Просмотр полной версии : Вопрос по ТРМ210



Flomaster
17.11.2008, 10:38
Насколько понял, подключить ТРМ210 в сеть RS-485 можно только по протоколу ОВЕН. А вот где можно найти описание регистров для работы с ТРМ? Задача такая: ПЛК должен получить уставку с ТРМ210, ну а дальше уже ее обрабатывать по заложенному алгоритму.

Николаев Андрей
17.11.2008, 10:41
Список параметров на ТРМ210 к сожалению не выложен до сих пор. Но можно скачать список параметров на ТРМ101 - они полностью идентичны.
http://www.owen.ru/support/40691149

Flomaster
18.11.2008, 04:01
Спасибо, скачал.

Flomaster
02.12.2008, 02:45
Попробовал опрашивать выходную мощность ПИД-регулятора ТРМ210 - не совсем успешно.
Если подключиться к ТРМ через адаптер по RS485, в параметре LvoP.o выдается значение мощности 100 (так и должно быть, поскольку уставка больше сигнала обратной связи). Если же пытаюсь прочитать значение этого регистра посредством ПЛК, в регистре значение 0. При это при опросе регистра в Last Errror выводится значение 13568. Что она означает - не понял. И еще не понял, как правильно указывать Hash Name регистра ТРМ в конфигураторе ПЛК: LvoP.o или просто o?

Kirill
02.12.2008, 12:28
Попробовал опрашивать выходную мощность ПИД-регулятора ТРМ210 - не совсем успешно.
Если подключиться к ТРМ через адаптер по RS485, в параметре LvoP.o выдается значение мощности 100 (так и должно быть, поскольку уставка больше сигнала обратной связи). Если же пытаюсь прочитать значение этого регистра посредством ПЛК, в регистре значение 0. При это при опросе регистра в Last Errror выводится значение 13568. Что она означает - не понял. И еще не понял, как правильно указывать Hash Name регистра ТРМ в конфигураторе ПЛК: LvoP.o или просто o?

hash просто o.
посмотрите пример.
870

Flomaster
03.12.2008, 02:29
Спасибо! Буду пробовать!