Просмотр полной версии : СП 307Б Нужна помощь
Добрый день ребята. Помогите с вопросом коннекта СП307Б и ПР200. 32974 заранее спасибо!
Андрей Посохов
05.09.2017, 14:06
Добрый день ребята. Помогите с вопросом коннекта СП307Б и ПР200. 32974 заранее спасибо!
Добрый день.
Готовый пример связи пр200 и СП3хх можете посмотреть тут: http://www.owen.ru/catalog/sensornie_paneli_operatora_oven_sp3xx/95184166
Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
Инженер группы технической поддержки ОВЕН
Посохов Андрей Владимирович
Пробовал по примеру. Пр200 и слейвом и мастером пробовал.
L1ktus
В СП3хх есть одна особенность. Если с панели идет обращение к несуществующим регистрам, то имеете именно такую табличку, которую имеете. Проще говоря - число опрашиваемых панелью регистров должно совпадать с физическим числом (и с адресами, естественно) регистров, организованных для связи в опрашиваемом устройстве.
Евгений Кислов
28.09.2017, 15:06
Пробовал по примеру. Пр200 и слейвом и мастером пробовал.
Пришлите проекты для обоих устройств на support@owen.ru, пожалуйста.
Пришлите проекты для обоих устройств на support@owen.ru, пожалуйста.
Отправил. Заранее спасибо за помощь.
Евгений Кислов
29.09.2017, 09:58
Отправил. Заранее спасибо за помощь.
Да, увидел и передал заявку специалисту. Запустим проекты у себя и по результату отпишемся вам.
Не стоит забывать про нестандартную "особенность" слева в ПР - нельзя читать больше 12 регистров одной командой Modbus.
А панель очень любит делать групповые запросы на чтение.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26110&p=237346&viewfull=1#post237346
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25797&p=231065&viewfull=1#post231065
Евгений Кислов
29.09.2017, 11:48
Не стоит забывать про нестандартную "особенность" слева в ПР - нельзя читать больше 12 регистров одной командой Modbus.
А панель очень любит делать групповые запросы на чтение.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26110&p=237346&viewfull=1#post237346
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25797&p=231065&viewfull=1#post231065
Спасибо, мы не забываем. В данном случае проблема не в этом.
Здравствуйте, хочу соединить плк63(мастер) и сп307(Слейв), и не пойму как в конфигурации плк добавить universal modbas devise, почему-то на какую строчку клавишей мыши не тыкаю, везде строчки "добавить элемент" и "добавить подэлемент" не активны. Может зря стараюсь, и их подключить нельзя? Подскажите, очень прошу...
В ПЛК-63 Мастер только через библиотеки.
Здравствуйте, хочу соединить плк63(мастер) и сп307(Слейв), и не пойму как в конфигурации плк добавить universal modbas devise, почему-то на какую строчку клавишей мыши не тыкаю, везде строчки "добавить элемент" и "добавить подэлемент" не активны. Может зря стараюсь, и их подключить нельзя? Подскажите, очень прошу...
В ПЛК-63 Мастер только через библиотеки.
А кто запрещает сделать наоборот - плк63(Слейв) и сп307(мастер) ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot