Подскажите, пожалуйста, ПР200 -24.4 не видит аналоговые датчики (напряжение, ток).
При калибровке прибором КИСС - 03 после выдачи образцовых значений тока или напряжения(перемычки переставлялись)
выскакивало сообщение: не удалось записать параметр Калибровочный коэффицент АdC.A канала(номер)
"Выходная строка имела неверный формат" и 3 значения с 10 знаками после запятой
Перепрошивка ПО не повлияла.

Solmik
25.08.2017, 13:38
Разобрался! в "настройке прибора" кроме типа датчика (с пределами измерений) нужно указывать верхнюю и нижнюю границу измерений - это что прибор будет ОТОБРАЖАТЬ или масштаб в меню прибора

Василий Кашуба
25.08.2017, 18:00
Разобрался! в "настройке прибора" кроме типа датчика (с пределами измерений) нужно указывать верхнюю и нижнюю границу измерений - это что прибор будет ОТОБРАЖАТЬ или масштаб в меню прибора
Будет показывать реальные показания датчика в единицах измерения.