PDA

Просмотр полной версии : Настройки Конфигуратора для TD100



AlexSku
10.08.2017, 08:32
К модулю аналоговых вводов подключен датчик давления TD100 с пределами -200..+200 Па.
Конфигуратором выставил в модуле тип сигнала 4..20 мА (или есть другой тип? Напр., для термосопротивлений выбирал Pt1000. Кстати, и тут неприятности, т.к. к овеновскому термодатчику не написан наклон характеристики, а у модуля аналоговых входов их два для Pt1000. Какой выбирать?)

А какие пределы ставить? И в чём: Па, кПа, МПа, ГПа? Либо, если сигнал 4..20 мА, то пределы любые (по умолчанию 0..100)?

Мария Мильчакова
10.08.2017, 12:48
По поводу Рт1000: у нас на сайте написано, что для РТ1000 α = 0,00385 °С-1. Наверняка, и в паспорте на датчик и РЭ это есть.
Далее по датчику давления: такого датчика в интернете я не нашла, но более вероятно, что выход у него 4..20 мА.
Поэтому тип датчика 4..20. А пределы от -200 до 200, по логике же так. 4-(-200), 20 - (+200). И будет у него это тогда в Па.