PDA

Просмотр полной версии : Проблема с трендами. Помогите!



alexxx
16.11.2008, 22:12
Здравствуйте. Контроллер 150 ИМ. Когда в настройках целевой платформы ставлю галочку в графе "Сохранять тренды в ПЛК", при подключении пишет ошибку 3614, типа в нет программы POU_PLC. Снимаю галочку-ошибка исчеает...
Задача сделать так, чтобы при подключении ноутбука к работающему контроллеру, можно было посмотреть графики произведенных ранее (без ноутбука) замеров.

Малышев Олег
17.11.2008, 08:19
1) В CDS 2.3.8.1 эта фича не работала. Какая у Вас версия CDS??? Возможно не работает и в следующих... Уточните на codesys.ru
2) Задача архивации находится в библиотеке SysAlarmTrend.lib она у Вас есть?
3) Видимо решение задачи несколько сложнее...
А модуль архиватор + plc_io и Excel устроят???

alexxx
17.11.2008, 09:55
CodeSys русифицированный, библиотеки все с этого сайта скачал, но SysAlarmTrend.lib не нашел. Где ее взять?
Excel использовать не желательно... Какие еще есть варианты решения задачи?

Kirill
17.11.2008, 13:17
CodeSys русифицированный, библиотеки все с этого сайта скачал, но SysAlarmTrend.lib не нашел. Где ее взять?
Excel использовать не желательно... Какие еще есть варианты решения задачи?

Давайте определимся. Вы хотите на тренд выводить значения, которые записывались в те моменты, когда связи между компьютером и ПЛК не было, так? В этом случае данные не сохранялись. Ровно потому, что не было связи. Файл тренда пишется на ПК. Если ПК не подключен, соответственно ничего не пишется и просматривать нечего. Более того, всякий раз, когда связь вновь восстанавливается, начинается запись нового файла ровно с этого момента, когда подключились. И без экселя просматривать удастся только с того момента, когда последний раз подключились.

Посему вариант один - не разрывать связь.

alexxx
17.11.2008, 22:20
Давайте определимся. Вы хотите на тренд выводить значения, которые записывались в те моменты, когда связи между компьютером и ПЛК не было, так?

Да, именно так. Статистику нужно собирать за длительный период, за 3-4 месяца, записывать показания раз в сутки. Мониторить нужно около 30 переменных. Ставить отдельный компьютер для этого нет возможности.:(
ЧТО ДЕЛАТЬ???

Малышев Олег
18.11.2008, 08:30
1) Изучаем Модуль "Архиватор" в PLC Configuration
2) Изучаем утилиту plc_io.exe
3) Пишем командный файл на ноутбуке, который тянет с контроллера файл архива и запускает excel, который и строит графики. Возможно, но не факт, придется написать небольшой макрос для Excel.
(вся документация по 1 и 2 на диске с ПЛК)