PDA

Просмотр полной версии : Повторение впрблем с устройствами ввода......



oiv_1968
07.09.2017, 11:20
Доброго времени суток!
Собственно устройства размещены в одном шкафу с контрллером Step 7 и запитаны от штатного питания 110 в пременного тока. Через какое-то время выходит из строя один и тот же МВ110-16Д (третий раз на одной позиции). Последний раз ошибка связи(индикация) и выскакивает секунд через 30 при том, что в настройках выставлено 5 секунд. Предположительно "слетела" прошивка. Связи соответственно нет.
Собственно и вопросы:
- имея такой диапазон напряжения питания допустимо ли питать от 110 в AC?
- реально ли восстановить если дело в прошивке?
Все устройства на одном Modbus RTU на скорости 115200. 4 устройства в шкафу и через повторитель интерфейса ещё 2 устройства в шкафу робота Fanuc. В качестве мастера выступает MOXA IA240-LX. Входные сигналы проложены в одних коробах с входами для Step 7.

В связи с длительной доставкой было решено восстановить одно из двух. Причины повреждения восстанавливаемого устройства, так же как и условия экстплуатации, не извесны (повзаимствован МВ110-16Д с повреждёнными 3-мя входами). Замена трёх светодиодов по входам и двух микросхем триггеров Шмидта спасли ситуацию. Эти элементы взяты от устройства-донора (ранее вышедшего из строя)

Во время ремонта выяснилось, что применён микроконтроллер PIC18F4520... реально ли для него приобрести прошивку. Интефейс от Microchip имеется.
Цель: восстановить несколько устройств.
Спасибо!

ferret_maybe
07.09.2017, 12:24
Интересный вы человек, у вас причина выхода 3-х приборов одна и та же или только предполагаете(если не знаете, то шлите в сервисный центр вам помогут...)? Прошивку вам вряд ли кто-то предоставит - это "хлеб" сервисных центров.

oiv_1968
07.09.2017, 12:45
Интересный вы человек, у вас причина выхода 3-х приборов одна и та же или только предполагаете(если не знаете, то шлите в сервисный центр вам помогут...)? Прошивку вам вряд ли кто-то предоставит - это "хлеб" сервисных центров.

Собственно понимаю, что это хлеб... но вопрос в том, что уже заказали новые. И... их доставят не скоро очень. Получил задание... и что мог выполнил. А в сервисный центр и обратно ещё дольше. Причина трёх приборов... только предположение. Я наврал конечно... потому как первым умер МВ110-16Д, вторым умер МВ110-8ДФ (входы на него 110 В, что в пределах документации... там сказано 220 В), а третьим умер опять МВ110-16Д. Вот только про это и наврал. Конечно сам мог бы придумать прошивку, но не по профилю. Восстановленный прибор сожгли прежние владельцы... по входам при обучении в эксплуатации прямо на столе. Вот собственно и всё. Надеюсь, к концу моего отпуска приедут новые. И отпуск будет по графику, потому как восстановил и запустил линию.

IVM
07.09.2017, 12:56
А какая была нужда запитывать приборы от 110В ?

oiv_1968
07.09.2017, 13:16
А какая была нужда запитывать приборы от 110В ?

Собственно потому, что в этом итальянском шкафе всё питается от 110...115В переменного тока. Ну и выноскной шит подачи красителя и контроля вентиляции подключен к этому шкафу. А робот покраски (тим МВ110-16ДН и МУ110-16Р) уже имеет своё питание 220В и на удалении и соединён по Modbus RTU через АС5. Через эти порты ввода-вывода реализован обмен между роботом и Step 7. Moxa IA240-LX кроме поддержания обмена, реализует и свою работу

ferret_maybe
07.09.2017, 13:57
Как-то не очень логично даже для двух приборов, что у всех сразу проблема с прошивкой - подумали над питанием 220В. Наверняка шкаф запитывается от 220В и внутри уже стоит трансформатор понижающий до 110В. Да и сами приборы по техническим характеристикам должны питаться от 90 до 265В.

oiv_1968
07.09.2017, 15:20
Как-то не очень логично даже для двух приборов, что у всех сразу проблема с прошивкой - подумали над питанием 220В. Наверняка шкаф запитывается от 220В и внутри уже стоит трансформатор понижающий до 110В. Да и сами приборы по техническим характеристикам должны питаться от 90 до 265В.

Разумееется там есть и 220 В, но в других секциях. Шкаф поделен на 4 секции и у каждой своя дверца. В одной секции ввоод 3-х фазного напряжения и автоматы, в другой автоматы с пускателями и частотниками, в третьей слаботочные промежуточные реле (110в) и MOXA IA240-LX с источником питания и ачтоматом, в четвёртой секции источник питания и Step 7 (на модель не обращал внимания) реле аварии и устройства ввода-вывода OWEN. Кроме этого в каждую секцию коммуникации к датчикам приводам и т.п.
При ремонте вибраторов засыпки и уплотнения песка в форму сторудник выключил общее питание, а затем включил. После этого МВ110-16Д умер. Связь контролировалась визуально по светосигналам RS-485 и АВАРИЯ на блоках ввода-вывода. Автомат питающий IA240-LX общий и для устройств ввода-вывода в этом шкафу. Следует отметить сто IA240-LX питается от отличного блока питания OWEN на DIN рейке. С ним всё в порядке, а устройство погибло.