PDA

Просмотр полной версии : Модули в новом корпусе



and909
17.08.2017, 12:45
Первый раз взял в руки модуль в новом корпусе МВ110-224.8А

Корпус красивый с современными формами.
Столько светодиодов! А, нет, показалось.
Стоп, а где светодиод авария? Нету?
Да где же маркировка клеммников?!
Аа! Вот она. На крышках, которые обязательно потеряются. И слепой шелкографией, которую я невооруженным глазом не разглядел.
32670
А где защелка ДИН-рейки? А она как тот суслик. И в смонтированном шкафу добраться до неё будет очень трудно.
32671
А потенциальный светодиод авария и не распаян.
32669

И это я его ещё не включал!
Овен! Ну зачем вы так?:confused:

Филоненко Владислав
17.08.2017, 13:15
Какая авария в модуле аналогового ввода?

and909
17.08.2017, 13:35
Исключительно надежной и безаварийной может быть чугунная болванка.
Замыкание или обрыв входа - вполне себе авария, ИМХО.

ASo
17.08.2017, 14:44
Авария в модулях от ОВЕН - это отсутствие обмена. При котором ВЫХОДЫ устанавливаются в заданное аварийное состояние. Для ввода не имеет смысла.
Замыкание или обрыв - вполне передается в протоколе.

and909
17.08.2017, 16:34
Как Вам будет угодно.
Насчет остальных замечаний возражений нет и недочеты будут устранены?

Спорягин Кирилл
18.08.2017, 11:53
пользуемся новым форматом модулей и ПЛК110 М02 уже 2 года еще ни одна крышка не сломалась.

Спорягин Кирилл
18.08.2017, 12:13
Что касается съема модуля с дин-рейки в смонтированном шкафу - это, мне кажется, очень субъективно. Приходилось снимать новый модуль и ПЛК с дин-рейки - нормально, не слишком сложная задача.

Вот, что, на мой взгляд, стало действительно хуже, так это то, что раньше у дискретных модулей ввода/вывода, были цифры на индикации состояния входа/выхода. Было очень удобно. Теперь просто прямоугольный светодиодик и нужно более внимательно смотреть какой вход/выход активный. Если бы можно было в новых корпусах вернуть цифровую индикацию было бы хорошо.

Но в целом новый формат - красиво и приятно!

serg_ingener
28.08.2017, 09:49
А как понимать , что на модуле ОВЕН МУ110-16Р с реле на выходах , есть возможность выдачи ШИМ-сигнала с любого выхода ( на какой частоте ) ?

Трофимов Артем
28.08.2017, 11:39
минимальный период ШИМ в модуле устанавливается в 1с. соответсвенно , максимальная частота 1Гц

Спорягин Кирилл
28.08.2017, 11:39
А как понимать , что на модуле ОВЕН МУ110-16Р с реле на выходах , есть возможность выдачи ШИМ-сигнала с любого выхода ( на какой частоте ) ?

Руководство по эксплуатации на модуль пункт 4 "Работа с прибором".

Эдуард_Н
11.10.2017, 04:38
Странное поведение модуля 16д, к входам 13-16 подключен БКК-1.24, светодиоды наличия входа на модуле загораются, но ни в конфигураторе ни в контролере сигнала сработки нет.

приборист
11.10.2017, 11:06
Странное поведение модуля 16д, к входам 13-16 подключен БКК-1.24, светодиоды наличия входа на модуле загораются, но ни в конфигураторе ни в контролере сигнала сработки нет.

С БКК есть такой прикол .
Насколько помню - разводили через дополнительные реле (А еще как то сажали на модуль 8ДН, вроде).

Эдуард_Н
11.10.2017, 17:04
С БКК есть такой прикол .
Насколько помню - разводили через дополнительные реле (А еще как то сажали на модуль 8ДН, вроде).
раньше БКК-1.24 использовали с ПЛК, а там общий был +24 и всё было нормально. И здесь думал проконает, теперь и не знаю менять её на БКК-1.220 или оставлять эту потому, что при срабатывании любого реле в ящике, якобы включенный вход действительно включается.

Сергей0308
12.10.2017, 11:05
раньше БКК-1.24 использовали с ПЛК, а там общий был +24 и всё было нормально. И здесь думал проконает, теперь и не знаю менять её на БКК-1.220 или оставлять эту потому, что при срабатывании любого реле в ящике, якобы включенный вход действительно включается.

Если верить написанному, там двунаправленные транзисторные ключи, им без разницы по плюсу или по минусу коммутировать:

33632

Сергей Лысов
12.10.2017, 11:20
Эдуард, по поводу БКК и модуля МВ110-16Д ответил вам на почту.

Эдуард_Н
12.10.2017, 20:37
Эдуард, по поводу БКК и модуля МВ110-16Д ответил вам на почту.
Читал. Очень плохо, что два устройства одного производителя не стыкуются друг с другом. Вы бы хоть предупреждали клиентов об этом как-то заранее!!!