PDA

Просмотр полной версии : Дикие помехи связи



superMAX
14.11.2008, 09:20
Применены ПЛК-100 24 В и МДВВ 220 В. Устанавливаются в один шкаф, в котором китайскими братьями по разуму смонтирован их же производства имульсный БП 12 В для питания ламп индикации. Для питания ПЛК во время пробного запуска применялся трансформаторный БП. В целях экономии была надежда использовать этот БП для питания как ПЛК, так и датчиков (ограничение напряжение на входах МДВВ диодами) и твердотельников, подключенных к МДВВ. Связь между модулями осуществлялась по короткому (20 см) проводу, не экранированному и не свитому. Гасящие сопротивления не устанавливались.

Так вот, подсоединение общего провода к совершенно отключенным датчикам, удаление которых не превышает 20 м, нокаутирует связь.

Отключение китайского БП не влияет, в пределах цеха все нагрузки (кроме освещения) отключены. Выключение освещения излечению не поспособствовало.

В лабораторных условиях подобное поведение было достигнуто только подачей потенциала 12 В с БП компа непосредственно на RS-485 (общий не соединялся). Подача этого же потенциала на общий провод питания ПЛК была встречена индифферентно...

Илья Глан
14.11.2008, 11:05
По описанию очень сложно представить всю картинку. Может можно схему как-нибудь выложить? Думаю, что все-таки надо смотреть как и что подключается по питанию, наверняка окажется что разные устройства подключены от разных фаз 380В и где-нибудь ноль с фазой перепутаны...

superMAX
15.11.2008, 09:55
http://www.fotodump.ru/fotos/36/middle_b72c239eb2486adf516fbacad32f4105.jpg
Ох-хо, так я и думал, что непонятно будет... Нет, фаза, конечно, одна. Вот вообще такое ощущение, что я по RS-485 пустил некий левый ток. Хотя в приборах имеется ADuM1301. Шкаф занулен. Красная антенна на картинке - это общий провод датчиков, именно после подключения которого ПЛК стал морзянкой принимать шифрограммы из Китая... Кабели датчиков проложены в стальных трубах (правда, их зануление не проверялось, скорее его нет нежели оно есть). Ничего более не подключалось. Были попытки шунтировать питание непосредственно на клеммах ПЛК, поменять провод связи. Эффекта нет.

Да, связь на 14400, 2 стоп-бита, проверка на четность. Вообще, настройки неравноценны. Вот, интересно, на каких скоростях обмена какие погрешности задания частоты? У Атмела в даташитах таблички видел. Не все скорости хороши. Самому чем-то 14400 подсознательно не нравится... Да и проверка на четность или на нечетность может давать разные вероятности выявления ошибок... Но, предупреждая вопросы, скажу, что параметры не менялись, ибо первопричина явно не в них.

Кажется, в чем-то конкретно облажался, но в чем именно?

Что скажут разработчики? Можно ли использовать для питания датчиков и нагрузок ПЛК и МДВВ один источник питания?

Mikhailo
16.11.2008, 07:32
Ну как можно RS485 осуществлять неэкранированной лапшой и без терминальных резисторов??? Судя по всему, Вы все собрали на коленке... И ждете чуда.

Илья Глан
17.11.2008, 11:12
похоже, что это все-таки помеха... когда включали в лаборатории, нагрузку к МДВВ подключали? по идее все может работать с одним БП. Помеху, по моим представлениям могут давать твердотельные реле/пускатели, может быть их надо отнести подальше от ПЛК.

Sergey666
23.11.2008, 20:59
Скорее всего стальные трубы в которых проложены кабели датчиков имеют заземление и ,соответственно зануление ,а какой то из проводов в кабелях имеет короткое с трубой . Другого обьяснения вашей ситуации нет . Связь между блоками по RS 485 на расстоянии 20см можно организовать хоть стальной проволокой и на любой скорости.Проверьте кабели датчиков.

NICK_BNP
26.07.2010, 14:09
измеритель регулятор трм1а-н, датчик температуры дтс035.
управляет бойллером. помеха радиосвязи на расстоянии метров 100,
частота радиосвязи 45.250 мгц. какие будут предложения
по устранению помехи?