PDA

Просмотр полной версии : ТРМ133М-04. Настройка.



TheFB
11.09.2017, 15:27
Здравствуйте.

Может ли данный контроллер управлять только вытяжной вентиляцией (без подогрева и т.д. и т.п.)? Необходимо: чтобы при T>=18 гр.C релейный выход 3 замкнулся, при T<18гр.С разомкнулся и ничего более. С дисплея и в конфигураторе запуск не удаётся, при попытке изменения режима на "вентиляция" издаёт звуковой сигнал и остаётся в останове. Прошу помочь с решением задачи.

Прошивка: 2.08 14 с.

Панкин Никита
14.09.2017, 11:15
В алгоритме работы контроллера прописаны подтверждающие сигналы (датчики) от вентиляционной системы, после которых контроллер дает сигналы на управление. Если сигналы не приходят, то контроллер считает что система в аварийном состоянии или близка к аварийной, поэтому он не запускается. Можно конечно попробовать самостоятельно симитировать сигналы, но не рекомендуется, так как для имитации сигналов нужна еще временная задежка.

Также надо понимать насколько быстро меняется температура в выходном канале?
Управление двигателем вентилятора осуществляется через контактор или частотный преобразователь или что-то другое?