Просмотр полной версии : Непонятки с МВ110-8А



dve2003
14.08.2017, 07:51
Имеем следующее оборудование: МВ110-8А и два датчика ПД200-ДД-0,04 подключенные на 1 и 2 канале модуля. При токе 3.962 ma и 3.926 ma модуль показывает на входах 8.6 и 8.4 соответственно. Ток проверялся на передней панели датчиков и на шунтирующих сопротивлениях на входах модуля.
32599
При подаче давления на второй датчик имеем выход 5.1 ma(давление на передней панели датчика соответствует поданному, проверялось водяным дифманометром) на модуле вход показывает 15.4.
32600
Кто может объяснить что это - неисправность модуля или что-то другое?

Sulfur
14.08.2017, 08:22
А что должно показывать?
У вас стоит масштабирование 4...20ма = 0...100 условных попугаев. Меняйте верхнее и нижнее значение (Ain.H и Ain.L соответственно) под задачу, и будет вам счастье.

dve2003
14.08.2017, 08:44
А должно показывать давление 0 - 10 кПа

dve2003
14.08.2017, 09:14
В любом случае 5 ma это значение на модуле 6.25 а не 15.4

Sulfur
14.08.2017, 10:28
При токе 3.962 ma и 3.926 ma модуль показывает на входах 8.6 и 8.4 соответственно.

В любом случае 5 ma это значение на модуле 6.25 а не 15.4
Что-то не согласуется. При увеличении входного параметра выходной должен расти, а не падать.
Кроме того, есть еще и юстировка прибора.

dve2003
14.08.2017, 10:50
На входе №2 при 3.926 ma значение 8.4 (рис.1) при 5.1 ma значение 15.4 (рис.2) При линейном преобразовании значения при 4 ma должно быть 0, при 5.1 - 6.875. Схема включения датчиков стандартная, шунтирующий резистор 50 Ом

dve2003
14.08.2017, 11:17
Нижний предел-0
Верхний предел-10кПа
Время демпфирования-2с
Выход-линейный
Авария-3.8 ma

dve2003
14.08.2017, 12:57
Спасибо будем пробовать

Александр
25.10.2017, 12:55
Здравствуйте! Однозначно при данных настройках должно быть 6.25 а не 15.4. Чем объяснилась ситуация в итоге?

LStrong
25.10.2017, 21:28
Как только он выставил правильно верхний и нижний предел, при котором 4ma (0%) приравниваются к 0кПа, а 20ma (100%) приравниваются к 10кПа, необходимость отписываться на форуме отпала.
Иными словами 0% это 0кПа, 100% это 10кПА. 4..20 масштабируется на нужный диапазон измерения. Умный человек подсказал и я снимаю с модуля тупо токовые значения (0%=4, 100%=20), а масштабирую уже в СПК, то есть при замене датчика я просто меняю нижний и верхний предел используемый для расчета при масштабировании в СПК! и все....

Александр
26.10.2017, 05:16
Масштабирование в данном случае ничего не объясняет. При заданном масштабировании показания должны быть: (4мА - 0 условных единиц), (20мА - 100 у.е), (5мА - 6,25 у.е). А у автора при токе 5мА на выходе 15,4 у.е. Даже слова умных людей нужно проверять ) По-моему тут два варианта: врет миллиамперметр (тем более это возможно если это мультиметр) или неисправен модуль ввода.