SM_nic
10.09.2017, 20:11
Подскажите, как лучше скомплектовать оборудование
Требуется:
1. От 10 до 12 температурных датчиков, берем по максимуму 12. Измеряем температуру воздуха в среднетемпературных камерах.
2. Питание желательно 24 в, так как должно переключится на резервное в случае отсутствия напряжения в сети.
3. SMS оповещение для информирования о критических температурах
4. HMI чтобы задать значения критических температур.
5. 4 дискретных входа - аварийные сигналы

Вот я думаю какое оборудование взять?
Вариант а) Контроллер ПЛК63+ GSM модем + доп. модуль ввода 8 аналоговых входов. Но в этом варианте питание ПЛК 220в. Не совсем подходит.
Вариант б) Можно заменить ПЛК63 на СПК105 и два модуля ввода аналоговых сигнала и один модуль дискретных сигналов + GSM. Дороже выходит
Вариант С) 3 программируемых реле ПР200 + GSM модем? Через чур много HMI
Или что-то еще?
И какие датчики посоветуете? Измеряем температуру воздуха от 0 до + 20, точность особо не критична, кабель 50 м.

rovki
10.09.2017, 21:27
6.МВ110-8А -2шт ,пр200-1 ,планшет-1
есть вариант с 12 датчиками температуры с RS485 +пр200+планшет ,но только в личку .