Добрый вечер, уважаемые форумчане!

Я как человек далекий от электричества и программирования прошу помочь в написании программы для пр200. Хочу поставить данный прибор для управления подачей воды.
Схема процесса:
Один раз в сутки в определенное время.
1. Закрыть №1
2. Отключить М2
3. Открыть №2
4. Пауза 35 минут
5. Закрыть №2
6. Открыть №3
7. Включить М1
8. Включить №4
9. Пауза 30 мин
10. Выключить №4
11. Выключить М1
12. Включить М2
13. Закрыть №3
14. Открыть №1
№1, №2, №3 - краны с приводом https://neptun-mcs.ru/catalog/parts/valves_1/krany_sharovye_s_elektroprivodom_bugatti_pro/kran_sharovyy_s_elektroprivodom_bugatti_pro_220v_1/
М1, М2 – циркуляционный насос 220В, 100Вт.
№4 – прибор 220В, 150-200Вт

И если возможно подскажите что еще нужно кроме пр200 для управления насосами и кранами (реле и т. д.)

Буду благодарен за помощь.

Василий Кашуба
06.09.2017, 21:38
Добрый вечер, уважаемые форумчане!

Я как человек далекий от электричества и программирования прошу помочь в написании программы для пр200. Хочу поставить данный прибор для управления подачей воды.
Схема процесса:
Один раз в сутки в определенное время.
1. Закрыть №1
2. Отключить М2
3. Открыть №2
4. Пауза 35 минут
5. Закрыть №2
6. Открыть №3
7. Включить М1
8. Включить №4
9. Пауза 30 мин
10. Выключить №4
11. Выключить М1
12. Включить М2
13. Закрыть №3
14. Открыть №1
№1, №2, №3 - краны с приводом https://neptun-mcs.ru/catalog/parts/valves_1/krany_sharovye_s_elektroprivodom_bugatti_pro/kran_sharovyy_s_elektroprivodom_bugatti_pro_220v_1/
М1, М2 – циркуляционный насос 220В, 100Вт.
№4 – прибор 220В, 150-200Вт

И если возможно подскажите что еще нужно кроме пр200 для управления насосами и кранами (реле и т. д.)

Буду благодарен за помощь.
Нужны ещё промежуточные реле и автоматические выключатели для защиты насосов и сервоприводов на краны.

Сергей0308
07.09.2017, 06:19
Так если включить-выключить, может и типа таких достаточно:

33006

http://www.owen.ru/catalog/klapani_solenoidnie_asco_joucomatic_niderlandi/opisanie

ferret_maybe
07.09.2017, 12:06
1. А схема шкафа у вас уже есть?
а) как управляются насосы? с самоподхватом или без?
2. Вам нужна помощь в подборе оборудования или уже есть что-то закупленное?
Модуль расширения для ПР200 возможно какой-то потребуется...

ferret_maybe
07.09.2017, 18:09
Посмотрите, может быть подойдет вам только циклы простоя вместо 35мин сделал 2 мин, 30 мин. сделал 1 мин. для отладки
Формально задачу разделил на 5 шагов:
Шаг 1: (время 21 сек)
1. Закрыть №1
2. Отключить М2
3. Открыть №2

Шаг 2:
4. Пауза 35 минут

Шаг 3: (время 21 сек)
5. Закрыть №2
6. Открыть №3
7. Включить М1
8. Включить №4


Шаг 4:
9. Пауза 30 минут

Шаг 5: (время 21 сек)
10. Выключить №4
11. Выключить М1
12. Включить М2
13. Закрыть №3
14. Открыть №1


Время шагов, когда открываются клапана сделал выполнение 21 сек.
Но опять же нужно продумывать интерфейс общения с человеком и если все просто , то макрос по управлению клапанами можно убрать...

Andrey77
07.09.2017, 18:45
1. А схема шкафа у вас уже есть?
а) как управляются насосы? с самоподхватом или без?
2. Вам нужна помощь в подборе оборудования или уже есть что-то закупленное?
Модуль расширения для ПР200 возможно какой-то потребуется...

Спасибо за интерес к моей проблеме.
Растолкуйте пожалуйста что значит "самоподхватом"?
Оборудования пока только насосы и краны.
Как я понял если использовать пр 200 с расширением то реле не нужны или я ошибаюсь?

Andrey77
07.09.2017, 18:47
Посмотрите, может быть подойдет вам только циклы простоя вместо 35мин сделал 2 мин, 30 мин. сделал 1 мин. для отладки
Формально задачу разделил на 5 шагов:
Шаг 1: (время 21 сек)
1. Закрыть №1
2. Отключить М2
3. Открыть №2

Шаг 2:
4. Пауза 35 минут

Шаг 3: (время 21 сек)
5. Закрыть №2
6. Открыть №3
7. Включить М1
8. Включить №4


Шаг 4:
9. Пауза 30 минут

Шаг 5: (время 21 сек)
10. Выключить №4
11. Выключить М1
12. Включить М2
13. Закрыть №3
14. Открыть №1


Время шагов, когда открываются клапана сделал выполнение 21 сек.
Но опять же нужно продумывать интерфейс общения с человеком и если все просто , то макрос по управлению клапанами можно убрать...

Шаг 5 продолжительность до следующего цикла

Andrey77
07.09.2017, 18:51
Наверно так:
Шаг 5: (время 21 сек)
10. Выключить №4-до следующего цикла
11. Выключить М1-до следующего цикла
12. Включить М2-до следующего цикла
13. Закрыть №3-время 21 сек
14. Открыть №1
продолжительность до следующего цикла

Сергей0308
07.09.2017, 19:17
Мне видится, если управлять с одного выхода ПР двигателем М1 и прибором №4, то должно хватить 8 выходов ПР! С промежуточными реле можно ещё больше выходов "сэкономить"!

ferret_maybe
07.09.2017, 22:21
Спасибо за интерес к моей проблеме.
Растолкуйте пожалуйста что значит "самоподхватом"?
Оборудования пока только насосы и краны.
Как я понял если использовать пр 200 с расширением то реле не нужны или я ошибаюсь?
33024
"Самоподохват" необходим, чтобы при включении контактора не было необходимости удерживать кнопку пуск для работы двигателя или насоса. Контактор своим свободным контактом удерживает управляющий сигнал на себе.
При "самоподхвате" необходимо использовать 2 выхода реле, при удержании только один выход т.е. получается экономия выходов.

Andrey77
12.09.2017, 18:42
Добрый день,

Схему процесса немного изменил, чтобы хватило выходов на пр200. Заказал ПР200-220.2.0.0, твердотельные реле MD-1544.ZD3 для прибора №4, MD-1044.ZD3 для насоса

Раз в сутки в определенное время.
Шаг 1: (время 21 сек)
1. Закрыть №1

2. Открыть №2

Шаг 2:
4. Пауза 35 минут

Шаг 3: (время 21 сек)
5. Закрыть №2
6. Открыть №3
7. Включить М1
8. Включить №4


Шаг 4:
9. Пауза 30 минут

Шаг 5: (время 21 сек)
10. Выключить №4
11. Выключить М1

12. Закрыть №3
13. Открыть №1

Прошу помощи в написании программы и схемы подключения на понятном для "чайника" языке.
Готов финансово отблагодарить.

Продолжительность пауз и время начала цикла -должны быть доступны пользователю для оперативного изменения.

С уважением, Андрей.

Сергей0308
12.09.2017, 19:18
Добрый день,

Схему процесса немного изменил, чтобы хватило выходов на пр200. Заказал ПР200-220.2.0.0, твердотельные реле MD-1544.ZD3 для прибора №4, MD-1044.ZD3 для насоса

Раз в сутки в определенное время.
Шаг 1: (время 21 сек)
1. Закрыть №1

2. Открыть №2

Шаг 2:
4. Пауза 35 минут

Шаг 3: (время 21 сек)
5. Закрыть №2
6. Открыть №3
7. Включить М1
8. Включить №4


Шаг 4:
9. Пауза 30 минут

Шаг 5: (время 21 сек)
10. Выключить №4
11. Выключить М1

12. Закрыть №3
13. Открыть №1

Прошу помощи в написании программы и схемы подключения на понятном для "чайника" языке.
Готов финансово отблагодарить.

Продолжительность пауз и время начала цикла -должны быть доступны пользователю для оперативного изменения.

С уважением, Андрей.

Ну и зачем вам "твёрдотелки" если раз в сутки включается? Не лучше пускатель, типа КМИ-11810(11) с катушкой на 230В - дёшево и сердито!
И какая-никакая защита бы не помешала!

SA104
12.09.2017, 19:20
Пишите в л/с , договоримся.

Andrey77
12.09.2017, 20:15
Ну и зачем вам "твёрдотелки" если раз в сутки включается? Не лучше пускатель, типа КМИ-11810(11) с катушкой на 230В - дёшево и сердито!
И какая-никакая защита бы не помешала!

Я сам в электрике ни чего не понимаю. Оборудование подобрали в техподдержке из того что у них есть. Осталось дело за малым - заставить работать.

Andrey77
12.09.2017, 20:20
Ну и зачем вам "твёрдотелки" если раз в сутки включается? Не лучше пускатель, типа КМИ-11810(11) с катушкой на 230В - дёшево и сердито!
И какая-никакая защита бы не помешала!

Я сам в электрике ни чего не понимаю. Оборудование подобрали в техподдержке из того что у них есть. Осталось дело за малым - заставить работать.