PDA

Просмотр полной версии : Как настроить СИ8, чтобы измерять интервалы между импульсами?



Sergo
16.11.2008, 18:53
Есть счетчик расхода воды с импульсным выходом 1л/имп.
Расходы воды небольшие 1-5 литров в минуту.
Задача: измерить расход воды в секунду.

Решили так: считаем импульсы и время.
Делим одно на другое, получается расход в секунду. Не устраивает низкая точность из-за начальных условий (неизвестно начальное положение крыльчатки). Ждать пока накопится большое количество импульсов не удобно.

Как включить счетчик, чтобы измерять интервалы между импульсами?

Сергей Чекулаев
17.11.2008, 09:51
Прибор может измерять колличество импульсов прошдешие в какой-то опередленный промежуток времени, который пользователь задает сам. Таким образом прибор считает импульсы и по стечении заданного времени, отображает это значение, следующий раз значение обновится через тот же промежуток времени. Прибор работает только таким образом.

Sniper007
17.11.2008, 18:15
Интервалы времени между импульсами?
Точно не уверен, но думаю что для этого можно применить режим "Счетчик времени".

Sergo
17.11.2008, 18:40
А нельзя ли использовать управляемые логические выходы и уставки для организации такого режима: первый импульс сбрасывает все величины и запускает счетчик времени, второй импульс блокирует счет (в этот момент счетчик времени показывает интервал между импульсами), третий импульс - как первый и т.д.

Mikhailo
17.11.2008, 19:35
То, что Вы хотите сделать - не получится. Если частота импульсов низкая, то измерить расход точно в принципе не получится.

Mikhailo
17.11.2008, 19:40
Погрешность частотно-импульсного сигнала обратно пропорциональна частоте импульсов.

Mikhailo
17.11.2008, 19:40
Погрешность частотно-импульсного сигнала обратно пропорциональна частоте импульсов.

Сергей Чекулаев
18.11.2008, 09:37
А нельзя ли использовать управляемые логические выходы и уставки для организации такого режима: первый импульс сбрасывает все величины и запускает счетчик времени, второй импульс блокирует счет (в этот момент счетчик времени показывает интервал между импульсами), третий импульс - как первый и т.д.

Эта задача на СИ8 реализовать нельзя. Управление счетчиком времени возможно при 6 режиме счета. В этом режиме возможно считать импульсы и суммироавть отрезки времени, только вот при паузе, вход должен быть замкнут постоянно.

Sergo
19.11.2008, 11:07
Задача решена, правда "извращенным" способом...
Вход 2 управляется реле 1 (U3, t2)
Вход 3 управляется реле 2 (U3, t2)
Каждый второй импульс сбрасывает таймер и счетчик.
В результате после сброса прибор запускает таймер и
ждет импульса для блокировки. Приходящий импульс блокирует счетчик и таймер.
Индикатор прибора показывает величину измеренного интервала.
По истечении времени блокировки, прибор ждет импульса для сброса,
и таким образом процесс "зацикливается".

Конфигурация прибора:
Groupe A: U1=2; T1=00.1; U3=1; t2=10 (время блокировки счета для индикации измеренного значения)
Groupe B: Strt=0; Finl=-9999999; Finh=9999999
Groupe C: P=0001; F=1; ti=01.0; di=0; inp=6; tc=020.0; ind=3; Ftt=0; init=0
Groupe D: SEL1=1; dlr1=1; SET1=5; SEL2=1; dlr2=1; SET2=5;

Может кому пригодится...

Рак
19.05.2012, 13:52
Подскажите, какие значения SEL1 за что отвечаю. Нашел в инструкции, что можно выбрать источник данных для исполнительных механизмов: просто счетчик, умножитель и вычислитель расхода. А какие параметры за что отвечают? Мне нужен просто счетчик.

Нашел сам в другом документе, мне нужно ставить 1.

Зоя
21.05.2012, 09:10
Здравствуйте, параметр SEL1 может принимать значение:
1-значение физической величины (кол-во пришедших импульсов. Если используют для измерения длины, то с пересчетом могут быть метры, см и т.п. Если используют как счетчик воды, то литры и т.д.)
2-состояние расходомера (показывает количество импульсов пришедших за время заданное в параметре ti)
3-состояние счетчика времени (прибор может работать в режиме подсчета времени наработки оборудования. Выбирая этот режим Вы наблюдаете время , которое оборудование было в работе).