PDA

Просмотр полной версии : МК110-8ДН.4Р полуавтономная работа



Инженер23
07.08.2017, 08:57
Имею МК110-8ДН.4Р и СПК110. МК110-8ДН.4Р будет управлять запуском остановкой двигателей через пускатели, запуск и остановка будет происходить чрез кнопки пуск стоп. У модуля есть замечательная функция тригер на входы подключаются кнопки на выход пускатели и все работает, причем отклик мгновенный как и должно быть, но есть необхоимость отключать выход через СПК, но когда выход в режииме триггер он не реагирует на команды с СПК, по крайней мере при использования библиотеки ОВЕН (MK110-8D_DN.4R). Существует способ с СПК выключить выход МК110-8ДН.4Р находящийся в режиме триггер?
Я понимаю что можно организовать опрос входов модуля и управление выходами через СПК но быстродействие будет очень плохое тем более что на шину rs485 планируется повесить несколько десятков модулей.
Последний вариант это использовать тригер в виде пускателя но тогда на 1 пускатель тратится сразу 2 выхода...
Что можите предложить?
Или для этой цели лучше использовать программируемые реле типа ПР110-24.12Д.8Р? В этом случае для этих реле нужны какие то переходники-преобразователи или они напрямую подключаются к rs485 сети?

ASo
07.08.2017, 22:02
Что можите предложить?C этими модулями - ничего.


Или для этой цели лучше использовать программируемые реле типа ПР110-24.12Д.8Р? В этом случае для этих реле нужны какие то переходники-преобразователи или они напрямую подключаются к rs485 сети?Лучше ПР200 с ПР-ИП485. Это дешевле.