PDA

Просмотр полной версии : ПР114 и НТП-2



Moiseev_Alexandr
23.08.2017, 01:01
Доброго всем здравия! Проверьте, пожалуйста, что не так то! Простецкий проект поставил в тупик, а именно, заслонка должна открываться при температуре +2,5 С и выше в заданном временном интервале, закрываться просто в определенное время - всё! Написал,всё работает на симуляторе без проблем. В результате, заслонка открывается !всегда!т.е при любой температуре, строго по расписанию :mad: может причина в железе? Как проконтролировать входной сигнал ПР в ОЛ?, Шунт, непонял, встроенный что ли, не в нем ли дело ? В "Настройках прибора" входы невидно для чтения. НТП-2 сконфигурирован ТС 100М -50+50С , Аналоговый вход 4-20 на тот же диапазон температур выставлен. Коммутация: +24ПР---> +выхНПТ, I10---> -выхНПТ, 0V--->S/S3. Светодиод I10 при работе странно помигивает, раза 3 в секунду, так и должно? Огромное спасибо за уделенное мне время :)

maximov2009
23.08.2017, 04:32
Добрый день. Встроенный шунт только у ПР200. У ПР114 ОБЯЗАТЕЛЬНО ставится ВНЕШНИЙ шунт. Если у Вас его нет, то вход воспринимает сигнал как максимальный, вот и показывает максимальную температуру и соответственно срабатывает.
Шунт ставится от 50 до 400Ом. Раньше эти сопротивления шли в комплекте с ПР114 в коробочке, сейчас не знаю. Шунт подсоединяется согласно рисунка 6.13 на стр.45 руководства по эксплуатации.
Затем в программе ОЛ настраиваете свойства аналогового входа. Указываете тип входа - аналог/цифра, тип сигнала - напряжение/ток, и там же номинал внешнего резистора(шунта), который Вы установили.
Всё это расписано на стр. 26 и далее руководства по эксплуатации.
Посмотреть внутренние аналоговые сигналы в ПР114 можно или подключившись через интерфейс с преобразователем ПР-МИ485, тогда его нужно приобрести. Или вывести на аналоговый выход ПР114 а к нему прицепить индикатор ИТП 11. У меня так в проекте выведены уставки и текущие значения.
Проект сейчас посмотрю.
С уважением.

maximov2009
23.08.2017, 04:35
Программу не смог посмотреть, написана в более новой версии, которую не хочу пока ставить на рабочем компе. Проверьте свойства входа, как писал и поставьте шунт.

Moiseev_Alexandr
25.08.2017, 01:22
maximov2009 благодарю за разъяснение. ПР-МИ485 у меня есть, подключу попробую!

Сергей0308
25.08.2017, 02:41
Доброго всем здравия! Проверьте, пожалуйста, что не так то! Простецкий проект поставил в тупик, а именно, заслонка должна открываться при температуре +2,5 С и выше в заданном временном интервале, закрываться просто в определенное время - всё! Написал,всё работает на симуляторе без проблем. В результате, заслонка открывается !всегда!т.е при любой температуре, строго по расписанию :mad: может причина в железе? Как проконтролировать входной сигнал ПР в ОЛ?, Шунт, непонял, встроенный что ли, не в нем ли дело ? В "Настройках прибора" входы невидно для чтения. НТП-2 сконфигурирован ТС 100М -50+50С , Аналоговый вход 4-20 на тот же диапазон температур выставлен. Коммутация: +24ПР---> +выхНПТ, I10---> -выхНПТ, 0V--->S/S3. Светодиод I10 при работе странно помигивает, раза 3 в секунду, так и должно? Огромное спасибо за уделенное мне время :)

Вроде уже давно, много лет, в комплекте резистор, номиналом 180 Ом, первоначально действительно были номиналом 50 Ом, как у Вас настроено, так что это требует уточнения, ну и токовая петля по вашему описанию какае-то, я бы сказал, "непоследовательная"!

32823

Moiseev_Alexandr
25.08.2017, 22:55
Сергей, можно пояснить в чем "непоследованность"? Благодарю.
Резистор поставил, 180 Ом прописал в настройках входа, но эффекта нет! опять срабатывает при комнатной температуре хотя уставка 100с :( Что может быть?
Переключился на вход11. Схема ниже.32834

Василий Кашуба
25.08.2017, 23:30
Сергей, можно пояснить в чем "непоследованность"? Благодарю.
Резистор поставил, 180 Ом прописал в настройках входа, но эффекта нет! опять срабатывает при комнатной температуре хотя уставка 100с :( Что может быть?
Переключился на вход11. Схема ниже.32834
Лучше приложите программу с новыми настройками, чтобы можно было найти ошибки.

Moiseev_Alexandr
25.08.2017, 23:56
хорошо, вот!

Moiseev_Alexandr
26.08.2017, 00:17
32837 скрин с конфигуратора НПТ-2

Moiseev_Alexandr
28.08.2017, 01:05
Люди, в чем же причина неработоспособности схемы?

Ревака Юрий
28.08.2017, 09:12
Добрый день, а нет у Вас возможности подключиться по RS485 и вывести туда измеренное значение температуры, и посмотреть его значение в реальном времени?

Moiseev_Alexandr
28.08.2017, 11:38
Добрый день, а нет у Вас возможности подключиться по RS485 и вывести туда измеренное значение температуры, и посмотреть его значение в реальном времени?

не могу найти свой усб--485, заказал новый пока дойдет :(

Ревака Юрий
28.08.2017, 11:41
не могу найти свой усб--485, заказал новый пока дойдет :(

Как вариант на проверку адекватности алгоритма, подставить константы различных температур вместо значения с аналогового входа, и посмотреть за поведением алгоритма.

Moiseev_Alexandr
28.08.2017, 12:04
Как вариант на проверку адекватности алгоритма,

на симуляторе всё отлично работает, а на железе как то не хочет.

Ревака Юрий
28.08.2017, 13:43
на симуляторе всё отлично работает, а на железе как то не хочет.

Тогда скорее всего с аналогового входа что-то не то прилетает, либо вывести значение через RS и посмотреть соответствует ли действительности, либо проверить адекватными константами, и тогда опять смотреть что попадает со входа в алгоритм.

sea
28.08.2017, 22:38
Ток в петле измерить можно миллиамперметром (или напряжение на входе ПР, на шунте) и соотнести его с температурой. Хоть узнаешь куда копать: в НТП или ПР. Подключи в правильном варианте датчик ко второму аналоговому входу ПР. Проверь результат.
Можно пока и без RS-485 оценить температуру. Выведи ее значение на аналоговый выход и замерь прибором. Нет аналоговых выходов, тогда заставь дергаться дискретные. Один десятки мигает, второй - единицы градусов, потом пауза...

sea
28.08.2017, 23:06
не могу найти свой усб--485, заказал новый пока дойдет :(

В программаторе ПР-КП20 пару проводков перемкни/разомкни вот тебе и преобразователь. Я кнопку воткнул. Включил - программирует, отключил - преобразователь UART-USB.

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18109&page=2&p=256470&viewfull=1#post256470

Moiseev_Alexandr
28.08.2017, 23:13
нашел 485 на СН340, подключил его А---А, В---В с ПР-МИ485 и ПР114. Пытаюсь через ОЛ прочитать аналоговый вход создав сетевую переменную(на фото видно) и снова непруха. Что опять не так, где моя ошибка? СОМ поры настроены.32878 32879

sea
28.08.2017, 23:47
Обнови OL. Сейчас сделал и пропали ошибки с первого скрина. Создай новый проект, который просто считывал сигнал на аналоговом входе и передавал его.
Ток в петле измерял?

sea
28.08.2017, 23:50
Без 485 попробуй. Температуру на аналог или дискрет выводи.

Moiseev_Alexandr
29.08.2017, 00:34
Обнови OL. Сейчас сделал и пропали ошибки с первого скрина. Создай новый проект, который просто считывал сигнал на аналоговом входе и передавал его.
Ток в петле измерял?
Ол обновил еще перед подключением.Завтра возьму мультиметр и добью. Спасибо за помощь!

Эдуард_Н
30.08.2017, 13:04
Интересно, кому помешал Универсальный преобразователь интерфейсов USB/UART ОВЕН АС7, что его сняли с производства?

Moiseev_Alexandr
31.08.2017, 21:50
Уважаемые форумчане, как должен выглядеть экран при чтении через ПР-МИ485? У меня что то и сконнектиться не получается :( см.фото.32932 Пробовал и через МИ485 и распаял ПР-КП20 как предлагалось выше- это первая проблема. при замере тока в петле- на мультиметре 0.00 термодатчик грел и остужал, ничего. напряжение на шунте одно и то же 3,3в ,на ПР напряжение 19,5в, НПТ сдох?- это вторая проблема. Если что то нужно сфоткать или скрин сделать дайте знать. Благодарю. Вторую неделю бодаюсь с новым оборудованием в пустую :(

rovki
31.08.2017, 22:54
Там по моему была ошибка в схеме подключения нтп к пр .

Moiseev_Alexandr
31.08.2017, 23:13
вроде нет, я и схему подключения выкладывал.

sea
01.09.2017, 10:39
По связи через RS-485. Не только ОЛ обновляется, но и прошивку ПР нужно обновить. В ОЛ нет онлайн режима, поэтому отдельного экрана не увидишь. На ПК Master RS-485 настраивай и опрашивай им ПР. ПЛК можно задействовать в качестве Master, и через CoDeSys в онлайн режиме "смотреть", что в ПР происходит. Если есть СМИ-2, то подойдет в режиме Master.
Вообще если RS-485 не нужен, то с ним и не парься. Аналоговые выходы на ПР114 есть. Если да, то на них выводи результат измерения температуры, бери вольтметр и измеряй напряжение.

Если измерения тока верно делал, то при рабочем режиме меньше 4 мА быть не должно. Надеемся, что выход НТП защищен от перегрузки. Минимальное сопротивление нагрузки НТП для 24 В должно быть 650 Ом (формула из РЭ НТП-2: RН (Ом) = (UПИТ - 11) В / 0,020 А ). Хотя в этом же РЭ указано число 250 Ом (в таблице). Таблице не верим, поскольку закон Ома главнее.
Для ПР114 сопротивление шунта должно быть меньше 400 Ом. Поэтому берем резистор 390 Ом и шунтируем им аналоговый вход ПР, а в цепь НПТ добавляем еще резистор на 270 Ом (мощность резисторов 0,25 Вт). Кстати для повышения точности можно измерить (при соответствующем приборе) сопротивление 390 Ом и точное значение указать в настройках аналогового входа ПР.
При 180 Ом выход НТП перегружен будет. Напряжение 19,5 В на выходе 24 В ПР маловато. Без нагрузки проверь. Меньше 21 В не должно быть исходя из РЭ.

sea
01.09.2017, 10:59
НПТ нужно к минусу БП подключать, а на вход ПР два плюса подходить должны. Так в РЭ НТП-2 указано (рисунок 3.1). Если верить схеме, то на "+24 В" БП нужно подводить на аналоговый вход ПР, "-24 В" БП к "Вых. -" НПТ-2, а "Вых. +" НТП-2 через ограничительный резистор (270 Ом) подключать к "S/S3".
?

sea
01.09.2017, 11:05
Сейчас открыл проект с ПР114. Так там тоже использовал схему с общим минусом (как у вас) для подключения датчика 4...20 мА (не НТП-2) - все Ок. НПТ-2 не использовал, может есть особенность какая...

Moiseev_Alexandr
07.09.2017, 21:33
НПТ нужно к минусу БП подключать, а на вход ПР два плюса подходить должны. Так в РЭ НТП-2 указано (рисунок 3.1). Если верить схеме, то на "+24 В" БП нужно подводить на аналоговый вход ПР, "-24 В" БП к "Вых. -" НПТ-2, а "Вых. +" НТП-2 через ограничительный резистор (270 Ом) подключать к "S/S3".
?

если по РЭ по резистор горит, и не у меня одного (судя по соседним темам), чет там намутили в описании наверное.

sea
13.09.2017, 16:18
если по РЭ по резистор горит, и не у меня одного (судя по соседним темам), чет там намутили в описании наверное.

В РЭ бывают ошибки!
С номиналами шунтирующего и ограничительного резисторов определились в посте 26, бери 390 и 270 Ом (проверь расчеты для страховки).

Алексей Геннадьевич
14.09.2017, 07:14
Сейчас открыл проект с ПР114. Так там тоже использовал схему с общим минусом (как у вас) для подключения датчика 4...20 мА (не НТП-2) - все Ок. НПТ-2 не использовал, может есть особенность какая...
С "особенностями" НПТ-2 не встречался.

если по РЭ по резистор горит, и не у меня одного (судя по соседним темам), чет там намутили в описании наверное.
Если по входу (ПР114)+НПТ2 - достаточно резистора 200 ОМ. И то он по большей части защищает прецезионный (50 или 180 ом) от ошибок монтажа.

По выходу - в зависимости от сопротивления нагрузки. При токе 20 ма ставьте такой резистор, чтобы на ВЭ 4-20ма ПР114 падало напряжение не более 10в.