Используем САУ-МП16 для подпитки сети в котельной, можно ли использовать для этих целей 15 алгоритм без переграммирования, Подпитка осуществляется чере ЭКМ (давление упало насос влючился, давление поднялось выключился) (насосов 2 -1рабочий др. в резерве)

Ельцов Андрей
16.11.2008, 14:07
Используем САУ-МП16 для подпитки сети в котельной, можно ли использовать для этих целей 15 алгоритм без переграммирования, Подпитка осуществляется чере ЭКМ (давление упало насос влючился, давление поднялось выключился) (насосов 2 -1рабочий др. в резерве)

Нет, не получится. САУ-МП15 работает всегда, насосы переключаются по времени. Так что лучше использовать САУ-МП16. Или он Вас не устраивает?

Созонов
16.11.2008, 14:17
Спасибо,понял будем менять,
16-й устраивает, но у продавцов его не было, и наш снабженец купил 15,

Папулов Сергей
17.11.2008, 09:29
Можно распаять кабель и прошить прибор самостоятельно. Схема выложена у на с на сайте:
http://www.owen.ru/documents/catalog/files/Raspaika_SauMP.pdf