Yerabdi
09.10.2017, 19:54
Здравствуйте всем кто сталкивался или у кого то есть опыт по опросу счетчика Меркурий-230арт.

melky
09.10.2017, 21:39
Есть пример в программах и полезностях при использовании UNM.
Где-то выкладывал переделку примера для SysLibCom, но счетчик пришлось вернуть так и не допилил.
Есть где-то в загашниках реализация от ABB, но для Овен придется изрядно переделывать из-за работы с портами.

Единственный вопрос, зачем козе баян ? не проще счетчик опрашивать сразу SCADA системой, тем более есть OPC от производителя, что-то в районе 500р за счетчик стоило..

Yerabdi
10.10.2017, 11:26
напрямую через скаду не могу опрашивать так как он связан через изернет с плк 110, может есть адреса регистров счетчика которые отвечает параметрам напряжение,ток итд

melky
10.10.2017, 11:33
у 230-го свой протокол с авторизацией каждые 250 секунд (точно не помню). Чтобы читать его через Ethernet, нужен коммутатор чтобы подключить ПЛК и преобразователь Ethernet-RS485 (лучше по TCP, так как родной Конфигуратор счетчика умеет работать только поверх TCP), можно и по UDP типа C2000-Ethernet от Bolid, но тогда не будет работать родная программа, не будет работать родной OPC сервер, только самим писать обмен.

Mercury 230, 206 не имеет Modbus протокола, у него только расчет контрольной суммы такой же, как у Modbus, больше никаких общих
вещей.

Через scada всегда можно, если она имеет поддержку OPC сервера, просто надо установить коммутатор Ethernet + преобразователь, это выйдет в несколько раз проще, чем писать обмен на ПЛК ради одного счетчика.
Хотя много зависит от задачи, если например не единичный случай, то стоит и помучаться.

Gost_u
10.10.2017, 12:16
Можете использовать в качестве шлюза ПЛК-100-ТЛ: http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk100 _tl/opisanie Им опрашивайте счетчик по меркуриевскому протоколу и им передавайте своему ПЛК по модбасу результаты опроса , конвертировать сможете текущие измерения.

melky
10.10.2017, 15:42
Цена только не обрадует :)
Кстати вопрос по ТЛ, раз уж о нем заикнулись, пароли счетчика он понимает только цифровые ?

Gost_u
10.10.2017, 18:11
Пароль вводится в настройках модуля УСО соответствующего счетчика, в тмл по умолчанию 111111 и 222222 .

Gost_u
10.10.2017, 18:20
Если сразу предусмотреть все, включая опрос приборов учета, цена адекватная, даже если 323 применять, а если в качестве "костыля", то тут уже можно оценить по затраченного времени и полученному результату, или вообще никак нельзя адекватность цены определить. Решение задачи по опросу меркурия в условиях, в которых находится топикстартер может занять от нескольких часов до бесконечности в зависимости от квалификации.

Yerabdi
11.10.2017, 14:20
у 230-го свой протокол с авторизацией каждые 250 секунд (точно не помню). Чтобы читать его через Ethernet, нужен коммутатор чтобы подключить ПЛК и преобразователь Ethernet-RS485 (лучше по TCP, так как родной Конфигуратор счетчика умеет работать только поверх TCP), можно и по UDP типа C2000-Ethernet от Bolid, но тогда не будет работать родная программа, не будет работать родной OPC сервер, только самим писать обмен.

Mercury 230, 206 не имеет Modbus протокола, у него только расчет контрольной суммы такой же, как у Modbus, больше никаких общих
вещей.

Через scada всегда можно, если она имеет поддержку OPC сервера, просто надо установить коммутатор Ethernet + преобразователь, это выйдет в несколько раз проще, чем писать обмен на ПЛК ради одного счетчика.
Хотя много зависит от задачи, если например не единичный случай, то стоит и помучаться.

Вы не правильно поняли через изернет связь идет мастер скадой, а счетчик меркурий подключаю на RS485 интерфейс плк110-30Р (м02)

melky
11.10.2017, 14:56
Yerabdi я прекрасно вас понял. Поэтому и написал, что у вас 2 пути.
1. писать опрос счетчика самим ПЛК и транслировать данные в SCADA. Примеры есть на форуме в UNM
2. обойтись БЕЗ написания опроса ПЛК, а разделить канал Ethernet коммутатором и поставив преобразователь Ethernet-RS485 (TCP) опрашивать той же SCADA через OPC сервер. у Инсат для данных счетчиков он есть.

Дальше зависит от потребностей, если у вас много где будет устанавливаться связка ПЛК - Меркурий 230, лучше написать опрос на ПЛК (не столько лучше, сколько дешевле потом), либо не забивать себе голову и пойти по 2-му пути
3-й путь который предложили вам выйдет дороже 2-ого если это разовая задача.

Сема
07.05.2018, 20:22
у 230-го свой протокол с авторизацией каждые 250 секунд (точно не помню). Чтобы читать его через Ethernet, нужен коммутатор чтобы подключить ПЛК и преобразователь Ethernet-RS485 (лучше по TCP, так как родной Конфигуратор счетчика умеет работать только поверх TCP), можно и по UDP типа C2000-Ethernet от Bolid, но тогда не будет работать родная программа, не будет работать родной OPC сервер, только самим писать обмен.

Mercury 230, 206 не имеет Modbus протокола, у него только расчет контрольной суммы такой же, как у Modbus, больше никаких общих
вещей.

Через scada всегда можно, если она имеет поддержку OPC сервера, просто надо установить коммутатор Ethernet + преобразователь, это выйдет в несколько раз проще, чем писать обмен на ПЛК ради одного счетчика.
Хотя много зависит от задачи, если например не единичный случай, то стоит и помучаться.

А вот для Энтека тоже можно отдельно установить ОРС сервер для него и спокойно опрашивать?

melky
07.05.2018, 21:36
Сема что есть Энтек ?

Сема
08.05.2018, 08:59
SCADA похожая на Телемеханику Лайт

melky
08.05.2018, 10:02
Это я не знаю, можно ли, но думаю техподдержка должна точно ответить можно или нет. Ну или в документации должно быть указано.

alexx751
08.05.2018, 10:06
это телемеханика скада похожая на энтек:)

Сема
08.05.2018, 10:47
это телемеханика скада похожая на энтек:)

Ну да, поправочка :)

Glottos
07.08.2020, 12:41
А вот для Энтека тоже можно отдельно установить ОРС сервер для него и спокойно опрашивать?
у 230-го свой протокол с авторизацией каждые 250 секунд (точно не помню). Чтобы читать его через Ethernet, нужен коммутатор чтобы подключить ПЛК и преобразователь Ethernet-RS485 (лучше по TCP, так как родной Конфигуратор счетчика умеет работать только поверх TCP), можно и по UDP типа C2000-Ethernet от Bolid, но тогда не будет работать родная программа, не будет работать родной OPC сервер, только самим писать обмен.
Рекомендую счетчик меркурий купить (https://elektrika220.ru/schetchiki-merkuriy/) недорого.
Mercury 230, 206 не имеет Modbus протокола, у него только расчет контрольной суммы такой же, как у Modbus, больше никаких общих
вещей.
Через scada всегда можно, если она имеет поддержку OPC сервера, просто надо установить коммутатор Ethernet + преобразователь, это выйдет в несколько раз проще, чем писать обмен на ПЛК ради одного счетчика.
Хотя много зависит от задачи, если например не единичный случай, то стоит и помучаться.




да, вы правы