PDA

Просмотр полной версии : Мнемосхема сетевого проекта



Вова13
25.08.2017, 14:36
Здравствуйте.
Некоторое время назад,был создан сетевой проект(ПЛК-ПК(сервер)-ПК(диспетчера).
Скада 100 точек,ОПС-500 точек.
Возникла необходимость в добавлении функций(управления оборудованием),эти функции будут доступны только на компе -сервере.
Вопрос:как на существующей мнемосхеме(сервера) сделать дополнительные окна,которые не будут отображаться на компе диспетчера,и не будут использовать сетевые переменные,а будут работать только с ПЛК?

SCADAMaster
25.08.2017, 14:49
Нужно просто запретить из открытие - через права доступа (флаг "Глоб").

Вова13
25.08.2017, 15:12
А если окно не откроется у диспетчера,сетевые переменные не будут использоваться?
И второй момент, мне нужно чтобы мнемосхемы двух компьютеров немного отличались.

SCADAMaster
25.08.2017, 15:28
А если окно не откроется у диспетчера,сетевые переменные не будут использоваться?

Не будут



И второй момент, мне нужно чтобы мнемосхемы двух компьютеров немного отличались.
Тогда единственный вариант - сделать две мнемосхемы.

Вова13
25.08.2017, 15:41
Где то можно прочитать как это сделать, т.е на компьютере диспетчера оставить мнемосхему нынешнюю,а на сервере как то экспортировать и отредактировать.

SCADAMaster
25.08.2017, 15:59
Выделяете объект, выбираете у него любое свободное окно (или делаете новое). Жмете Импортировать и выбираете откуда.
Часть связей может потеряться.