Доброго времени суток! Подскажите человеку далекому от программирования. Есть ПР114, необходимо с помощью нее вывести 6 сигналов на скаду. То есть, в щитке горит кнопка включения насоса, я от этой кнопки запитаю 24В и подам на вход ПР при включении. Соответственно, буду видеть, когда идет сигнал - и когда работает котел и насосы, а когда сигнала нет - соответственно - выключен... Подскажите, как такое описать в Owen Logik? Никаких лишних операций не нужно, лишь вывод на экран нужно. :(
maximov2009
09.10.2017, 15:58
Добрый день. Постановка вопроса очень интересная.
В ПР 114 в ОЛ вставляете сетевую переменную и связываете её с соответствующим входом. Потом передаёте в скаду.
Но с ПР 114 Вам ещё нужен будет дополнительный блок ПР-МИ485. Берите уж ПР 200. У неё встроенный порт 485. Цена примерно одинакова.
С уважением.
Ревака Юрий
09.10.2017, 16:05
Доброго времени суток! Подскажите человеку далекому от программирования. Есть ПР114, необходимо с помощью нее вывести 6 сигналов на скаду. То есть, в щитке горит кнопка включения насоса, я от этой кнопки запитаю 24В и подам на вход ПР при включении. Соответственно, буду видеть, когда идет сигнал - и когда работает котел и насосы, а когда сигнала нет - соответственно - выключен... Подскажите, как такое описать в Owen Logik? Никаких лишних операций не нужно, лишь вывод на экран нужно. :(
Добрый день. Может проще использовать модуль расширения дискретных входов, и его по ModBus опрашивать скадой, если нет никакой логики ПР114 будет избыточен и наверное дороже, за счет ПР-МИ485.
Александр Биф
10.10.2017, 06:35
ПР-МИ485 тоже имеется в наличии. Насчет этого проблем нет. Меня интересует лишь программная часть. Если не сложно, не могли бы скинуть пример описания сетевой переменной и как ее связывать? Знаю, возможно, для вас это легко, но я от программирования человек далекий и с таким никогда не сталкивался раньше.
maximov2009
10.10.2017, 07:31
Добрый день.
Александр Биф
10.10.2017, 08:38
Спасибо, завтра на работу выйду и буду пробовать!
Вот тоже самое что и выше. На всякий случай тут 8 дискретных входов и 4 аналоговых входа.
Сергей0308
10.10.2017, 09:19
Может лучше собрать в одну целочисленную переменную, можно до 16 дискретных сигналов передавать, а в скаде или ОРС разбить на биты(0-7 в данном случае):
33587
Доброго времени! подскажите, как на пр114 собрать делитель частоты входного сигнала, без пропуска импульсов (коэффициент 2:4:8:16).
Сергей0308
26.01.2018, 09:48
Доброго времени! подскажите, как на пр114 собрать делитель частоты входного сигнала, без пропуска импульсов (коэффициент 2:4:8:16).
Наверно как-то так:
35287
И можно разделить от 2 до 4294967296.
И здесь масса вариантов может быть!
Василий Кашуба
26.01.2018, 11:17
Доброго времени! подскажите, как на пр114 собрать делитель частоты входного сигнала, без пропуска импульсов (коэффициент 2:4:8:16).
Вы какую частоту хотите делить? Дело в том, что более 100 гц подавать не рекомендуется.
Наверно как-то так:
35287
И можно разделить от 2 до 4294967296.
И здесь масса вариантов может быть!