...
Сергей0308
20.11.2024, 12:24
Для таких ТТР нужно ПР с токовым выходом, в смысле, а то купите какое попало, а оно не подойдёт для такого ТТР, мне конечно такое трудно представить, но написал на всякий случай!
Еще вопрос:
Надо на ПР запрограммировать 25 зон освещения, управление будет с экрана ПР, т.е. я переключаю на зону 1, настраиваю интенсивность освещения 1 зоны, далее на зону 2 и т.д., переключение между зонами будет управляться дискретными выходами, т.е. при переключении зоны на экране ПР, будет переключаться дискретный выход, и на ТТР определенной зоны будет подаваться свой ток/напряжение для регулировки освещения. Так вот, хочется узнать, эти ТТР с памятью или на них нужна постоянная подача тока/напряжения с АО ПР для работы? Если без памяти, то может что-то посоветуете? Просто на одном ПР205 вместе с ПРМ-3 максимум 7 АО, а надо 25 АО...
Вероятно надо добавить такую приблуду:
80205
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485/price
В количестве трёх штук, получается 24 токовых выхода + 3 у ПР205, всего 27, в смысле, вам хватает!
А чего решили ПР205, а не ПР200, всё равно в шкафу её никто не увидит?
В полтора раза дешевле и более надёжна, или денег куры не клюют?
Спасибо большое!
А чего решили ПР205, а не ПР200, всё равно в шкафу её никто не увидит?[/QUOTE]
Не моя прихоть....