PDA

Просмотр полной версии : ПР-200 2 интерфейса



Алексей Митюшин
31.08.2017, 16:01
Добрый день!
Нужно подключить к ПР-200 две панели ИП-320 для управления из двух мест.
Сетевые переменные для каждого интерфейса свои и карта адресов у них одинаковая, как их завести в программу при считывании?
Управление с каждой панели однотипное.

Ревака Юрий
31.08.2017, 17:14
Добрый день!
Нужно подключить к ПР-200 две панели ИП-320 для управления из двух мест.
Сетевые переменные для каждого интерфейса свои и карта адресов у них одинаковая, как их завести в программу при считывании?
Управление с каждой панели однотипное.

Для задания из двух мест, можно использовать макросы SelChgF или SelChgI, а читать одни и те же адреса обоими панелями для синхронизации.

melky
31.08.2017, 20:30
в теме макросов есть.

Алексей Митюшин
31.08.2017, 20:44
Для задания из двух мест, можно использовать макросы SelChgF или SelChgI, а читать одни и те же адреса обоими панелями для синхронизации.

Спасибо большое!!!

batur
09.06.2022, 07:14
Для задания из двух мест, можно использовать макросы SelChgF или SelChgI, а читать одни и те же адреса обоими панелями для синхронизации.

Юрий, подскажи по интерфейсам, вот планирую ставить пр200 с двумя интерфейсами rs 485, 1й слот будет слейвом подключен к панели мастеру, 2й слот будет слейвом подключен к пк(скада), я так понял нужно скопировать переменные из 1го слота во 2й, только ругается что имена переменных совпадают, в этом случае просто поменять имена переменных во 2м слоте нужно? или еще какие подводные камни могут быть?

Netadmin
09.06.2022, 08:38
для слейва переменные общие. ниче копировать не надо.

bayk
09.06.2022, 09:40
для слейва переменные общие. ниче копировать не надо.

Алексей Митюшин то есть второй порт в режиме слейв просто оставьте пустым. все переменные в нем будут такие-же как и в первом

batur
09.06.2022, 09:52
Алексей Митюшин то есть второй порт в режиме слейв просто оставьте пустым. все переменные в нем будут такие-же как и в первом

Извинте, это вы не мне хотели написать? я просто читаю ответ как бы вроде на мой вопрос, а написано Алексею Митюшину)

batur
09.06.2022, 10:34
для слейва переменные общие. ниче копировать не надо.

Хочу, уточнить, у меня слот1 таблица автоматически прописываеться, а слот 2 пустой, так мне копировать на слейве во 2й слот переменные, т.е. я их переименую а адреса одинаковые будут, или оставить таблицу перменных пустой во 2м слоте? мастер их увидит?

petera
09.06.2022, 10:57
Хочу, уточнить, у меня слот1 таблица автоматически прописываеться, а слот 2 пустой, так мне копировать на слейве во 2й слот переменные, т.е. я их переименую а адреса одинаковые будут, или оставить таблицу перменных пустой во 2м слоте? мастер их увидит?

оставить таблицу перменных пустой во 2м слоте. мастер их увидит.

batur
09.06.2022, 11:34
оставить таблицу перменных пустой во 2м слоте. мастер их увидит.

Благодарствую.

Евений
14.06.2022, 11:37
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, может ПР200 работать с двумя мастер устройствами? Первый мастер на слоте RS485, а второй на порт USB для программирования

игорь68
14.06.2022, 11:42
ну мастер в сети как бы один. Про usb не понятно. Вы хотите второй 485 использовать для программирования то у вас не выйдет. Для программирования используют 232.

Евений
14.06.2022, 11:57
ну мастер в сети как бы один. Про usb не понятно. Вы хотите второй 485 использовать для программирования то у вас не выйдет. Для программирования используют 232.

Нет не для программирования. Картина такая, USB порт является только слейвом его можно опрашивать через OPC сервер или скаду. Могут два мастера работать 1ый по RS485, 2ой по порту USB?

игорь68
14.06.2022, 13:52
Два мастера на 1 485 не будут работать. USB не работает как порт. Это только под программирование.

Евений
14.06.2022, 14:24
Два мастера на 1 485 не будут работать. USB не работает как порт. Это только под программирование.

Вы не поняли, на разных портах. Чтоб было понятно вот:61205

Евений
14.06.2022, 14:34
Два мастера на 1 485 не будут работать. USB не работает как порт. Это только под программирование.

USB работает прекрасно через OPC сервер

Netadmin
14.06.2022, 14:43
USB работает прекрасно через OPC сервер

вы уже пробовали одновременно использовать усб и рс485й порт как слейв ?

Евений
14.06.2022, 14:50
вы уже пробовали одновременно использовать усб и рс485й порт как слейв ?

Одновременно не пробовал. Потому и спрашиваю, есть ли смысл делать

Netadmin
14.06.2022, 15:02
что мешает попробовать. усб у вас с OPC на 16 адресе прка настроена ?

Netadmin
14.06.2022, 15:09
теоретически пр-ка просто будет дублировать и по усб с 16 адресом и по 2му слейву Рс485. противоречий не должно быть.

Евений
14.06.2022, 15:16
что мешает попробовать. усб у вас с OPC на 16 адресе прка настроена ?

Это все установлено на объекте где я работаю. В данный момент я дома, ну и не хотелось на работающем объекте экспериментировать

Сергей0308
14.06.2022, 15:17
Вот любопытно, а Вы видели длину кабеля ЮСБ из комплекта поставки? И как Вы думаете, почему он такой короткий?

Евений
14.06.2022, 15:30
Вот любопытно, а Вы видели длину кабеля ЮСБ из комплекта поставки? И как Вы думаете, почему он такой короткий?

Так мне не надо десятки метров или сотни. Полтора метра работают прекрасно, мне достаточно для расширения визуализации

Сергей0308
14.06.2022, 15:41
Так мне не надо десятки метров или сотни. Полтора метра работают прекрасно, мне достаточно для расширения визуализации

Если всё прекрасно работает, зачем спрашивать?
И, насколько слышал, из облака можно получать данные с помощью ОРС-сервера.

Евений
14.06.2022, 15:54
Если всё прекрасно работает, зачем спрашивать?
И, насколько слышал, из облака можно получать данные с помощью ОРС-сервера.

Всё работает без подключения к usb, а облако без платная версия опрос раз в минуту

Евений
14.06.2022, 17:38
В общим придётся экспериментировать самому

Евений
14.06.2022, 18:29
Провел эксперимент не полноценный только. Привёз с работы два прибора ИПП120 и ПР200 . ПР200 только с одним слотом RS485.
ИПП120 в качестве мастера, слейв ПР200, и второй мастер OPC сервер подключен к порту USB ПР200 Всё отлично работает!!!
А не полноценный получился нет второго слота RS485, как будет работать OPC сервер если на обоих слотах будет, к примеру регисторы с одинаковыми адресами?

Netadmin
14.06.2022, 19:26
возможно будут небольшие лаги, из-за параллельного опроса. но не факт. думаю можно поиграть параметрами.

bayk
14.06.2022, 20:25
Провел эксперимент не полноценный только. Привёз с работы два прибора ИПП120 и ПР200 . ПР200 только с одним слотом RS485.
ИПП120 в качестве мастера, слейв ПР200, и второй мастер OPC сервер подключен к порту USB ПР200 Всё отлично работает!!!
А не полноценный получился нет второго слота RS485, как будет работать OPC сервер если на обоих слотах будет, к примеру регисторы с одинаковыми адресами?

никаких проблем и подлагиваний. вы себе проблему на пустом месте выдумали.
адресное пространство Прки как слейв-устройства на всех слотах, включая виртуальный COM одно и то же. там и так все регистры будут с одинаковыми адресами. вы не сможете задать на разные слоты разные данные на один и тот же адрес.

Евений
14.06.2022, 22:43
никаких проблем и подлагиваний. вы себе проблему на пустом месте выдумали.
адресное пространство Прки как слейв-устройства на всех слотах, включая виртуальный COM одно и то же. там и так все регистры будут с одинаковыми адресами. вы не сможете задать на разные слоты разные данные на один и тот же адрес.

Сам факт что работает. А проблемы могут возникнуть, в процессе эксплуатации будет видно. на столе всё пробовал, несколько регисторов опрашивал

IVM
15.06.2022, 11:08
Прекрасно, что у ПР200 можно не штатно использовать USB порт, это открывает дополнительные возможности. rovki это в своем видео однажды демонстрировал.