PDA

Просмотр полной версии : ТРМ500 настройка сигнализации



Titych
04.10.2017, 17:53
Здравствуйте.
На ТРМ500 настроил нижний порог температуры и верхний. Сигнализация срабатывает четко при достижении верхнего порога и при опускании до нижнего порога температур, но при включении шкафа, если температура находится ниже нижнего порога, сигнализация визжит, пока температура не поднимется выше нижнего порога. Возможно ли настроить измеритель так, чтобы при включении, даже если температура ниже нижнего порога, сигнализация не срабатывала, но после того, как температура перевалила за нижний порог вверх, при ее снижении ниже порога, сигнализация работала как положено?

maximov2009
05.10.2017, 04:55
Добрый день. ТРМ 500 является простым регулятором, это отражается и на его цене. Поэтому в программе не предусмотрено настроек нужных Вам.
В других моделях ТРМ предусматривается возможность настройки сигнализации. Либо пропускается первый раз нижний порог срабатывания, либо аварийная сигнализация начинает работать только после первого выхода на уставку.
Так что в Вашем случае или терпеть первый красный свисток. Либо если уж сильно раздражает, поставить дополнительно релюшку и кнопку сброса сигнализации. Если заинтересует, напишу подробнее.
С уважением.

Titych
05.10.2017, 08:59
Спасибо за подробный ответ и большую экономию моего времени. Буду убирать нижний порог совсем. Кстати, а если он стоит на нуле, он отключен, или при минусовой температуре сигнализация будет работать?

maximov2009
05.10.2017, 11:22
Будет работать в диапазоне Вашего датчика. Без разницы +,-,0.