PDA

Просмотр полной версии : Глюк codesys 3.5sp7



Инженер23
08.08.2017, 12:34
Рисую кнопочку, захожу в конфигурауию при нажатии выбираю записать переменную и вот что вижу32505
Переменную указать не могу, в чем причина и что делать?

Евгений Кислов
08.08.2017, 12:34
Переключить язык интерфейса на английский.

Инженер23
08.08.2017, 13:07
Большое спасибо помогло, надеюсь со следующим патчем поправят проблему)

Инженер23
09.08.2017, 16:04
Увидел что вышел CODESYS_3.5_SP5_Patch5 у меня CODESYS_3.5_SP5_Patch4 в CODESYS_3.5_SP5_Patch5 исправлена эта проблема? Есть там какие то существенные исправления?

Евгений Кислов
09.08.2017, 17:50
CODESYS 3.5 SP5 Patch5 - это версия, рекомендуемая для создания проектов.
CODESYS 3.5 SP7 Patch4 (та, которая сейчас у вас) - выкладывалась когда-то для ознакомления, работы с экспериментальными прошивками и т.д.

Есть и более свежие версии, но мы не можем рекомендовать использовать их для работы с СПК - потому что не весь их функционал поддержан в текущих прошивках.
Официально рекомендуемой версией является SP5 Patch5. В нем, кстати, упомянутой вами проблемы действительно нет.

Адлан
14.01.2020, 12:18
Переключить язык интерфейса на английский.

Не могу найти, где он переключается. SP11 Patch 5

Спасибо, нашел. Меню Инструменты / опции / международные настройки