Просмотр полной версии : ПЛК110 М02. Залипает реле на индуктивной нагрузке
Спорягин Кирилл
14.08.2017, 14:47
Добрый день, форумчане.
Наблюдаю следующее явление на ПЛК110-220.30.Р-М (М02) (прошивка 0.3.67).
В неопределенный момент залипают реле, т.е., например, между клеммой COM6 и DO11 есть контакт (звенит прозвонка), хотя питание с ПЛК (и со шкафа вообще!) снято, так же
с клемм COM6 и DO11 сняты подходящие провода. Пояснение - залипание происходит при работе ПЛК, тестирование (прозвонка) - при отключенном ПЛК.
Аналогичный эффект наблюдается и для пары COM6 и DO10, и для пары COM5 и DO8. Затем в неопределенный момент реле могут отлипнуть, т.е. контакт пропадает (прозвонка не звенит).
ПЛК в ремонт? Или могут быть какие-то внешние причины такого поведения реле ПЛК?
Василий Кашуба
14.08.2017, 15:03
Между ПЛК и исполнительными механизмами нужно ставить промежуточные реле, в крайнем случае RC цепочку между контактами.
Спорягин Кирилл
14.08.2017, 16:00
Какая нагрузка на реле?
Светодиодные лампы.
Спорягин Кирилл
14.08.2017, 16:01
Между ПЛК и исполнительными механизмами нужно ставить промежуточные реле, в крайнем случае RC цепочку между контактами.
Я слышал про возможность залипания при индуктивной нагрузке. Но разве реле не должно "отлипнуть" после снятия питания с ПЛК и контактов реле?
Скорее всего ошибки в монтаже внешних цепей. Т.е. прозваниваете сами не знаете чего.
Но разве реле не должно "отлипнуть" после снятия питания с ПЛК и контактов реле?
Контакты должны разомкнуться после снятия питания с катушки реле при условии, что контакты в момент коммутации нагрузки не заварились.
Eugene.A
14.08.2017, 18:07
Индуктивная нагрузка тут не причём. Реле, например, является индуктивной нагрузкой, что не приводит к залипанию контактов. А вот драйвер светодиодной лампы, как правило, является ёмкостной нагрузкой, вот ток заряда этой ёмкости и приводит к свариванию контактов. Попробуйте в момент прозвонки дать щелбана. Если отлипло - это оно.
А вот драйвер светодиодной лампы, как правило, является ёмкостной нагрузкой, вот ток заряда этой ёмкости и приводит к свариванию контактов. Попробуйте в момент прозвонки дать щелбана. Если отлипло - это оно.
Вроде про драйверы Спорягин не писал.
Eugene.A
14.08.2017, 18:24
А разве бывают светодиодные лампы без драйверов?
Спорягин Кирилл
14.08.2017, 18:31
Скорее всего ошибки в монтаже внешних цепей. Т.е. прозваниваете сами не знаете чего.
Нет. При прозвонке провода подходящие к клеммам отсоединялись.
Спорягин Кирилл
14.08.2017, 18:32
Индуктивная нагрузка тут не причём. Реле, например, является индуктивной нагрузкой, что не приводит к залипанию контактов. А вот драйвер светодиодной лампы, как правило, является ёмкостной нагрузкой, вот ток заряда этой ёмкости и приводит к свариванию контактов. Попробуйте в момент прозвонки дать щелбана. Если отлипло - это оно.
Дать щелбана, это по корпусу ПЛК залипить щелбан?
Спорягин Кирилл
14.08.2017, 18:34
Может контакт свариться, а потом сам "отлипнуть"?
Спорягин Кирилл
14.08.2017, 18:38
И еще дополнительная информация. Автоматы на линии подающие питание на светодиодные лампы почему-то шумят (потрескивают что-ли). Не сильно.
А разве бывают светодиодные лампы без драйверов?
Если коммутируются лампы с электронным балластом, то все ясно. У балласта на входе стоит выпрямитель и конденсатор приличной емкости. Из-за зарядного тока конденсатора и происходит легкое заваривание контактов реле. Что бы этого не происходило надо подключать лампу через термистор или резистор номиналом 3 .. 5 Ом.
И еще дополнительная информация. Автоматы на линии подающие питание на светодиодные лампы почему-то шумят (потрескивают что-ли). Не сильно.
Автоматы на сколько ампер ?
Eugene.A
14.08.2017, 18:45
Понятие балласта традиционно применяется к люминесцентным лампам, к светодиодным обычно - драйвер. Но сути это не меняет.
Щелбан да, по корпусу. Я обычно пользуюсь рукояткой отвёртки.
Спорягин Кирилл
15.08.2017, 11:36
Автоматы на сколько ампер ?
На 3 ампера.
На 3 ампера.
Я бы на 16А поставил и не парился. ;)
Спорягин Кирилл
16.08.2017, 13:49
Заменили автоматы (ампераж оставили прежним, просто заменили фирму производителя).
Реле залипать перестали. Уж и не знаю как это может быть связано...
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot