Просмотр полной версии : Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ
Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ (электроконтактный манометр) с контроллером САУ-МП , с учетом всех норм т.к. ставиться будет на котельной) и каким сечением
Папулов Сергей
17.11.2008, 09:25
Можно использовать МКЭШ 2х0.35.
А что вы думаите по поводу КВВГэ3х0,75, можно или нельзя и почему
Папулов Сергей
18.11.2008, 09:35
Отличный кабель! Если есть у вас на складе или возможность быстро его купить, то можно подключить и им.
Логвиненко Андрей
24.11.2008, 22:10
ЭКМ с САУ_МП применять не советую, из-за неизбежных вибраций будет идти постоянный дребезг контактов, что нарушит работу прибора. Для нормальной работы ЭКМ должен быть закреплен на жестком основании, подвод давления выполнен импульсной трубкой и ,возможно, потребуется демпфер пульсаций на входе прибора. Проще поставить датчик реле давления , что-нибудь от Данфосса или Орлекса.
ЭКМ с САУ_МП применять не советую, из-за неизбежных вибраций будет идти постоянный дребезг контактов, что нарушит работу прибора. Для нормальной работы ЭКМ должен быть закреплен на жестком основании, подвод давления выполнен импульсной трубкой и ,возможно, потребуется демпфер пульсаций на входе прибора. Проще поставить датчик реле давления , что-нибудь от Данфосса или Орлекса.
Хороший совет! Искал причину непроизвольного перезапуска насоса, а этого не учёл.
По самые по...
02.02.2023, 20:25
Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ (электроконтактный манометр) с контроллером САУ-МП , с учетом всех норм т.к. ставиться будет на котельной) и каким сечением
В вашем случае, прибор САУ-МП будет запитывать постоянным током 0,5 мА контакты ЭКМ. Этот ток чрезвычайно мал, с точки зрения смачиваемости контактов ЭКМ при их замыкании, т.е. контакт может и не произойти. Производитель ЭКМ в паспорте не зря указывает напряжение 220/380В. Рекомендую использовать промежуточное реле с катушкой на 220В, например РЭК77/3. ЭКМ будет коммутировать катушку (10мА), а контакты реле заведете на вход САУ-МП. Провод от ЭКМ до РЭК77/3 можно заменить на обычный (самый дешевый). РЭК установите рядом с САУ-МП.
In_Da_Cher_A
02.02.2023, 23:38
ЭКМ с САУ_МП применять не советую, из-за неизбежных вибраций будет идти постоянный дребезг контактов, что нарушит работу прибора.
......Проще поставить датчик реле давления , что-нибудь от Данфосса или Орлекса.просто заказать ЭКМ с магнитным поджатием контактов
у реле давления точность плюс-минус лапоть, реле это скорее индикатор, а не измерительный прибор
Рекомендую использовать промежуточное реле с катушкой на 220В, например РЭК77/3.
ЭКМ подключают к схеме на двух реле:
65686
контакт может и не произойти.
Было дело, использовал как буфер реле уровня РОС-301: всё прекрасно работает.
65692
По сравнению с известной схемой (два реле на 220 В) у связки “ЭКМ и сигнализатор РОС–301Р/ САУ–М6” есть существенные преимущества: электробезопасность ЭКМ, нечувствительность к дребезгу его контактов, ничтожная нагрузка на эти контакты, исключающая их обгорание.
По самые по...
03.02.2023, 17:54
ЭКМ подключают к схеме на двух реле:
...
Было дело, использовал как буфер реле уровня РОС-301: всё прекрасно работает.
65692
...
У вас в приведенной схеме нарушена безопасность. Катушки реле должны сидеть одним из выводов на нейтрали, а кнопки СТОП, должны быть перемещены в цепь самоподхвата, а лучше в разрыв с другим выводом катушки.
САУ-МП и РОС-301 - это уровнемеры (кондуктометрические), а не электроконтактные (включено-выключено) устройства, хотя и могут так использоваться в отдельных случаях. Неправильный выбор средства измерения чреват и ненадежной технологией управления конечными регуляторами.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot