доброго дня всем. есть необходимость контролировать запальник у атмосферной горелки. допом на корпус можем врезать термопару/термогенератор (вырабатывает до 20миллиампер, такой же стоит на газовом клапане горелки). в связи с чем и вопрос: существуют миллиамперметры с контактной группой (наподобие электроконтактных манометров) чтоб с него дальше можно было снять сигнал и дальше уже завести в свою GSM-приблуду. У gsm-а свой LiOn аккумулятор (можно и 1,3Ач свинцовый поставить), его блок питания выдает 1А/12Vdc.
может кто уже сталкивался с такими вещами...
Eugene.A
24.09.2017, 20:50
Не проще ТРМ1 поставить, раз уж вы на форуме Овен спрашиваете? Да и вряд ли такой миллиамперметр дешевле будет. Да еще он вибрации боится, дребезг контактов и прочие неудобства. А ТРМ и устанавливать проще - есть и щитовые, и настенные исполнения.
Миллиамперметр М286К.Только там контактная группа немножко подмагничена от дребезга,поэтому после сработки стрелка прилипнет к контакту.Потом нужно слегка стукнуть по прибору.
Да и как тут советовали ТРМ-ку наверное проще поставить.
Да уж, пороговый усилитель или нормирующий измерительный преобразователь унифицированных сигналов с сигнализацией всяко лучше миллиамперметра с контактом.
спасибо. да, так и есть - трм как вариант. к тому же установленный gsm-контроллер позволяет подключить/сконфигурировать к нему термопару с нормирующим преобразователем... это были варианты скажем резервные. измеряем температуру "околофакельной" зоны. при работе запальника будет нагрев термопары - это норма, расхолаживание термопары - авария. но, все же хотел контролировать непосредственно само пламя. можно было и блочки контроля факела приспособить. просто данные термогенераторы (от ГГУ, SIT) в широком доступе и стоят копейки. заморочился наверное. ну, туповат, в радиотехнике, надеялся что можно каким нибудь простеньким транзисторным ключом/датчиком холла что-нибудь сварганить...
спасибо. да, так и есть - трм как вариант. к тому же установленный gsm-контроллер позволяет подключить/сконфигурировать к нему термопару с нормирующим преобразователем... это были варианты скажем резервные. измеряем температуру "околофакельной" зоны. при работе запальника будет нагрев термопары - это норма, расхолаживание термопары - авария. но, все же хотел контролировать непосредственно само пламя. можно было и блочки контроля факела приспособить. просто данные термогенераторы (от ГГУ, SIT) в широком доступе и стоят копейки. заморочился наверное. ну, туповат, в радиотехнике, надеялся что можно каким нибудь простеньким транзисторным ключом/датчиком холла что-нибудь сварганить...
у данного термогенератора к тому же вырабатываемый ток при включении основной горелки доходит до 40 миллиампер
А если нормирующий преобразователь нпт.. подлключить? От термогенератора есть 1,5вольт 10миллиампер при запальнике. Его преобразовать в 0-10 вольт.