Просмотр полной версии : Отладка работы OwenCloud с приборами



philip.yef
09.10.2017, 07:47
Здравствуйте!
Занес приборы в OwenCloud, а облако их не видит - "Прибор не на связи". Шлюз ПМ210 находится в режиме "Сбои отсутствуют", проверил все кабеля, на симку шлюза отправил SMS "A=internet.mts.ru; U=; P=;", интернет на симке проверен. Приборы: МУ110-8К и МВ110-2А добавил как "Произвольное устройство Modbus", ибо их нет в меню "Тип прибора".

Как отладить работу системы? Где логи лежат? Как можно воспользоваться API (api.owencloud.ru)?

philip.yef
13.10.2017, 05:33
Заработало МВ110-8А. Но вопрос с отладкой остался, т.к. МУ110-8К приходится добавлять как Modbus, а облако не читает его выходы ("Ошибка 255"). Что за ошибка?

e.filatov
13.10.2017, 10:22
Заработало МВ110-8А. Но вопрос с отладкой остался, т.к. МУ110-8К приходится добавлять как Modbus, а облако не читает его выходы ("Ошибка 255"). Что за ошибка?

Добрый день.
Ошибка 255 - Ошибка таймаута приема сообщения. Попробуйте в настройках прибора увеличить таймаут на прием сообщения.

BorS
21.11.2017, 23:15
У меня не заработала ни проверка на четность 8E1, ни проверка на нечетность 8О1 - "Ошибка 255". Работает только в варианте 8N1. Ух как я ругался когда понял это :).

e.filatov
22.11.2017, 11:30
У меня не заработала ни проверка на четность 8E1, ни проверка на нечетность 8О1 - "Ошибка 255". Работает только в варианте 8N1. Ух как я ругался когда понял это :).

Добрый день. Спасибо за информацию. Постараемся устранить в ближайшем релизе ПМ210

e.filatov
22.11.2017, 17:31
У меня не заработала ни проверка на четность 8E1, ни проверка на нечетность 8О1 - "Ошибка 255". Работает только в варианте 8N1. Ух как я ругался когда понял это :).

Добрый день еще раз. Выполнили проверку Вашего случая.
Сам ПМ210 корректно выполняет контроль четности, однако целевое устройство (в нашем случае 8А) не отвечает. При этом, так же не удалось подключиться к прибору через конфигуратор, с включенном контролем четности. Независимо от выставленного значения в регистре "Тип контроля четности данных", прибор все равно работает в режиме "без контроля". Собственно поэтому и не удавалось выполнить прием/передачу данных.

Рекомендуем перед внесением настроек приборов в "OwenCloud" проверять соединение с теми же устройствами через конфигураторы.

BorS
30.11.2017, 22:02
Добрый день еще раз. Выполнили проверку Вашего случая.
Сам ПМ210 корректно выполняет контроль четности, однако целевое устройство (в нашем случае 8А) не отвечает. При этом, так же не удалось подключиться к прибору через конфигуратор, с включенном контролем четности. Независимо от выставленного значения в регистре "Тип контроля четности данных", прибор все равно работает в режиме "без контроля". Собственно поэтому и не удавалось выполнить прием/передачу данных.

Рекомендуем перед внесением настроек приборов в "OwenCloud" проверять соединение с теми же устройствами через конфигураторы.

В общем как в анекдоте про программиста на стрельбище :).

Тут вопрос в том, что ПМ210 это ОВЕН и 8А это ОВЕН, а вместе они не работают. У меня связка ПМ210 + ПР200 и не работает. Возможно что-то не так в ПМ210, возможно в ПР200. Но, насколько я помню, ПР200 работал слейвом с проверкой четности, не на актуальной (последней) прошивке ПР200. Но вопрос в том, что если OwenCloud+OwenПМ210+OwenПР200 не работает в 2/3 случаев... насколько ПМ210 будет работоспособен с прочим не Owen оборудованием.

Конфигурация работает: OwenCloud->ПМ210(master = 115200/8N1)->ПР200(slave = 115200/8N1) + ПР200(master port 2 = 9600/8E1)->мультиметр(slave = 9600/8E1).
Конфигурация не работает: OwenCloud->ПМ210(master = 115200/8Е1)->ПР200(slave = 115200/8Е1) + ПР200(master port 2 = 9600/8E1)->мультиметр(slave = 9600/8E1).
Конфигурация не работает: OwenCloud->ПМ210(master = 115200/8О1)->ПР200(slave = 115200/8О1) + ПР200(master port 2 = 9600/8E1)->мультиметр(slave = 9600/8E1).

Чтояделаюнетак?

e.filatov
01.12.2017, 17:36
В общем как в анекдоте про программиста на стрельбище :).

Тут вопрос в том, что ПМ210 это ОВЕН и 8А это ОВЕН, а вместе они не работают. У меня связка ПМ210 + ПР200 и не работает. Возможно что-то не так в ПМ210, возможно в ПР200. Но, насколько я помню, ПР200 работал слейвом с проверкой четности, не на актуальной (последней) прошивке ПР200. Но вопрос в том, что если OwenCloud+OwenПМ210+OwenПР200 не работает в 2/3 случаев... насколько ПМ210 будет работоспособен с прочим не Owen оборудованием.

Конфигурация работает: OwenCloud->ПМ210(master = 115200/8N1)->ПР200(slave = 115200/8N1) + ПР200(master port 2 = 9600/8E1)->мультиметр(slave = 9600/8E1).
Конфигурация не работает: OwenCloud->ПМ210(master = 115200/8Е1)->ПР200(slave = 115200/8Е1) + ПР200(master port 2 = 9600/8E1)->мультиметр(slave = 9600/8E1).
Конфигурация не работает: OwenCloud->ПМ210(master = 115200/8О1)->ПР200(slave = 115200/8О1) + ПР200(master port 2 = 9600/8E1)->мультиметр(slave = 9600/8E1).

Чтояделаюнетак?

Добрый день. Мы еще раз протестировали информацию от Вас, и к сожалению, должны сообщить, что функция контроля четности в ПМ210 в данный момент работает некорректно. Это связано с особенностями используемых компонент. В ближайшем обновлении прошивки данная проблема будет устранена.

dkapotov
02.12.2017, 10:13
Добрый день.
Подключил ПР200 через ПМ210. Сделал настройки как указано в инструкции. Но в облаке на параметрах ошибка 255. Плюс, периодически на модеме загорается ошибка связи. Потом, через несколько минут он делает новые попытки соединиться и все приходит в норму. Уровень сигнала 3 деления, оператор МТС. Настройки internet.mts.ru; mts; mts отправил модему. Что не так?
34404
34405
34406
34407
34408

dsyabitov
02.12.2017, 15:22
Добрый день.
Подключил ПР200 через ПМ210. Сделал настройки как указано в инструкции. Но в облаке на параметрах ошибка 255. Плюс, периодически на модеме загорается ошибка связи. Потом, через несколько минут он делает новые попытки соединиться и все приходит в норму. Уровень сигнала 3 деления, оператор МТС. Настройки internet.mts.ru; mts; mts отправил модему. Что не так?
34404
34405
34406
34407
34408



Здравствуйте.

В настройках для Вашего ПР200 выставлен протокол modbus ascii.

dkapotov
02.12.2017, 17:06
да нет, это я уже методом тыка стал перебирать все подряд. Стоит RTU

dsyabitov
02.12.2017, 17:30
да нет, это я уже методом тыка стал перебирать все подряд. Стоит RTU

Выставьте обратно rtu, позже посмотрю по логам сервера. Когда отвечал на предидущее Ваше сообщение было настроено на ASCII

dsyabitov
02.12.2017, 21:25
Выставьте обратно rtu, позже посмотрю по логам сервера. Когда отвечал на предидущее Ваше сообщение было настроено на ASCII

По логам видно, что данные в 485 отправляются, но модем ничего не получает в ответ от ПР200. Попробуйте включить в 485 АС4 - позволит точно выяснить, в каком месте затык.

dkapotov
02.12.2017, 21:54
По логам видно, что данные в 485 отправляются, но модем ничего не получает в ответ от ПР200. Попробуйте включить в 485 АС4 - позволит точно выяснить, в каком месте затык.

Так АС4 коннектится с OwenCloud. Если локально проверять, то как выяснять в чем проблема? Я не силен в таких технологиях...

dsyabitov
02.12.2017, 22:20
Так АС4 коннектится с OwenCloud. Если локально проверять, то как выяснять в чем проблема? Я не силен в таких технологиях...

АС4 - преобразователь интерфейса rs485-usb. http://www.owen.ru/catalog/avtomaticheskij_preobrazovatel_interfejsov_usb_rs_ 485_owen_as4/opisanie

Подключив его к линии rs485 сможете наблюдать все, что происходит в линии.

dkapotov
03.12.2017, 15:45
Разобрался в чем ошибка. Исправил - все заработало. Такой вопрос: можно ли в сетевых переменных в режиме ПР200-slave задавать значения по умолчанию? Например уставку по температуре и т.д.

Сергей0308
03.12.2017, 17:41
Разобрался в чем ошибка. Исправил - все заработало. Такой вопрос: можно ли в сетевых переменных в режиме ПР200-slave задавать значения по умолчанию? Например уставку по температуре и т.д.

В ОЛ такой функции нет, но самому ничего не стоит разово записать переменную при первой загрузке(включении), формируете импульс при включении ПР, неоднократно обсуждалось, ставите счётчик включений(энергонезависимый триггер), короче, что бы переменная писалась только при первом включении, всё!

win2014
09.12.2017, 18:10
Здравствуйте. Подключил к ПМ210 два контроллера ТРМ-32. В настройках первого контроллера поставил адрес 16 второго 18. С одним контроллером все хорошо , второй показывает ошибка 255. По отдельности оба работают. Подскажите в чем ошибка. И еще, в облаке отображаются уставки их можно поменять на температуру?

ASo
09.12.2017, 18:59
Вы точно изменили адрес ТРМ? Перемычку подключили?

win2014
09.12.2017, 19:14
Вы точно изменили адрес ТРМ? Перемычку подключили? Изменил, перемычку поставил.

ASo
09.12.2017, 19:19
На местном опросе проверяли?

win2014
09.12.2017, 19:23
На местном опросе- это как? Подключал ноутбук программой конфигуратором задавал адрес.

ASo
09.12.2017, 19:34
Это скачать бесплатный ОРС и проверить одновременный опрос.
Только опрос должен быть по модбас.

Сергей Лысов
11.12.2017, 10:20
Это скачать бесплатный ОРС и проверить одновременный опрос.
Только опрос должен быть по модбас.

Совет проверить вначале на ОРС очень хороший 👍
Мне кажется, чтобы проверить обмен, лучше использовать протокол ОВЕН.
Потому что по протоколу ОВЕН работают шаблоны в облаке.
Кстати, в новой версии ОРС ОВЕН (http://www.owen.ru/catalog/36242946) есть готовый шаблон для ТРМ32. Проверка займёт минут 5.

34608

win2014
11.12.2017, 19:22
Проверил обмен через ОРС ОВЕН. Адреса 16 и18. Все тоже самое, что и на OwenCloud, по одному работают вместе нет.

liga_blunt
11.12.2017, 19:48
Так если протокол ОВЕН то адресация должна быть хотя бы через 8 лучше 16. Один адрес 16 второй 32

e.filatov
11.12.2017, 23:28
Проверил обмен через ОРС ОВЕН. Адреса 16 и18. Все тоже самое, что и на OwenCloud, по одному работают вместе нет.

ТРМ32 имеет 4 входа. Опрос оперативных параметров по протоколу ОВЕН (в отличии от Модбас) идет не смещением номера регистра, а смещением адреса прибора. Т.е. для опроса первого прибора требуются 16,17,18,19 адреса. Для второго 18,19,20,21 адреса. При опросе 18 и 19 адреса у Вас одновременно отвечают 2 прибора. Соответственно никаких вразумных данных сервер не получил и не получит.

win2014
12.12.2017, 13:12
Все заработало с адресами 16 и 32. Всем спасибо.

win2014
12.12.2017, 13:18
А чтобы отображались не только уставки, а и температуры в ovenclaud. Кто нибудь подскажет?

Сергей Лысов
12.12.2017, 18:55
А чтобы отображались не только уставки, а и температуры в ovenclaud. Кто нибудь подскажет?

Подскажет :) Для начала давайте поймём о чем идёт речь



2. О каких значениях температуры идёт речь?

win2014
12.12.2017, 19:27
У меня на страничке отображается: температура уличная, заданная температура подачи,обработки и ГВС. Температура подачи , обработки и ГВС не отображаются.

Сергей Лысов
13.12.2017, 11:04
У меня на страничке отображается: температура уличная, заданная температура подачи,обработки и ГВС. Температура подачи , обработки и ГВС не отображаются.

Спасибо за уточнение, теперь понял что вы имеете ввиду. В шаблоне не хватает параметров PV[1], PV[2], PV[3]. Шаблон поправим в течение дня и сообщим вам.

Сергей Лысов
13.12.2017, 14:38
У меня на страничке отображается: температура уличная, заданная температура подачи,обработки и ГВС. Температура подачи , обработки и ГВС не отображаются.
Добавили параметры в шаблон. Проверьте, пожалуйста.

win2014
13.12.2017, 19:10
Все нормально.

Evdoc
18.12.2017, 10:13
Добрый день. хочу поделится опытом.
Пришлось подключать ПМ210 с сети из modbus устройств. Есть мастер и слейв. Думал, что достаточно указать в настройках ПМ210 адрес мастера, сетевые настройки и регистры. А не работает. ПМ210 вообще не видит регистров в мастере. Вышел из положения с помощью ПР200 с двумя RS485 на борту. Установил ПР200 как слейв для мастера и начал писать на него все интересуемые мной регистры.В ПР200 организовал второй интерфейс тоже слейв и организовал на нем такие же регистры. В конфигураторе ПР200 эти регистры просто соединил между собой. ПМ210 подключил к второму сетевому интерфейсу ПР200 и все заработало.
Из этого следует, что к существующей сети modbus устройств так напрямую подключиться нельзя?
Необходимо иметь возможность конфигурации или программировании мастера для организации шлюза?
ПМ210 определяется как мастер?
Не очень удобно и не бюджетно. Если используется один modbus контроллер на прямую подключить его можно, но если есть сеть из нескольких устройств, без шлюза нельзя?

e.filatov
18.12.2017, 10:57
ПМ210 определяется как мастер?
Не очень удобно и не бюджетно. Если используется один modbus контроллер на прямую подключить его можно, но если есть сеть из нескольких устройств, без шлюза нельзя?
Добрый день. Да, вы все правильно поняли. В сети RS485 ПМ210 выступает в роли мастера и использовать его напрямую в сети с другим мастером нельзя.

Evdoc
09.01.2018, 15:33
Есть две сетки. Надо все это вывести в облако. Вот где место для творчества!!!! ;) ПР210 становится незаменимым устройством. Для ПР210 нужна еще одна комплектация - вообще без портов ввода/вывода только два RS485 на борту.:p

win2014
10.01.2018, 21:37
Здравствуйте. ПМ210 меня просто заспамил мою почту по 10 15 сообщений в день: то прибор не на связи, то ошибка 225. Как это вылечить?

dkapotov
10.01.2018, 23:18
Добрый день.
Перестал записываться параметр ONWtr. В ПР200 он битовый, в облаке пришлось сделать через одно место, но по крайней мере работало. 0 был нулем, а единица - 256. Сейчас 256 не записывается в ПР200. Облако рапортует об успехе, а переменная не меняется. Как починить?
35053
35054

Сергей Лысов
11.01.2018, 10:27
Здравствуйте. ПМ210 меня просто заспамил мою почту по 10 15 сообщений в день: то прибор не на связи, то ошибка 225. Как это вылечить?

Если вам не нужны уведомления на почту, отключите их.
В настройках события удалите почту и сохраните изменения.

35058

Сергей Лысов
11.01.2018, 11:00
Добрый день.
Перестал записываться параметр ONWtr. В ПР200 он битовый]

Насколько мне известно, ПР200 не работает с типом данных bool в режиме Slave.


по крайней мере работало... Сейчас 256 не записывается... Как починить?


Что изменили, из-за чего работать перестало?

P.S. жаль, что вы не прикрепили скриншот конфигурации ПР200.

win2014
11.01.2018, 19:52
Если вам не нужны уведомления на почту, отключите их.
В настройках события удалите почту и сохраните изменения.

35058
Я знаю как отключить сообщения. Хотел поинтересоваться - это нормально, что на ПМ210 так часто появляется ошибка 225 и что прибор не на связи.

Сергей Лысов
12.01.2018, 11:05
Я знаю как отключить сообщения. Хотел поинтересоваться - это нормально, что на ПМ210 так часто появляется ошибка 225 и что прибор не на связи.

Оу, это было неочевидно :)
Ошибки говорят о проблемах с сигналом сотовой сети.

Что можно сделать:

В настройках увеличьте таймауты.
35062
Если используете штатную антенну на ПМ210, замените на более мощную, например АНТ-5 (http://www.owen.ru/catalog/aksessuari_dlya_gsm_gprs_modem_owen_pm01/opisanie)
Замените sim или на другого оператора или на формат m2m. Это уже крайняя мера.

e.filatov
12.01.2018, 11:14
Я знаю как отключить сообщения. Хотел поинтересоваться - это нормально, что на ПМ210 так часто появляется ошибка 225 и что прибор не на связи.

Для Модбас РТУ желательно ставить 100 - между символами, 600 на сообщение.

Pavel_
12.01.2018, 15:51
Добрый день.
Перестал записываться параметр ONWtr. В ПР200 он битовый, в облаке пришлось сделать через одно место, но по крайней мере работало. 0 был нулем, а единица - 256. Сейчас 256 не записывается в ПР200. Облако рапортует об успехе, а переменная не меняется. Как починить?
35053
35054
Установите "Младший байт сзади".

dkapotov
16.01.2018, 13:59
Насколько мне известно, ПР200 не работает с типом данных bool в режиме Slave.



Что изменили, из-за чего работать перестало?

P.S. жаль, что вы не прикрепили скриншот конфигурации ПР200.

Да ничего не менял. Просто перестало работать и все. Это уж после этого я стал перебирать все возможные варианты.

35137
35138

e.filatov
16.01.2018, 18:13
Да ничего не менял. Просто перестало работать и все. Это уж после этого я стал перебирать все возможные варианты.

35137
35138

Добрый день.
В протоколе Modbus RTU конец пакета определяется паузой между символами. Её вы задали 200 мс. Но одновременно с этим таймаут пакета у Вас так же 200 мс. Соответственно ПМ210 выдает не паузу символа (что корректно) а таймаут пакета (Ошибка 255)

AAA1
17.01.2018, 18:09
Спасибо за уточнение, теперь понял что вы имеете ввиду. В шаблоне не хватает параметров PV[1], PV[2], PV[3]. Шаблон поправим в течение дня и сообщим вам.

Здравствуйте! Интересует возможность для ТРМ-32 Щ7 изменения параметров согласно РЭ приложение Д. Подключил к регулятору ПМ210, с чего-то решил, что можно все настройки сделать, сидя за компом в уюте... Кстати, добавление прибора одна минута и всё с первого раза поехало. Быстро и удобно.

Сергей Лысов
18.01.2018, 22:44
Здравствуйте! Интересует возможность для ТРМ-32 Щ7 изменения параметров согласно РЭ приложение Д. Подключил к регулятору ПМ210, с чего-то решил, что можно все настройки сделать, сидя за компом в уюте... Кстати, добавление прибора одна минута и всё с первого раза поехало. Быстро и удобно.

Добрый вечер :)
Здорово, что остались хорошие впечатления от сервиса :o
Технически возможность работать с параметрами из Приложения Ж есть. В шаблоне ТРМ32 добавлены часто используемые параметры, а чуть позже добавим остальные. Это уже будет полноценный шаблон с привычным протоколом Modbus. Как раз сейчас над этим работаем.

AAA1
18.01.2018, 23:05
Добрый вечер :)
Здорово, что остались хорошие впечатления от сервиса :o
Технически возможность работать с параметрами из Приложения Ж есть. В шаблоне ТРМ32 добавлены часто используемые параметры, а чуть позже добавим остальные. Это уже будет полноценный шаблон с привычным протоколом Modbus. Как раз сейчас над этим работаем.

Жду с нетерпением полный вариант, а то пришлось на обеде "лететь" на объект и в рукопашную подправлять настройки. Удалённо можно будет более точно настраивать. Также ПР200+ПМ210 тестирую пару\тройку недель на реальном объекте - там вообще всё отлично, сам всё что надо вводишь\выводишь, ни каких проблем.
35189

Сергей Лысов
26.01.2018, 12:43
Жду с нетерпением полный вариант, а то пришлось на обеде "лететь" на объект и в рукопашную подправлять настройки.

Прямо сейчас могу предложить вариант работать с ТРМ32 по протоколу Modbus RTU и загрузить шаблон параметров.
Для этого:
1. Удалите настроенный по шаблону ТРМ32 из облака
2. В облаке добавьте новое устройство, в типе устройства укажите "Произвольное устройство Modbus"
3. Настройте сетевые параметра (скорость, адрес, стоп-биты)
4. Во вкладке "Параметры | Настройка параметров Modbus" выберете "Импорт | Импорт JSON"
5. Загрузите файл JSON. Он прикреплён к сообщению
6. Во вкладке "Параметры | Общая настройка параметров" выберете что вы хотите видеть на графике, что в таблице или событиях
7. Готово :)

sau7777
09.02.2018, 18:37
Здравствуйте!

ПЛК110 M02

Инструкция по подключению требует:

Для ПЛК110[M02] данный функционал доступен начиная с версии встроенного ПО микроконтроллера v0.3.66 и target-файла v3.12.

прошивка ПЛК у меня 0.3.72
а вот где взять таргет v3.12.?
нв сайте нашел максимум 3.11

Сергей Лысов
11.02.2018, 13:22
ПЛК110 M02
а вот где взять таргет v3.12.?

Держите прямую ссылку: http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/targets_v3.12.zip
Свежие таргеты в разделе материалы для скачивания (http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk110/87310138)

win2014
11.02.2018, 23:39
Спасибо за уточнение, теперь понял что вы имеете ввиду. В шаблоне не хватает параметров PV[1], PV[2], PV[3]. Шаблон поправим в течение дня и сообщим вам.

Опять таже история.

dsyabitov
12.02.2018, 13:40
Опять таже история.

Здравствуйте.

Проверьте пожалуйста сейчас.

SA104
27.02.2018, 08:57
Добрый день.
Подключил к Облаку ПЛК100
Создал битовые переменные, привязал ко входам и выходам контроллера.
Чтение входов работает, правда интервал прыгает, то 20 сек (установленные), то минута, полторы.
Но это ладно- интересует, почему запись состояния выходов (побитная) работает только с одним выходом - первым.
И как отсортировать в параметрах переменные, они там все в перемешанном виде после загрузки из файла экспорта находятся.

SA104
27.02.2018, 09:01
Прямо сейчас могу предложить вариант работать с ТРМ32 по протоколу Modbus RTU и загрузить шаблон параметров.
Для этого:
1. Удалите настроенный по шаблону ТРМ32 из облака
2. В облаке добавьте новое устройство, в типе устройства укажите "Произвольное устройство Modbus"
3. Настройте сетевые параметра (скорость, адрес, стоп-биты)
4. Во вкладке "Параметры | Настройка параметров Modbus" выберете "Импорт | Импорт JSON"
5. Загрузите файл JSON. Он прикреплён к сообщению
6. Во вкладке "Параметры | Общая настройка параметров" выберете что вы хотите видеть на графике, что в таблице или событиях
7. Готово :)

Добрый день.
Можно архив перезалить или в личку выслать, у меня при распаковке пишет -архив поврежден.

dsyabitov
27.02.2018, 10:53
Добрый день.
Подключил к Облаку ПЛК100
Создал битовые переменные, привязал ко входам и выходам контроллера.
Чтение входов работает, правда интервал прыгает, то 20 сек (установленные), то минута, полторы.
Но это ладно- интересует, почему запись состояния выходов (побитная) работает только с одним выходом - первым.
И как отсортировать в параметрах переменные, они там все в перемешанном виде после загрузки из файла экспорта находятся.

Здравствуйте.
Скиньте в личку ID устройства или его МАК-адрес.
По записи параметров галки того, что параметр управляемый ставили сразу для всех выходов или сначала для первого, проверили, и потом для остальных?

SA104
27.02.2018, 11:30
Да, сначала с одним выходом проверил, потом другую конфигурацию залил.
mac отправил в личку

Сергей Лысов
27.02.2018, 12:30
Добрый день.
Можно архив перезалить или в личку выслать, у меня при распаковке пишет -архив поврежден.

Скачал архив, проверил. Ошибок нет.
Скорее всего у вас версия WinRar ниже, чем 5.0.
Прямая ссылка на шаблон без архивации: https://yadi.sk/d/u65Kxl7x3SpHQu
35847

dsyabitov
27.02.2018, 14:03
Добрый день.
Подключил к Облаку ПЛК100
Создал битовые переменные, привязал ко входам и выходам контроллера.
Чтение входов работает, правда интервал прыгает, то 20 сек (установленные), то минута, полторы.
Но это ладно- интересует, почему запись состояния выходов (побитная) работает только с одним выходом - первым.
И как отсортировать в параметрах переменные, они там все в перемешанном виде после загрузки из файла экспорта находятся.

Отвечаю на остальные вопросы:
Чтение выходов - если параметр обозначен как оперативый и как управляемый - то он будет считываться и так и так. Соответственно в табличном виде все это будет видно. В данный момент в OwenCloud наблюдается проблема с автоматическим обновлением данных в вэбе (что никак не влияет на обмен данными с прибором) - в данный момент решением этой проблемы мы занимаемся.

Отсортировать переменные пока никак.

По записи - списались в личке.

Dim43
04.04.2018, 00:21
Приветствую. Подскажите есть возможность добавить в облаке шаблон ТРМ 148 но с протоколом ОВЕН

SA104
04.04.2018, 09:23
Доброго времени.
Подскажите, можно ли как-то из облака однозначно распознать причину отсутствия обновления данных.
То ли модем не в сети, то ли на интерфейсе rs485 у него никто не отвечает..
Просто сегодня с 8 утра перестали данные с контроллера идти и не знаю, что тому причиной - модем или контроллер.

Сергей Лысов
04.04.2018, 09:51
Приветствую. Подскажите есть возможность добавить в облаке шаблон ТРМ 148 но с протоколом ОВЕН

Добрый день.
К сожалению, шаблон для протокола ОВЕН добавлять мы не планируем.
Чтобы подключить ТРМ148 к OwenCloud вы можете использовать шаблон по протоколу Modbus.
Приборы, выпущенные после ноября 2011 года, можно прошить. Прошивка добавляет поддержку Modbus RTU/ASCII.
Скачать прошивку можно с сайта: http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/trm148_v5_08.zip

Сергей Лысов
04.04.2018, 10:04
Доброго времени.
Подскажите, можно ли как-то из облака однозначно распознать причину отсутствия обновления данных.
То ли модем не в сети, то ли на интерфейсе rs485 у него никто не отвечает..
Просто сегодня с 8 утра перестали данные с контроллера идти и не знаю, что тому причиной - модем или контроллер.

Добрый день.
Да, возможно.
1. Если модем не на связи, вы получите уведомление "прибор не на связи". Уведомление системное, настраивать не нужно.
2. Если устройство, подключенное к ПМ210 не отвечает/отключено, то в облаке появится ошибка 255.
Можно настроить уведомление, которое будет срабатывать на ошибку 255.
Пример есть в Руководстве Пользователя (http://www.owen.ru/uploads/rp_owencloud_[0.87].pdf), стр. 24

36423

Dim43
04.04.2018, 15:46
Добрый день.
К сожалению, шаблон для протокола ОВЕН добавлять мы не планируем.
Чтобы подключить ТРМ148 к OwenCloud вы можете использовать шаблон по протоколу Modbus.
Приборы, выпущенные после ноября 2011 года, можно прошить. Прошивка добавляет поддержку Modbus RTU/ASCII.
Скачать прошивку можно с сайта: http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/trm148_v5_08.zip

Приветствую.
Проблема в территориальной удаленности трм148.
1)Я ТРМ148 подключил по шаблону трм138(протокол овен), вижу входные показания по каналам rEAd[0]-rEAd[7]. А можно доработать шаблон 138 чтоб видеть уставки 148
2) после перепрошивки до модбаса, все настройки ТРМ148 надо делать заново ?

Сергей Лысов
06.04.2018, 13:28
Приветствую.
Проблема в территориальной удаленности трм148.
1)Я ТРМ148 подключил по шаблону трм138(протокол овен), вижу входные показания по каналам rEAd[0]-rEAd[7]. А можно доработать шаблон 138 чтоб видеть уставки 148
2) после перепрошивки до модбаса, все настройки ТРМ148 надо делать заново ?

Добрый день.
1. Доработки шаблонов по протоколу ОВЕН в ближайшее время не будет, делаем упор на шаблоны Modbus как более универсальные.
2. Да, прошивка сбросит настройки на заводские.

Dim43
11.04.2018, 18:26
Добрый день.
1. Доработки шаблонов по протоколу ОВЕН в ближайшее время не будет, делаем упор на шаблоны Modbus как более универсальные.
2. Да, прошивка сбросит настройки на заводские.

Приветствую.
А возможно ли сохранить настройки конфигуратором, прошить, и залить обратно старые настройки.

Сергей Лысов
12.04.2018, 10:13
Приветствую.
А возможно ли сохранить настройки конфигуратором, прошить, и залить обратно старые настройки.

Добрый день.
На этот вопрос вам ответили тут: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28614&p=275673&viewfull=1#post275673

Yaroslav_22
11.05.2018, 08:06
Здравствуйте.

Столкнулся с некоторыми трудностями при подключении ПЕ210 и ПР200. Задача: Сеть из 3х ПР200 (все 485 сидят на 2м слоте) и модуля ПЕ210. Подключение ПЕ получилось такое: Роутер с инетом - хаб - хаб - ПЕ. В конфигураторе статус прибора "Соединен"
3717637177
3717837179
37180
В итоге на модуле горит с.д Сеть и все. Переменные не читаются, что может быть не так?

Yaroslav_22
11.05.2018, 09:44
как хорошо иногда выразить мысли вслух))) решил проблему. в поле "Текущий идентификатор" вел изначально мак адрес вместо серийного номера

e.filatov
11.05.2018, 10:19
Здравствуйте.

Столкнулся с некоторыми трудностями при подключении ПЕ210 и ПР200. Задача: Сеть из 3х ПР200 (все 485 сидят на 2м слоте) и модуля ПЕ210. Подключение ПЕ получилось такое: Роутер с инетом - хаб - хаб - ПЕ. В конфигураторе статус прибора "Соединен"
3717637177
3717837179
37180
В итоге на модуле горит с.д Сеть и все. Переменные не читаются, что может быть не так?

Добрый день. Во-первых при работе с протоколом Modbus RTU значение тайм-аута пакета должно быть больше тайм-аута паузы между символами.
Во вторых - просьба добавить переменную статуса связи в отслеживание и убедиться, что он изменяется на "прием"/"передача".
В третьих - Если статус прибора не изменяется - значит прибор подключился к серверу и ожидает команд от него. В данном случае проверьте корректность введённого токена для подключения (по умолчанию зав.номер прибора).

P.S. Как всегда не научился читать ветку до конца - уже решили проблему. Во всяком случае надеюсь информация пригодится в дальнейшем или другим пользователям

Snyz
15.07.2018, 12:37
Трудности с подключением прибора ТРМ-148(конфигурация 2) через ПМ-210 к облаку (сам не специалист)
Прибор на связи, в параметрах по первому каналу "Ошибка 255" (подключен 1 термометр к 1-му каналу)
Логин sergei.kyznetzov@gmail.com
Настройки прибора в облаке:
38012
Сетевые настройки прибора:
Fltr-1
bPS-115.2
LEn-8
Prty - no
Sbit - 1
A.Len - 8
Addr - 16
rS.dl-1
n.Flt - 1
daTA-Flt
t.InC - yes
Sour- 16
CHAr-read

azakairbek
30.07.2018, 09:07
Здравствуйте. Есть инструкция по подключению Произвольного прибора Modbus?

dsyabitov
30.07.2018, 09:15
Здравствуйте. Есть инструкция по подключению Произвольного прибора Modbus?

Здравствуйте.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25821&p=282943&viewfull=1#post282943

xamitg
24.08.2018, 08:51
Добрый день.
Да, возможно.
1. Если модем не на связи, вы получите уведомление "прибор не на связи". Уведомление системное, настраивать не нужно.
2. Если устройство, подключенное к ПМ210 не отвечает/отключено, то в облаке появится ошибка 255.
Можно настроить уведомление, которое будет срабатывать на ошибку 255.
Пример есть в Руководстве Пользователя (http://www.owen.ru/uploads/rp_owencloud_[0.87].pdf), стр. 24

36423

Добрый день.
Подскажите а можно ли узнать причину остановки если ПЛК 160 подключен к облаку через роутер и 4Г модем?
Примерно раз месяц он подвисает и лечится перезапуском питания ПЛК

Сборка ПЛК 160.220.А-М + МВ110-224.8А

И соответственно настроить уведомление

Сергей Лысов
24.08.2018, 12:35
Добрый день.
Подскажите а можно ли узнать причину остановки если ПЛК 160 подключен к облаку через роутер и 4Г модем?
Примерно раз месяц он подвисает и лечится перезапуском питания ПЛК

Сборка ПЛК 160.220.А-М + МВ110-224.8А

И соответственно настроить уведомление

Добрый день.
На графике у вас прямая линия - значит данные в облако от ПЛК шли.
Если данных нет, то график отображается с "разрывами".

Подозреваю, что в конфигурацию ПЛК не добавили подмодуль "button".
Посмотреть как это сделать можно в п.7.4.8: https://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf

ПЛК не передаёт в облако системную и диагностическую информацию, поэтому узнать через облако о причине остановки не получится.

xamitg
25.08.2018, 06:34
Добрый день.
На графике у вас прямая линия - значит данные в облако от ПЛК шли.
Если данных нет, то график отображается с "разрывами".

Подозреваю, что в конфигурацию ПЛК не добавили подмодуль "button".
Посмотреть как это сделать можно в п.7.4.8: https://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf

ПЛК не передаёт в облако системную и диагностическую информацию, поэтому узнать через облако о причине остановки не получится.


Добрый день. Т.е. можно дистанционно попробовать делать перезапуск ПЛК если создать переменную для подмодуля button?
когда было такое подвисание ПЛК то он не реагировал ни на какие команды и невозможно было подключится через CoDeSys

xamitg
25.08.2018, 06:37
А можно сделать в облаке отслеживание на изменение параметра, допустим если в течении определенного времени температура не изменилась то идет уведомление на телеграмм или почту?

xamitg
25.08.2018, 07:02
38468
А еще пишут что данные записываются в энерго независимую память при отключении питания и может быть они и показывают прямые линии (но ПЛК в этот момент включен)

Сергей Лысов
25.08.2018, 15:50
Добрый день. Т.е. можно дистанционно попробовать делать перезапуск ПЛК если создать переменную для подмодуля button?
когда было такое подвисание ПЛК то он не реагировал ни на какие команды и невозможно было подключится через CoDeSys

Почитайте внимательно документ. Подмодуль button не добавляет удалённую перезагрузку. Подмодуль не даёт контроллеру перейти в режим «стоп».


А можно сделать в облаке отслеживание на изменение параметра, допустим если в течении определенного времени температура не изменилась то идет уведомление на телеграмм или почту?

К сожалению, такой функции в облаке нет.

Самойлов Сергей
24.10.2018, 12:45
Добрый день.

Обнаружилась неточность при записи параметра (уставки) в приборы ТРМ202 через Owen Cloud (браузер Хром, Windows 7). Новое значение уставки сначала прописывается с десятикратным увеличением. Например, вместо 20,5 С записывается 205 С. Этот скачок виден в таблице и на графике. Это наблюдалось на двух разных ТРМ202, подключенных к ПЕ210. На приборе ТРМ202, подключенном к ПМ210, запись уставки работает корректно

39439

39440

dsyabitov
24.10.2018, 13:23
Добрый день.

Обнаружилась неточность при записи параметра (уставки) в приборы ТРМ202 через Owen Cloud (браузер Хром, Windows 7). Новое значение уставки сначала прописывается с десятикратным увеличением. Например, вместо 20,5 С записывается 205 С. Этот скачок виден в таблице и на графике. Это наблюдалось на двух разных ТРМ202, подключенных к ПЕ210. На приборе ТРМ202, подключенном к ПМ210, запись уставки работает корректно

39439

39440

Здравствуйте.
Спасибо за информацию - проверим, если дефект подтвердится - будем исправлять.

Самойлов Сергей
24.10.2018, 17:11
Кстати, в ТРМ210 запись уставки 37,0 С вместо 36,5 С выполняется вводом числа 370, а не 37,0. ПМ210, Windows7, Chrome

39451

39452

В приложении для Андроид то же самое:

39454

Сергей Лысов
24.10.2018, 19:02
Кстати, в ТРМ210 запись уставки 37,0 С вместо 36,5 С выполняется вводом числа 370, а не 37,0. ПМ210, Windows7, Chrome

39451

39452

В приложении для Андроид то же самое:

39454

Спасибо, что рассказали про ошибку.
Техподдержке удалось воспроизвести баг. Завтра переговорю с тестировщиками и разработчиками и расскажу когда будет готово исправление.

Сергей Лысов
25.10.2018, 13:47
Кстати, в ТРМ210 запись уставки 37,0 С вместо 36,5 С выполняется вводом числа 370, а не 37,0. ПМ210, Windows7, Chrome

39451

39452


Добрый день.

Разобрались с ситуацией и повторили на тестовом стенде.
Да, если работать с уставкой ТРМ 200/201/202/210/212 в формате int16, то её нужно вводить в формате "уставка х 10".

Это не ошибка в облаке или приложении. К сожалению, так устроена прошивка линейки ТРМ 2хх.
Если это доставляет неудобство, то в облаке можно частично обойти этот момент.

Введите множитель 0,1 в настройках параметра.
Минусы этого способа - в таблице отображение параметра будет различаться на величину множителя.

39460

Самойлов Сергей
25.10.2018, 16:45
Спасибо за ответ. Всё же надо пояснить, что вопросы для ТРМ202 и ТРМ210 были разные.

1. В случае ТРМ202 уставки SP1 и SP2 находятся в Параметрах управления и показания вводятся корректно, но были замечены однократные превышения в 10 раз в таблицах и на графиках.

39469

39470

Это пока не исправлено.

2. В случае ТРМ210 уставка SP находится почему-то в Оперативных параметрах и не может быть записана из OwenCloud. А в Параметрах управления есть «Уставка регулятора (запись)» с кодом Adf961475 и её приходится вводить, умножая на 10.

39471

39472

Это неудобно, но приемлемо. Только об этом хорошо бы сообщить в Руководстве пользователя.

starostenko
02.11.2018, 06:24
Здравствуйте. Ошибка 255.
39567

Сергей Лысов
02.11.2018, 10:02
Здравствуйте. Ошибка 255.

Добрый день.
На прошлой неделе как раз обновили инструкцию для ПРки и облака.
Посмотрите, пожалуйста, инструкцию. Там пошаговое описание процесса

starostenko
02.11.2018, 10:32
Добрый день.
На прошлой неделе как раз обновили инструкцию для ПРки и облака.
Посмотрите, пожалуйста, инструкцию. Там пошаговое описание процесса

Да у меня все по инструкции настроено. Может быть из-за сим карты? На шлюзе горит 3 лампочки сети, лампа ошибки не загорается, иногда загорается лампа gprs. Судя по личному кабинету оператора, трафик расходуется. Но прибор не на связи.

e.filatov
02.11.2018, 10:49
Ошибка 255, значит о том, что прибор с облаком соединён, шлюз получает пакеты данных, возможно (по мнению самого шлюза) он отправляет данные, но ответа от ПР-ки он не получил. Тут одно из трёх - неправильные настройки, неправильно подключение, неисправность шлюза.

starostenko
07.11.2018, 06:51
Ошибка 255, значит о том, что прибор с облаком соединён, шлюз получает пакеты данных, возможно (по мнению самого шлюза) он отправляет данные, но ответа от ПР-ки он не получил. Тут одно из трёх - неправильные настройки, неправильно подключение, неисправность шлюза.

Настройки смотрел специалист Овен, сказал все хорошо с ними. В подключении ничего сложного не вижу, соединял Rs-485 на ПР с Rs-485 на шлюзе А-А и B-B витой парой. Попросил проверить подключение ПР100 и шлюза с более коротким кабелем. Переподключал, все равно прибор не на связи. Как проверить работоспособность шлюза, или же просто вернуть продавцу?

Филоненко Владислав
07.11.2018, 07:54
снифер на линию подключите и посмотрите что идет туда/обратно по 485

starostenko
07.11.2018, 08:08
снифер на линию подключите и посмотрите что идет туда/обратно по 485

Не сильно понимаю, как это сделать?)

e.filatov
08.11.2018, 12:58
Не сильно понимаю, как это сделать?)

если есть AC4 (любой) просто подключение его к сети RS485 и откройте COM порт любым терминалом (Например Putty). и посмотрите какие данные там идут.
Вполне возможно, что при транспортировке чёто, где-то, куда-то отвалилось.

SA104
21.11.2018, 09:20
Доброго времени

При экспорте конфигурации ПЛК в OwenCloud через файл происходит наложение адресов регистров.39958
39959

На какие адреса надо заменить, чтобы корректно все работало?

dsyabitov
21.11.2018, 09:45
Доброго времени

При экспорте конфигурации ПЛК в OwenCloud через файл происходит наложение адресов регистров.39958
39959

На какие адреса надо заменить, чтобы корректно все работало?

Здравствуйте.
Пришлите, пожалуйста, экспортированную конфигурацию в почту.

SA104
21.11.2018, 10:20
Отправил на почту

lara197a
13.02.2019, 20:34
Добрый вечер!
В ПЛК100 в модбас слайв 2-е переменных 8 бит, в штатной конфигации
Шлюз ПМ210, как с модбас устройсвом.
В овен клауд - битовые переменные
При попытки чтения ошибка 255 или 2.
запись проходит.
Ошибка чтения только на битовых переменных.
Переменные 2 байта читаются и пишутся.
Пробовал всякие настройки таймаута и команд 01..04
Ошибка, даже если параметр "не читаемый"
В чем может быть причина?
41191

dsyabitov
14.02.2019, 06:59
Добрый вечер!
В ПЛК100 в модбас слайв 2-е переменных 8 бит, в штатной конфигации
Шлюз ПМ210, как с модбас устройсвом.
В овен клауд - битовые переменные
При попытки чтения ошибка 255 или 2.
запись проходит.
Ошибка чтения только на битовых переменных.
Переменные 2 байта читаются и пишутся.
Пробовал всякие настройки таймаута и команд 01..04
Ошибка, даже если параметр "не читаемый"
В чем может быть причина?
41191

Здравствуйте.
Приложите, пожалуйста, скриншот настроек в облаке и скриншот конфигурации из Codesys.

lara197a
14.02.2019, 11:46
Здравствуйте!
Параметры таймаута менял до 3000мс в Овен клауд и 0..100 в ПЛК.
Не помогает.
Пробовал удалять битовые переменные до 1 шт.
Количество на результат не влияет.
Не работает только чтение.

dsyabitov
14.02.2019, 12:00
Здравствуйте!
Параметры таймаута менял до 3000мс в Овен клауд и 0..100 в ПЛК.
Не помогает.
Пробовал удалять битовые переменные до 1 шт.
Количество на результат не влияет.
Не работает только чтение.

Попробуйте отключить пакетное чтение.

lara197a
14.02.2019, 12:24
Спасибо, помогло. НО,
не совсем корректно отображается состояние выходов 2 и 3, где задано "не читаемый"

dsyabitov
14.02.2019, 12:46
Да, действительно, есть ошибка. Но ошибка заключается в столбце время. По самому параметру показывается последнее полученное данное (даже если было получено сутки назад). Т.е. параметр, скорее всего, стал нечитаемым не сразу.

Алексеев
14.02.2019, 12:56
Сталкивался . Пришлось переименовать параметр . И все стало нормально .

lara197a
14.02.2019, 13:25
Еще проблема.
добавил битовые регистры.
Теперь биты 10,11 не выполняют команду.
т.е. запись проходит, чтение отображает введенное значение или изменения,
а по факту значения в ПЛК битов с номерами 10 и выше не меняются.
в битах 0..9 все нормально.
начал сначала проверять выходы на физическую неисправность.
Нет, при прямом управлении работают.

dsyabitov
14.02.2019, 13:47
Адреса регистров задаются в HEX

dsyabitov
14.02.2019, 14:19
http://joxi.ru/J2bV3ORF049XY2
:)

Самойлов Сергей
23.09.2019, 15:04
Добрый день.

Разобрались с ситуацией и повторили на тестовом стенде.
Да, если работать с уставкой ТРМ 200/201/202/210/212 в формате int16, то её нужно вводить в формате "уставка х 10".

Это не ошибка в облаке или приложении. К сожалению, так устроена прошивка линейки ТРМ 2хх.
Если это доставляет неудобство, то в облаке можно частично обойти этот момент.

Введите множитель 0,1 в настройках параметра.
Минусы этого способа - в таблице отображение параметра будет различаться на величину множителя.

39460

Ещё раз попробовал разобраться с этой проблемой. На данный момент уставки в ТРМ210 записываются корректно. А для ТРМ202 помогло увеличение таймаута между символами со 100 до 1000 мс, а таймаута всего сообщения с 500 до 5000 мс. Множители 0,1 не применяются, уставки записываются как есть напрямую без множителей

e.filatov
23.09.2019, 15:59
Ещё раз попробовал разобраться с этой проблемой. На данный момент уставки в ТРМ210 записываются корректно. А для ТРМ202 помогло увеличение таймаута между символами со 100 до 1000 мс, а таймаута всего сообщения с 500 до 5000 мс. Множители 0,1 не применяются, уставки записываются как есть напрямую без множителей

Для ТРМ202 думаю достаточно между символами 100 мс, пакет - 600 мс

konst_smn
22.11.2019, 12:01
Что-то странное сегодня происходит - команды через облако то проходят, то не проходят. Текущие данные идут нормально. Еще вчера, позавчера через мобильное приложение команды проходили довольно быстро, а сегодня ужас какой-то. Работал над АРМ на базе ОРС-сервера и Master Scada, думал дело в моих ошибках, но через мобильное приложение то же самое - при тайм-ауте в 600 секунд команды теряются, хотя в истории команд - "запись выполнена".

Новикова Маргарита
22.11.2019, 14:25
Вопрос решен в телефонном режиме.
Проблема связана с низкой скоростью интернета.

lara197a
29.05.2020, 06:57
Добрый день!
Не могу получить корректные данные с прибора.
В веб-интерфейсе видим 1049403392. (int32)
Переводим в калькуляторе в hex 3E 8C A0 00
Уровнемер присылает 0,274
Переводим в конвертере см. вложение.
Однако, если задать в овен клауд тип переменной float, то
результат совсем другой.
Как исправить?49330

melky
29.05.2020, 08:51
в hex 3E 8C A0 00 Float - Big Endian (ABCD) = 0.2746582 ----- 00 A0 8C 3E 1.47439888e-38

А такой порядок должен быть в Little Endian 3E 8C A0 00 чтобы получить то же число 0.2746582

lara197a
29.05.2020, 15:09
в hex 3E 8C A0 00 Float - Big Endian (ABCD) = 0.2746582 ----- 00 A0 8C 3E 1.47439888e-38

А такой порядок должен быть в Little Endian 3E 8C A0 00 чтобы получить то же число 0.2746582

Особенностью конвертирования оказалась необходимость задать количество знаков после запятой.
(для float?)
Протратил весь день на кручение байт.
А потом данные взяли и пошли.
Не нужно байты крутить.
Или нужно было умножить на 1000.
В приборе датчик 24бита конвертировался во float
со значением /1000.

т.е. особенности реализации 2-х производителей наложились.

vasey
30.07.2020, 10:44
ПМ-210 и ПР200 подключаются к облаку "прибор в сети", но данных передаваемых в облако нет, ошибок нет. Подключался по RS485 к приборам с компьютера - какой то обмен идет. Прошу помощи.

Алексеев
30.07.2020, 11:50
ПМ-210 и ПР200 подключаются к облаку "прибор в сети", но данных передаваемых в облако нет, ошибок нет. Подключался по RS485 к приборам с компьютера - какой то обмен идет. Прошу помощи.

Похоже это не только у Вас пошёл на объект включен но -------------50415
Раньше работал . Это наверное сбой сервера подтвердите или опровергните .

vasey
30.07.2020, 13:18
К сожалению Вам не смогу помочь, т.к. я новичек, у меня это первые включения, но я 3 дня назад включал, было тоже самое - пустые поля...

Алексеев
30.07.2020, 13:44
К сожалению Вам не смогу помочь, т.к. я новичек, у меня это первые включения, но я 3 дня назад включал, было тоже самое - пустые поля...

Тогда начните по шагам Вас кроме меня ни кто не понимает . Поэтому не отвечают . Нету не скриншотов и т. д. Миллион причит что у Вас может не работать .
А по поводу сбоя у Меня тоже проблема и вопрос больше не к Вам , а к разработчикам сервера .
Сбой это или нет ?? У меня всё работало сейчас нет . Объект включен , а с Вами это только совпадение .
Вам советую 1 шаг 50423 Второй 50424 . И это проверяется на одном параметре . А не на всех сразу Мы ( и Вы в том числе ) не вундеркинды.

vasey
30.07.2020, 14:46
Заранее благодарен за помощь!!! Миллион наверное много, но парочка будет. У Вас хоть временами Ошибка 255, у меня пусто совсем. Читал по форуму есть какието "логи" с сервера, они тоже могут о чемто сказать. У меня как то так...50433504345043550437

vasey
30.07.2020, 15:58
так то у Вас всего лишь одна галка в событиях, наверное потому и пусто когда связи нет у шлюза с приборами, а не между облаком и шлюзом

События мне пока неинтересны. Хочу читать и записывать параметры в прибор.5043850439

Алексеев
30.07.2020, 16:05
Заранее благодарен за помощь!!! Миллион наверное много, но парочка будет. У Вас хоть временами Ошибка 255, у меня пусто совсем. Читал по форуму есть какието "логи" с сервера, они тоже могут о чемто сказать. У меня как то так...50433504345043550437

Совет есть Юрий на теме ПР200 он Вам сбросит видео ( ссылку на видео) . Там всё Ясно и доступно . Обратитесь . Всё пропало у клиента снимают гиббс . (Бриантовая рука -- класика).


А то что у сервера проблемы . Это точно но сейчас отопительный сезон закончен-- поэтому наверное меня не беспокоят -- Сам пошёл и посмотрел . Да сервером связь есть
но данные не получаю .

vasey
30.07.2020, 17:15
может поэтому

Вы про них не знаете, что они есть

Галочек наставил-результат "0". Гадание на кофейной гуще это не наш метод. "Будем искать" (Бриантовая рука -- класика)! Всем спасибо за поддержку! Как разберусь - отпишусь.

vasey
31.07.2020, 16:20
Граждане, товарищи! Ларчик просто открывался!!! Миллионные гадания на кофейной гуще закончены...
Обратился в техподдержку там начали пытать адреса, пароли, явки, проги, подключения, провода, фамилию, адрес,национальность......
Оказывается для Украины нуна заходить на украинское облако https://cloud.owen.ua/ Может кому-то мои познания пригодятся буду рад.

e.filatov
31.07.2020, 17:51
Ну в данном случае я бы сказал, что прибор либо в облако не дошёл (по разным причинам), либо прибор неправильно добавлен (см. тему в ветке ПВ210, там как раз кому то помогали с добавлением прибора)

vasey
31.07.2020, 18:31
Ну в данном случае я бы сказал, что прибор либо в облако не дошёл (по разным причинам), либо прибор неправильно добавлен (см. тему в ветке ПВ210, там как раз кому то помогали с добавлением прибора)

Добавлено правильно, только на ру он видится без данных, только состояние когда подключился-отключился, а на уа работает в полном обьеме.
Вообще на уа отстают от ру. т.е. на смарт установил облачное приложение оно работает как на ру- усеченно, звонил в украинскую поддержку обещали на днях приложение подтянуть к украинопользованию. ПВ-210 на Украине еще недоступен - отсталая страна.

Юрий Н
07.08.2020, 09:11
Здравствуйте. Что это может быть за ошибка? Куда копать для исправления?

50520

capzap
07.08.2020, 09:16
Здравствуйте. Что это может быть за ошибка? Куда копать для исправления?

50520

наверное очень трудно найти в документации ответ на вопрос 50521

Юрий Н
07.08.2020, 09:18
Таки да. Трудновато. Спасибо за пендаль. Только все равно ни чего не понятно, но очень интересно...

capzap
07.08.2020, 09:34
по названиям параметров это скорее всего какая то ПР-ка и значения целочисленные судя по адресации, но в ПР эти значния 4-х байтные, а регистры двухбайтные возможно с этим как то связано

Юрий Н
07.08.2020, 09:45
Совершенно верно. Нужно отследить аварию, назначил сетевую переменную целочисленную, выставил в настройках больше нуля.

пс.
вроде нашел косяк. в настройках буль был выставлен.
50522

serega02
12.08.2020, 13:41
Добрый День! ПР 200 на дисплее значение температуры с плавающей запятой отражает корректно, а в облаке диапазон значений +/- 0-24... цифр, соответствия значений нет. Куда копать?50605

Код параметра приведен в соответствие и порядок регистров: младшим регистром вперёд выставлен. Всем Спасибо.

Deemoon78
13.08.2020, 13:32
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой. Имеется система мониторинга температур, построенная следующим образом: преобразователи сопротивления подключены к входам трёх модулей аналогового ввода (МВ110-224.8А). Эти модули объединены сетью RS-485 (протокол Modbus RTU), мастером которой является модуль архивации МСД-200 (линия RS2). Эта часть работает исправно, данные фиксируются на флеш-карту.
Далее, к линии RS1 МСД-200 подключен шлюз ПВ210 (Wi-Fi), который считывает оперативные значения параметров из регистров МСД-200 и транслирует их в OwenCloud.
Иногда возникает "Ошибка 255" для некоторых из параметров (см. вложение). Она может возникать у разных параметров, системы не наблюдается.
Прошу вашей помощи, чтобы разобраться в причинах этих ошибок и как от них уйти. Заранее благодарю.

Sergey788
23.08.2020, 10:20
Подскажите прибор1032. А есть ли какой нибудь файлик json. Типа как на трм 32 чтобы все параметры в списке были. А то если выбирать из списка приборов 1032 то там не все параметры. В трм 32 помоему выбирал произвольный прибор Modbus и файлик json загружал

voroninvu
03.09.2020, 07:27
Добрый день. Связал PLC-150-UL с облаком. Word получаю. А как мониторить дискретные входы контроллера и управлять парой BOOL-переменных в программе контроллера? Есть ли какой-либо пример преобразований?

voroninvu
03.09.2020, 11:42
Установил связь PLC-150.U.L с облаком. Переменные Word вижу. Но не знаю, как мониторить дискретные входа контроллера и как управлять из облака 2-3-мя BOOL-переменными в программе контроллера. Помогите. Есть ли пример.

Алексеев
03.09.2020, 12:53
Установил связь PLC-150.U.L с облаком. Переменные Word вижу. Но не знаю, как мониторить дискретные входа контроллера и как управлять из облака 2-3-мя BOOL-переменными в программе контроллера. Помогите. Есть ли пример.

Из одного регистра 16 бит , делаете с помощью маски битовые параметры ,и работайте с ними . Вам же уже указали выше .5091150912
Обзывайте их ,как хотите и работайте . Один адрес до 16 параметров .
Двумя или тремя одновременно не получится , такая в облаке маска .

voroninvu
03.09.2020, 19:05
Не одновременно. Просто иногда включать разные BOOL в разное время

voroninvu
03.09.2020, 19:07
По команде из облака

Алексеев
04.09.2020, 00:03
По команде из облака

В чем проблема в руководстве всё описано .50919
Создаёте параметр ( если нужно вит, указываете какой бит --- использовать маску) если нужно изменять указываете команду записи .
И Записать ---если есть команда записи он там появляется . Можно создать шаблон для записи и там будут те параметры, которые вы внесёте в шаблон . Начните с руководства .
50920 50921 Всё очень просто .

An124
04.12.2020, 10:32
Здравствуйте. Делаю систему управления водоснабжением. К облаку подключены приборы, данные получаю. Далее через OWEN OPC сервер данные читаю/записываю через SCADA (Simple)/ Все хорошо, но не пойму, как получить в SCADA информацию, что прибор не на связи. В облаке это событие появляется.

Massmeter
04.01.2021, 15:50
Добрый день. Есть аккаунт и на нем несколько приборов с разных мест. Заказчик хочет свой прибор на своем аккаунте. Не проблема создать, но не хочется переносить на новый аккаунт все параметры его прибора вручную. Есть ли технология как перенести на новый аккаунт весь прибор с настройками?

capzap
04.01.2021, 15:54
Добрый день. Есть аккаунт и на нем несколько приборов с разных мест. Заказчик хочет свой прибор на своем аккаунте. Не проблема создать, но не хочется переносить на новый аккаунт все параметры его прибора вручную. Есть ли технология как перенести на новый аккаунт весь прибор с настройками?
экспорт в json считается ручным переводом?

Massmeter
04.01.2021, 16:18
Т. е. возможно. А как это сделать? Ссылку на описание можно?

capzap
04.01.2021, 17:45
https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf стр.25 рисунок 3.5.12 пункты 2 и 4

OWEN1VIKTOR
01.01.2022, 12:36
Добрый день, Ошибка: 255, подключаю ПР200 через ПЕ210
ID 70339210932416921

58578585795858058581

Евгений Кислов
01.01.2022, 12:41
Добрый день.
В OwenCloud адрес регистра задается в HEX - т.е. надо в диалоге редактирования modbus-параметра вместо 512 ввести 200.

OWEN1VIKTOR
01.01.2022, 13:02
да, изначально при экспорте был 200, это я уже эксперементировал, выставил обратно 200

и обратил внимание на старший-младший байт/регистр вперед/назад, у меня всё так? Попробовал разные варианты - не в этом дело

спасибо

Евгений Кислов
01.01.2022, 13:23
и обратил внимание на старший-младший байт/регистр вперед/назад, у меня всё так?

Даже если бы было не так - вы бы получали какое-то некорректное значение, а не ошибку 255.

По скриншотам других проблем не видно.
Тогда нужно смотреть другие моменты - не перепутаны ли клеммы A и B у RS-485, корректные ли настройки у ПЕ210, открыт ли в сети порт 25001, есть ли из сети пинг до 8.8.8.8.

OWEN1VIKTOR
01.01.2022, 13:31
Выключил все правила на роутере и заработало, ура!