PDA

Просмотр полной версии : Ресурс дискретных выходов ПР200



Vish57
23.08.2017, 09:41
Доброго времени суток!
Вопрос собственно сформулирован в в заголовке темы.
Необходимые уточнения: ПР200 будет управлять электропневматическими клапанами пневмоцилиндров с напряжением питания 24 В и током потребления ~ 50-100 мА.
В РЭ приведены значения ресурса выходов для токов в амперы (100000-200000 срабатываний), а каков будет ресурс при вышеуказанных значениях?
Спасибо.

maximov2009
23.08.2017, 10:06
Добрый день. Поставьте шунтирующие диоды и лет на пять точно хватит. Это и есть обычный срок эксплуатации промышленных установок и станков.
С уважением.

Алексей Геннадьевич
23.08.2017, 10:39
Доброго времени суток!
В РЭ приведены значения ресурса выходов для токов в амперы (100000-200000 срабатываний), а каков будет ресурс при вышеуказанных значениях?
Спасибо.
Смотрим даташит на установленные в ПР200 реле.
OMRON G5NB-1A-E (https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5nb.pdf)

И по графику High-capacity models
находим ресурс. (для резистивной нагрузки)

В вашем случае - управление электромагнитами следует установить или шунтирующие диоды, или TVS диоды (супрессоры), в этом случае характер нагрузки будет приближен к резистивной.