PDA

Просмотр полной версии : Параметры TRM-151-10



Alex66
16.03.2007, 13:07
Система состоит из ПЛК-100 (в проге OWEN-MASTER) TRM-151-10 и ещё там ... . TRM-151 сконфигурирована на измерение и управление по влажности. Соединены по RS-485. Нужно - название параметра снимаемого с вычислителя TRM (с значением вычисленной влажности) для использования его в проге ПЛК-100.
Пожалуйста, ответьте!

Мощицкий Павел
16.03.2007, 18:29
Alex66 (http://owen.ru/forum/member.php?u=132)
Если я Вас правильно понял - r.Cal.

незарегистрированный
17.03.2007, 10:29
Снял этот параметр - именно он! Спасибо!

Alex66
17.03.2007, 11:28
Какое название имеют параметры для снятия значения температур с двух датчиков?
Заранее благодарен!

Евстигнеев Максим
17.03.2007, 14:22
Какое название имеют параметры для снятия значения температур с двух датчиков?
Заранее благодарен!

Read
А на поставляемом диске нет файла с оперативными параметрами?

незарегистрированный
19.03.2007, 10:58
Все правильно. Только к read нужны индексы 0 - первый датчик, 1 - второй датчик.

Мощицкий Павел
19.03.2007, 16:06
Евстигнеев Максим (http://owen.ru/forum/member.php?u=19)
нет файла с оперативными параметрами?
Список можно скачать с нашего сайта http://www.owen.ru/index.php?cp=T7support.php&uid=97210<!-- / message -->