День добрый.
Подскажите, как настроить автоматический сброс показаний на счётчике СИ8. Прошу сильно не пинать, т.к. в электрике понимаю чуть чуть, а толковых людей рядом нет.
Суть проблемы: имеем данный аппарат установленный на оборудовании, после отсчёта необходимого числа циклов счётчик подаёт сигнал на ВУ и конвейер движется 5 секунд, но показания не обнуляются, а жизненно необходимо. За смену оператор меняет количество циклов по несколько раз. Насколько знаю в настройках нужно каждый раз задавать параметр для сброса в 0. Но каждый раз при смене уставки лезь работникам в настройки не разрешается (рукожопы :) ).
1. Нужно что бы после каждого отъезда конвейера счётчик сбрасывался на 0.
2. Как прицепить внешнюю кнопку сброса показаний (вроде на 3 вход, если не ошибаюсь).
Вот, как то так, заранее спасибо.

maximov2009
28.09.2017, 05:04
Добрый день. Вы правы, Если замкнёте 3 вход, то счётчик сбрасывается на число, указанное в параметре Strt, если там поставите 0, будет сброс на 0. Стр 10 руководства. Для сброса можно использовать датчик NPN типа, куда его поставить, зависит уже от конструкции станка.
С уважением.

Potamon
28.09.2017, 08:22
Спасибо. А можно ли использовать просто кнопку? Если да, то как её подключить.

maximov2009
28.09.2017, 09:13
Конечно. Кнопку ещё проще, перемыкаете клемму 10 (вход3) и клемму 14 (общий). Руководство стр. 9 рис. 2.
Хотя я бы конечно сделал чтобы автоматически по окончании операции сбрасывалось. Тогда работники никуда лезть не будут. Например индуктивный датчик, реагирующий на отъезд конвейера. Надо конечно по месту смотреть, к чему привязаться. Да можно и просто концевик какой нибудь вместо датчика, проще и дешевле.

Potamon
28.09.2017, 11:43
Спасибо большое, помогли.