Добрый день!

Нужна помощь по решению одного вопроса.

Суть:

Есть конвеер, который управляется со СКАДЫ через дискретный модуль. Данный конвеер необходимо сделать аварийным параметром, т.е. при его остановке должны остановиться еще три конвеера. Сигнал АВАРИИ будем принимать на модуль дискретного ввода.

Вопрос:

При создании модуля "Событие", как правильно записать формулу и что с чем связывать? А может есть и другие пути решения?

SCADAMaster
23.08.2017, 09:41
Конечно вызывает вопросы применение скады в данной задачи.
Но в целом да - нужно использовать событие. В формуле события которая будет управлять остальными конвеерами нужно добавить через оператор И сигнал от датчика аварии первого конвеера.
Если он будет включен, то на событие должен быть False