PDA

Просмотр полной версии : Оборудование для грибовода



AAAlbert
01.09.2017, 07:30
Доброго дня и здравствуйте!

Прошу помощи в подборе оборудования для грибoвoдческoй фeрмы.

Необходимо:
1) Контроль влажности от 85% до 95%. При наступлении нижнего порога в 85% запускается в полную мощь увлажнение-1, при недостаточности запускается увлажнение-2. После наступления порога в 95% увлажнение выключается, или сходит на меньшую мощность.

2) Контроль температуры от 16 до 18 градусов. При наступлении нижнего порога запускается калорифер, при наступлении верхнего порога он отключается.

3) Контроль СО2 (углекислого газа). При превышении нормы открывается задвижка со свежим воздухом, уменьшается частота вращения рециркулярного вентилятора.

И всё это необходимо упаковать в какую то программу для управления и отчета.

Заранее благодарю за помощь, и за любую конструктивную информацию!

Василий Кашуба
01.09.2017, 09:46
Доброго дня и здравствуйте!

Прошу помощи в подборе оборудования для грибoвoдческoй фeрмы.

Необходимо:
1) Контроль влажности от 85% до 95%. При наступлении нижнего порога в 85% запускается в полную мощь увлажнение-1, при недостаточности запускается увлажнение-2. После наступления порога в 95% увлажнение выключается, или сходит на меньшую мощность.

2) Контроль температуры от 16 до 18 градусов. При наступлении нижнего порога запускается калорифер, при наступлении верхнего порога он отключается.

3) Контроль СО2 (углекислого газа). При превышении нормы открывается задвижка со свежим воздухом, уменьшается частота вращения рециркулярного вентилятора.

И всё это необходимо упаковать в какую то программу для управления и отчета.

Заранее благодарю за помощь, и за любую конструктивную информацию!
В принципе с этим справится и ПР200, только датчики влажности и т.д. желательно с токовым выходом.

melky
01.09.2017, 10:08
Вопрос цены ?

Вариант 1 - промышленные вещи типа ПР200 + датчики с токовым выходом, напряжения или сопротивления (см характеристики аналоговых входов ПР200) (цены смотрите сами). KaScada от rovki
Вариант 2 - Raspberry Pi3 (примерно 2800 с бп), RapidScada + модуль автоматического управления (500р), релейная плата на входы RPi (8 реле 350-400р, если нужны входы сухой контакт то плата Modbus 8x8 примерно 1900р или есть платы с оптронами и заводить на встроенные входы RPi), датчики с шиной 1 Wire, преобразователь интерфейса USB-RS485 для подключения плат Modbus, внешней панели и другого оборудования.
Данное решение даст сразу Web морду, возможность управления с телефона удаленно и локально.

AAAlbert
01.09.2017, 10:09
В принципе с этим справится и ПР200, только датчики влажности и т.д. желательно с токовым выходом.

Благодарю!

AAAlbert
01.09.2017, 10:11
Вопрос цены ?

Вариант 1 - промышленные вещи типа ПР200 + датчики с токовым выходом, напряжения или сопротивления (см характеристики аналоговых входов ПР200) (цены смотрите сами)
Вариант 2 - Raspberry Pi3 (примерно 2800 с бп), RapidScada + модуль автоматического управления (500р), релейная плата на входы RPi (8 реле 350-400р, если нужны входы сухой контакт то плата Modbus 8x8 примерно 1900р или есть платы с оптронами и заводить на встроенные входы RPi), датчики с шиной 1 Wire.

По цене - в преимуществе качество, готовы переплатить за отсутствие сбоев. А ПО под это дело тяжело написать?
Огромное спасибо за консультацию!

melky
01.09.2017, 10:14
Все зависит от того, частник вы или строите ферму в промышленных масштабах.
Писать не зная ничего сложно на всем, не обольщайтесь, что обойдетесь без помощи.

Если ПР200, то тут помогут. Если RapidScada то в принципе программист на С# сможет помочь (так же есть форум там тоже помогут, правда поменьше участников, кто сможет помочь.)

Если использовать промышленные ПР, то scada может быть абсолютно любой.
Если Raspberry то к сожалению только несколько вариантов знаю, на которых можно превратить ее в ПЛК, это RapidScada, MasterScada 4D (более менее разумная цена), CodeSys 3 (50 евро за лицензию), есть еще итальянцы Copalp (или как-то так) но ценник в 800 евро просто непристойный.
Но зато куча преимуществ, так как там полноценная операционка.

Можно сделать гибрид - нижний уровень ПР200, верхний Raspberry или полноценный ПК (Windows, Linux) со Scada системой (уже вообще любой)

Зоя
01.09.2017, 10:54
Для измерения влажности и температуры посмотрите ПВТ100 (http://http://www.owen.ru/catalog/promishlennij_datchik_preobrazovatel_vlazhnosti_i_ temperaturi_vozduha_oven_pvt100/opisanie), уже больше года их используют грибоводы в Воронежской области.

AAAlbert
01.09.2017, 11:12
Все зависит от того, частник вы или строите ферму в промышленных масштабах.
Писать не зная ничего сложно на всем, не обольщайтесь, что обойдетесь без помощи.

Если ПР200, то тут помогут. Если RapidScada то в принципе программист на С# сможет помочь (так же есть форум там тоже помогут, правда поменьше участников, кто сможет помочь.)

Если использовать промышленные ПР, то scada может быть абсолютно любой.
Если Raspberry то к сожалению только несколько вариантов знаю, на которых можно превратить ее в ПЛК, это RapidScada, MasterScada 4D (более менее разумная цена), CodeSys 3 (50 евро за лицензию), есть еще итальянцы Copalp (или как-то так) но ценник в 800 евро просто непристойный.
Но зато куча преимуществ, так как там полноценная операционка.

Можно сделать гибрид - нижний уровень ПР200, верхний Raspberry или полноценный ПК (Windows, Linux) со Scada системой (уже вообще любой)

Ферма уже существующая - хотим перейти на автоматику полностью. Писать самим даже не рассматриваю, проще и дешевле нанять специалиста - каждый должен заниматься своим делом. Смысл поста в примерной ориентации по стоимости, ну и КИПовцу направление задать нужно.
Ещё 1 не маловажный момент, с 1го ПК необходимо будет управлять 10ю будущими комплектами оборудования.
Спасибо за ответ!

AAAlbert
01.09.2017, 11:14
Для измерения влажности и температуры посмотрите ПВТ100 (http://http://www.owen.ru/catalog/promishlennij_datchik_preobrazovatel_vlazhnosti_i_ temperaturi_vozduha_oven_pvt100/opisanie), уже больше года их используют грибоводы в Воронежской области.

Благодарю за совет!

melky
01.09.2017, 12:14
Ну если на ПР200, тут вам в помошники и rovki и Василий и другие, особливо если не забесплатно....
Если нужно на верхнем уровне хранить данные длительно, то нужна будет полноценная scada. Как говорится уже выбирайте по финансам.
Есть как недорогие или вообще практически даром, так и дорогие решения.