Алексей Митюшин
24.08.2017, 17:47
Добрый день.
Ток источника ПР-114 около 140ма 24В.
от источника ПР-114 можно питать 4 токовые петли 4..20ма в параллель?
или надо 4-х канальный БП ставить?

ferret_maybe
24.08.2017, 19:03
Плюсы датчиков на плюс источника напряжения, минусы датчиков на входа по току.

Алексей Митюшин
24.08.2017, 19:14
Плюсы датчиков на плюс источника напряжения, минусы датчиков на входа по току.

Со схемой это всё понятно, а можно-ли так?
Или у каждого канала должно быть свое отдельное питание?

Если можно, то каждый канал имеет максимальное потребление 20ма, значит от самого реле можно питать 7 каналов.

Василий Кашуба
24.08.2017, 20:34
Со схемой это всё понятно, а можно-ли так?
Или у каждого канала должно быть свое отдельное питание?

Если можно, то каждый канал имеет максимальное потребление 20ма, значит от самого реле можно питать 7 каналов.
Оставьте, хотя бы чуть чуть про запас, чтобы блок питания не перегревался. :)

Eugene.A
24.08.2017, 21:06
Вряд ли все семь датчиков одновременно выдадут 20 мА?
Хотя я бы вообще не запитывал датчики от встроенного источника питания, если есть хоть один шанс повреждения соединительных кабелей. Пусть лучше сгорит внешний БП, его гораздо проще и дешевле заменить, чем контроллер.

sea
28.08.2017, 22:04
Аналоговые входы ПР не имеют гальванической развязки. Поэтому особой разницы нет какой источник питания использовать для датчиков (в общем случае).