Коллеги, описываю ситуацию - у заказчика на объекте установлены контроллеры Danfoss EKC 202B с сетевой картой EKA 178A (протокол Modbus по интерфейсу RS-485). Сетевая карта позволяет осуществлять мониторинг состояния данных контроллеров по модбас, но в РЭ к прибору найти карту регистров для модбас не удалось. В сопроводительной документации к сетевой карте также.
Техподдержка Данфосса вежливо отправляет лесом и рекомендует использовать только их средства для опроса контроллера, как говорится под ключ. Это вариант нам неприемлем.
Не могли бы вы рассказать каким образом получить карту регистров контроллера Danfoss EKC 202B для опроса через ОРС modbus? я так понимаю именно в сетевой карте происходит преобразование из внутреннего протокола в модбас? Или если у кого есть карта адресов, то готов принять, в долгу не останусь.

melky
11.08.2017, 16:22
Если там Modbus то не имеют права отправить лесом, обязаны предоставить карту регистров.
Не зря же люди выбирают у производителя оборудование с Modbus. Напишите в иностранное представительство и сошлитесь на то, что российское отказалось предоставить карту регистров.

Gost_u
14.08.2017, 09:57
Если там Modbus то не имеют права отправить лесом, обязаны предоставить карту регистров.
Не зря же люди выбирают у производителя оборудование с Modbus. Напишите в иностранное представительство и сошлитесь на то, что российское отказалось предоставить карту регистров.

Мне кажется это тупиковый путь. На основании чего они обязаны предоставлять карту модбас-регистров?

IVM
14.08.2017, 10:09
Мне кажется это тупиковый путь. На основании чего они обязаны предоставлять карту модбас-регистров?

Modbus - это открытый протокол. На основании чего они не обязаны предоставлять карту модбас-регистров ? :D

ALFIX
14.08.2017, 14:02
А Вы уверены, что EKA 178A использует Modbus? По документации увидел только LON.
http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/RI8BD567.pdf

Gost_u
14.08.2017, 17:15
А Вы уверены, что EKA 178A использует Modbus? По документации увидел только LON.
http://files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/RI8BD567.pdf

179A - Модуль передачи данных. RS 485- LON,
запрашиваемый 178А, как раз для MODBUS

melky
14.08.2017, 18:41
Как раз на основании того, что производитель указал поддержку Modbus

rumactep
22.12.2021, 17:12
Коллеги, описываю ситуацию - у заказчика на объекте установлены контроллеры Danfoss EKC 202B с сетевой картой EKA 178A (протокол Modbus по интерфейсу RS-485). Сетевая карта позволяет осуществлять мониторинг состояния данных контроллеров по модбас, но в РЭ к прибору найти карту регистров для модбас не удалось. В сопроводительной документации к сетевой карте также.
Техподдержка Данфосса вежливо отправляет лесом и рекомендует использовать только их средства для опроса контроллера, как говорится под ключ. Это вариант нам неприемлем.
Не могли бы вы рассказать каким образом получить карту регистров контроллера Danfoss EKC 202B для опроса через ОРС modbus? я так понимаю именно в сетевой карте происходит преобразование из внутреннего протокола в модбас? Или если у кого есть карта адресов, то готов принять, в долгу не останусь.

Как успехи в получении карты адресов?

SZMI
29.12.2021, 15:36
Данный контроллер очень похож на Carel Модель μC2 SE может тупо попробовать обратиться к таким же регистрам ?