28.09.2017, 19:30
Добрый вечер всем. Помогите настроить прибор пожалуйста. Имеется прибор 2ТРМ1 и датчик ДТС035-100П.В3.80. Нужно что бы прибор при минус -10 градусов включался и при +5 выключался. Контакты реле будут коммутировать подачу напряжения. В паспорте не нашел код типа датчика. Помогите пожалуйста с настройками.

maximov2009
29.09.2017, 05:27
Добрый день. У Вас тип датчика 100П, это идёт в маркировке датчика. Поэтому в параметре b1-0(1 канал) или b2-0(2 канал) выставляете 03 (100П (α=0,00391 °С -1))
Для типа работы параметр А1-1 или А2-1 выбираете =01 "Устройство сравнения: прямой гистерезис (для нагревателя)". По умолчанию стоит oFF (отключено).
Уставку Т уст. 1= -2.5 град. Δ1=7,5 град.
Аналогично если надо для второго канала.
С уважением.

Дмитрий 33
29.09.2017, 09:05
Огромное спасибо. Сегодня попробую и отпишусь

Дмитрий 33
29.09.2017, 12:27
Добрый день. У Вас тип датчика 100П, это идёт в маркировке датчика. Поэтому в параметре b1-0(1 канал) или b2-0(2 канал) выставляете 03 (100П (α=0,00391 °С -1))
Для типа работы параметр А1-1 или А2-1 выбираете =01 "Устройство сравнения: прямой гистерезис (для нагревателя)". По умолчанию стоит oFF (отключено).
Уставку Т уст. 1= -2.5 град. Δ1=7,5 град.
Аналогично если надо для второго канала.
С уважением.

Добрый день, выставил все как вы написали. Все заработало. Огромно спасибо вам добрый человек.

maximov2009
29.09.2017, 13:17
Удачи. Обращайтесь, тут всегда помогают.

Дмитрий 33
29.09.2017, 13:31
очень хороший форум. спасибо еще раз.