PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 138 v2.07 проблема с MODBUS RTU



marderm
18.08.2017, 07:05
Добрый день.
Существует система сбора данных на основе OPC сервера LECTUS с использованием протокола modbus-RTU.
С установленными приборами ТРМ138 fw0.05 работает нормально.
Были приобретены ТРМ138 fw2.07 с автоматическим выбором протокола.В результате чего система не видит прибор.Скорей всего протокол modbus-RTU не включается.
Для исключения влияния других приборов оставлен один ТРМ138.
Значения сетевых параметров прибора по умолчанию, кроме базового адреса -0.
ТРМ138 fw2.07 к конфигуратору подцепляется без проблем, что говорит протокол ОВЕН работает.
Нашей системе по протоколу modbus-RTU прибор не виден.
Такой же прибор ,с такими же сетевыми настройками, но с прошивкой 0.05 прибор виден сразу , протокол modbus-RTU при этом установлен вручную в параметрах PL-4.
Прошивку 2.09 поставить не получается поскольку приборы перепрошиваются с даты 08.08.2016,
а у нас прибор 06.2016.
Переход на протокол ОВЕН крайне нежелателен.
Как принудительно переключить протокол на ТРМ138 fw2.07
Возможно ли перепрошить самостоятельно на прошивку 0.05 ?
таких приборов 20 шт.

capzap
18.08.2017, 08:12
ТРМ138 fw2.07 с автоматическим выбором протокола...Значения сетевых параметров прибора по умолчанию, кроме базового адреса -0.

для протокола овен может быть и можно использовать нулевой адрес, но для модбас поставте значение в пределах 1..247, согласно протокола модбас https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus

митяж
03.09.2017, 18:06
[QUOTE=capzap;255602]для протокола овен может быть и можно использовать нулевой адрес, но для модбас поставте значение в пределах 1..247, согласно протокола модбас https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus[/QUOT
в трм-138 адреса могут быть только 8-16-24 и т.далее кроме 0 в инструкции по экспл PL-4 я свои так подключал

Инженер-Эл
13.12.2017, 07:32
Простите, если не в тему.
Где взять таблицу регистров Modbus RTU?
А то есть только таблица ОВЕН.

capzap
13.12.2017, 07:41
Простите, если не в тему.
Где взять таблицу регистров Modbus RTU?
А то есть только таблица ОВЕН.это не оно?