Нужен терморегулятор цифровой с возможностью задать температуру не с панели терморегулятора.
ТРМ по функционалу полностью устраивает, но как задавать температуру не подходя к прибору.
Прибор и печь будут находится на некотором удалении друг от друга. Через 0-10В или еще как нибудь это возможно????

capzap
15.08.2017, 11:58
смотрите в сторону регуляторов с 485 интерфейсом и будет Вам возможность внешнего задатчика

energy
15.08.2017, 12:11
смотрите в сторону регуляторов с 485 интерфейсом и будет Вам возможность внешнего задатчика

Например ТРМ с RS485 + какой задатчик?????

maximov2009
15.08.2017, 12:38
Например ТРМ с RS485 + какой задатчик?????

Панель ИП320

Сергей0308
15.08.2017, 12:55
Панель ИП320

Очень дорого, можно дешевле, например ПР200-220.1.1.0, пока ИП120 не вышло или СМИ1!

Sulfur
15.08.2017, 14:40
Очень дорого, можно дешевле, например ПР200-220.1.1.0, пока ИП120 не вышло или СМИ1!

Можно наоборот дороже, но с более крутым функционалом - СПК105\107\110+МВ110.8А+МУ110.8К. Мощности СПК и быстродействия связи и блоков вполне хватает обсчитывать по крайней мере 16 программных ПИД-регуляторов (проверено на опыте).

Сергей0308
15.08.2017, 14:46
Можно наоборот дороже, но с более крутым функционалом - СПК105\107\110+МВ110.8А+МУ110.8К. Мощности СПК и быстродействия связи и блоков вполне хватает обсчитывать по крайней мере 16 программных ПИД-регуляторов (проверено на опыте).

Так ему(ТС) всего лишь надо уставку ввести(скорректировать), можно и промышленный ПК, но зачем??? Смысл в чём???
Я бы предпочел ПР200 + СМИ1, пока ИП120 не вышло!

maximov2009
16.08.2017, 04:43
Очень дорого, можно дешевле, например ПР200-220.1.1.0, пока ИП120 не вышло или СМИ1!

Добрый день. Тогда ещё дешевле - переменный резистор и рядом с ним нарисованная шкала. Однооборотный крутик или линейный ползунок.
А так по цене ПР200 - 6круб, ИП320 - 8круб. На панели всё таки изображение побольше.
Если уж брать ПР200, то проще уж вообще без ТРМ обойтись, ПР всё выполнит. Взять датчик с выходом 4-20мА, можно и линию от датчика до ПР подальше провести.
С уважением.

Сергей0308
16.08.2017, 05:34
Добрый день. Тогда ещё дешевле - переменный резистор и рядом с ним нарисованная шкала. Однооборотный крутик или линейный ползунок.
А так по цене ПР200 - 6круб, ИП320 - 8круб. На панели всё таки изображение побольше.
Если уж брать ПР200, то проще уж вообще без ТРМ обойтись, ПР всё выполнит. Взять датчик с выходом 4-20мА, можно и линию от датчика до ПР подальше провести.
С уважением.

В принципе можно и так, если найдете(настроите) ТРМ с отдельным аналоговым входом для задания и точность будет достаточной! А насчёт ИП320 я не против, как уже писали можно и СПК107(105, 110) при желании и возможности, но не надо, я так считаю, вводить людей в заблуждение, для ИП320 потребуется ещё и блок питания(около 2000 руб.), в сумме с ИП320 - более 10000 рублей, а ПР200 есть с питанием 220 В и стоит около 5500 рублей, т. е. разница почти в 2 раза!

32628

Согласен, ИП320 наверно удобнее будет, я в принципе варианты предложил, а ТС пусть решает, что ему больше подходит! И я же написал выше тоже самое, что предпочёл бы ТРМ - ПР200, тогда и ваш "крутик" без проблем можно прилепить, если ПР взять с аналоговыми входами, наверно самый бюджетный вариант может получится!

Sulfur
16.08.2017, 08:05
можно и промышленный ПК, но зачем??? Смысл в чём???
Я привел пример из своей практики. У меня есть несколько установок, где точка замера температуры, силовая часть управления нагрузкой, и пульт оператора - это три разнесенных в пространстве места. Для одного канала регулирования может и будет оптимальным использование обычного терморегулятора, но если каналов под 20 шт, то решение на СПК получается даже экономически более выгодным, т. к. серьезно сокращается количество проводов, особенно дорогих термокомпенсационных.

Eugene.A
16.08.2017, 08:21
А к 2ТРМ1 нельзя подключить крутилку? На один вход датчик, на другой - 0-10 В.

maximov2009
16.08.2017, 08:37
А к 2ТРМ1 нельзя подключить крутилку? На один вход датчик, на другой - 0-10 В.

Подключить то можно, но вот как через вход 2 канала задать уставку для первого?
Я лично не находил в описании. Сомневаюсь что это возможно. В этом и отличие прошитых приборов от свободно программируемых.
С уважением.

Eugene.A
16.08.2017, 08:40
Есть вычислитель. Вычисляем разность. Выводим ее на релейный выход. Уставку делаем ноль градусов.

kon48
16.08.2017, 19:17
ТРМ по функционалу полностью устраивает, но как задавать температуру не подходя к прибору.
Прибор и печь будут находится на некотором удалении друг от друга. Через 0-10В или еще как нибудь это возможно????
Уважаемый energy
1.Не понимаю почему сформулировано требование задания УСТАВКИ не подходя к прибору?
2.А как тогда собираетесь контролировать УСТАВКУ при её удаленной от прибора установке?
3.Считаете переход на потенциометрическое задание УСТАВКИ, в техническом плане, шагом вперед?
4.Потенциометрическое задание неизбежно влечет установки "Грубо" и "Точно".
В свое время тоже выносил терморегуляторы за пределы шкафов управления и решал задачу задания УСТАВКИ на приборы и другие функции с помощью программного
обеспечения. Это позволяло не только задавать УСТАВКУ, но вести регистрацию технологического процесса и его визуализацию и прочее.
Привожу фотографию пульта управления высокотемпературными печами участка термообработки одного из цехов.
32661