Здравствуйте.
Прошу помочь с подключением датчика влажности и температуры ПВТ100 к модулю МВ110-224.8А.
В руководствах указаны следующие схемы подключения:
сам датчик: 32527
и подключение сигнала 4..20 к модулю: 32528

т.е. алгоритм подключения получается следующим:
1) Подвести +24В с блока питания к клемме +U датчика.
2) выход out1 датчика нужно подключить к клемме AIx-2 модуля.
3) подвести -24В с блока питания к клеммам 0V датчика и AIx-1 модуля.
4) поставить между клеммами AIx-2 и AIx-1 шунтирующий резистор на 50 Ом.

При подключении по данному алгоритму данные с датчика передаются на модуль первые несколько секунд после включения, потом падают до нуля. В связи с этим возникают следующие вопросы:

1) Насколько правильно выполнено подключение?
2) Насколько важным в этой схеме является ограничивающий резистр? Зависит ли работоспособность схемы от его наличия или отсутствия?
3) Действительно ли нужен шунтирующий резистр при подключении данного датчика к модулю?
4) Если все верно, то по какой причине может происходить обнуление показаний?

IVM
09.08.2017, 11:56
Я бы так подключил.

Sharess
09.08.2017, 12:19
Я бы так подключил.

ну, собственно, так и подключили, только без Rогр. Не работает....

IVM
09.08.2017, 12:23
ну, собственно, так и подключили, только без Rогр. Не работает....

Почему без Rогр. ? Ток в цепи мерили ?

Sharess
09.08.2017, 13:28
Почему без Rогр. ? Ток в цепи мерили ?

Без Rогр, я так понимаю, закладывалось в проект на основании данного старого руководства - там немного другая схема)
32535
Ток в цепи out1 - AIx-2 при попытке измерения изначально 0 мА.

IVM
09.08.2017, 13:49
Подключите в измерительную цепь вместо МВ110-224.8А миллиамперметр и замерьте ток. Ток в цепи должен быть в пределах 3,8…20,5 мА. Если там 0, то разбирайтесь с ПВТ100. Rогр. на всякий случай поставьте 100 Ом.

Sharess
09.08.2017, 14:02
Подключите в измерительную цепь вместо МВ110-224.8А миллиамперметр и замерьте ток. Ток в цепи должен быть в пределах 3,8…20,5 мА. Если там 0, то разбирайтесь с ПВТ100.

подключить параллельно Rш? так? 32537
или резистор тоже убрать?

ASo
09.08.2017, 14:10
Без резистора или последовательно с резистором.

IVM
09.08.2017, 14:11
Вот так. Rогр = 100 Ом

IVM
09.08.2017, 14:18
У ОВЕН с подключением токовых датчиков вечно какая-то хрень. Схему подключения в РЭ правильно нарисовать не могут. Меня на это дело подрядите. Я вам такое понарисую вечно вспоминать будите. :D

Sharess
09.08.2017, 15:30
Снял резисторы с других каналов, подключил через скрутку Rогр на 100 Ом. Заработало! Насколько правильны показания еще буду разбираться, но сам факт уже радует) Спасибо огромнейшее!) теперь бы еще резисторы откопать... Сколько в идеале должен быть номинал Rогр?

ASo
09.08.2017, 15:52
Можете вообще его не подключать.

Sharess
09.08.2017, 16:01
Можете вообще его не подключать.

а без его подключения не работает)) так изначально было подключено =))

ASo
09.08.2017, 18:01
Что значит не работает? На его месте обрыв или замыкание?

IVM
09.08.2017, 19:23
Сколько в идеале должен быть номинал Rогр?

В паспорте на ПВТ100 формула расчетная есть.

mitro
18.09.2017, 18:09
Здравствуйте.
Также возникли проблемы с подключением ПВТ100 к ТРМ148 - он выдает ошибку HHHH (означает "значение завышено", вроде).
Почитал тему. Так правильная схема подключения - первая от IVM? Значения резисторов Rш=100 Ом (для ТРМ148) и Rогр=100 Ом. Вроде так?
И, кстати, резисторы прецизионные должны быть?
33196

IVM
18.09.2017, 20:01
Здравствуйте.
Также возникли проблемы с подключением ПВТ100 к ТРМ148 - он выдает ошибку HHHH (означает "значение завышено", вроде).
Почитал тему. Так правильная схема подключения - первая от IVM? Значения резисторов Rш=100 Ом (для ТРМ148) и Rогр=100 Ом. Вроде так?
И, кстати, резисторы прецизионные должны быть?
33196

Rш = 50 Ом должен быть прецизионный, Rогр. любой.

Вообще с подключением ПВТ100 к ТРМ148 надо разбираться. Моя первая схема была для подключение ПВТ100 к МВ110-224.8А.

Сергей0308
18.09.2017, 21:09
Rш = 50 Ом должен быть прецизионный, Rогр. любой.

Вообще с подключением ПВТ100 к ТРМ148 надо разбираться. Моя первая схема была для подключение ПВТ100 к МВ110-224.8А.

Просто любопытно, зачем ПВТ100 к МВ110-224.8А подключать? У ПВТ100 есть RS485!

mitro
19.09.2017, 11:25
Rш = 50 Ом должен быть прецизионный, Rогр. любой.

Вообще с подключением ПВТ100 к ТРМ148 надо разбираться. Моя первая схема была для подключение ПВТ100 к МВ110-224.8А.

Попробовал подключить по Вашей схеме к ТРМ148. AIX-2 - Вход х-2, AIX-1 - Вход х-3. Ну и Rш=100 Ом (значение нашел в руководстве к ТРМ148).
Работает. Значения вроде нормальные - сравнил с другими датчиками влажности и температуры.
Спасибо.