PDA

Просмотр полной версии : испытательный стенд



starterm
24.08.2017, 22:15
Добрый день!
Есть испытательный стенд, который накачивает ескости до 25 атм. алгоритм следующий. при включении включается 1-й насос, он накачивает до 10 атм емкость и сразу же включается 2 насос, который додавливает до 25 атм. далее необходимо выдержать время и если давление не упало то тогда емкость испытание выдержала.32821 прикрепил скрин кода.
Вопрос 1: как сделать так чтоб релюха не клацала, приближаясь к 25 атм?
Вопрос 2; как сравнить давление в течении промежудка времени?

Василий Кашуба
24.08.2017, 22:36
Добрый день!
Есть испытательный стенд, который накачивает ескости до 25 атм. алгоритм следующий. при включении включается 1-й насос, он накачивает до 10 атм емкость и сразу же включается 2 насос, который додавливает до 25 атм. далее необходимо выдержать время и если давление не упало то тогда емкость испытание выдержала.32821 прикрепил скрин кода.
Вопрос 1: как сделать так чтоб релюха не клацала, приближаясь к 25 атм?
Вопрос 2; как сравнить давление в течении промежудка времени?
Между входом AI1 и внутренней переменной P_izm, вставьте вот этот ФБ из приложенной программы.

starterm
25.08.2017, 08:47
что этот блок делает?

starterm
25.08.2017, 08:49
А ка ксмотреть давление чтоб оно постоянно было и вывести сигнал на контроллер что все ок? таймер ставить на сравнение давления Pust и Pism если они не равны в течении 25 минут то тогда емкость не герметична?

Василий Кашуба
25.08.2017, 12:08
что этот блок делает?
Этот блок выдаёт среднее значение измеряемой величины, за некоторое количество(задаётся вами) измерений. Вот новый вариант, я упростил его.

Василий Кашуба
25.08.2017, 12:09
А ка ксмотреть давление чтоб оно постоянно было и вывести сигнал на контроллер что все ок? таймер ставить на сравнение давления Pust и Pism если они не равны в течении 25 минут то тогда емкость не герметична?
Совершенно верно.

starterm
25.08.2017, 21:40
не открывается ваша ссылка

Этот блок выдаёт среднее значение измеряемой величины, за некоторое количество(задаётся вами) измерений. Вот новый вариант, я упростил его.

Василий Кашуба
25.08.2017, 22:04
не открывается ваша ссылка
Он написан в ОЛ 1.9.139

Василий Кашуба
25.08.2017, 23:21
А ка ксмотреть давление чтоб оно постоянно было и вывести сигнал на контроллер что все ок? таймер ставить на сравнение давления Pust и Pism если они не равны в течении 25 минут то тогда емкость не герметична?
Вот примерно так, на первом выходе сигнал о том что достигнуто необходимое давление и можно закрыть кран, на втором выходе сигнал о том, что по истечении времени Х, давление не упало ниже заданного.
32833

vasilij1
26.08.2017, 16:22
Мобильные стенды, под любые из нужда можно посмотреть тут profkabinet.ru . Есть список готовых решений, но всегда можно подобрать и заказать что-то под ваши конкретные.