PDA

Просмотр полной версии : Чиллер из кондиционера



Zavhoz
04.08.2017, 20:29
Ну, конечно, 800 т.р. за чиллер - это дорого по мнению начальства.
А тут еще один умник возьми и ляпни "а чо париться то, покупайте большой кондиционер и переделывайте в чиллер"
Сам то он не стал этим заниматься, мол занят сильно.
Поэтому в сентябре 2016 мне говорят: так и так вот тебе кондиционер, занимайся.
На днях запустили, выношу проект на обсуждение и критику.
Прошу сильно не пинать, это мой первый проект на ПЛК.

Zavhoz
04.08.2017, 20:40
Чиллер нам нужен для охлаждения 4 вакуумных установок, основные источники тепла в которых - диффузионные насосы. 2 по 4 кВт и 2 по 2 кВт.
Кондиционер - сплит Kentatsu 3-х фазный KSHV176HFAN3/KSUN176HFAN3.
Внутренний блок разобрали, оставили только испаритель.
Сварили бак на 500 л из ПВХ 10 мм, с расчетом, чтобы в него вошли 4 таких испарителя (на будущее).
Из бака воду качает водяной насос Джилекс напором 50 м и производительностью 70 л/ч.
Трубы - ПП 40Х6,7.

Zavhoz
04.08.2017, 20:54
Собственно автоматика состоит из ПЛК73-ККККСССС-М, МУ110-16К, 4 (пока) реле на 10А.
1 реле - основной насос Джилекс
2 реле - вспомогательный насос (циркуляционник) для перемешивания воды в баке
3 реле - компрессор внешнего блока
4 реле - вентилятор внешнего блока.
То, что идет на внешний блок кондиционера - это только управляющие сигналы, вся автоматика внешнего блока сохранена.
С одной стороны это хорошо, что внешний блок понимает, что мы от него хотим, а с другой - мы пока не имеем от него никакой обратной связи, можем контролировать только температуру воды.

Пока все, фотки в понедельник

Zavhoz
07.08.2017, 11:20
32466
32467
Автоматика

Zavhoz
07.08.2017, 11:21
32468
32469
Бак с испарителем

Zavhoz
07.08.2017, 11:22
32470
Насосы, трубы, датчик температуры

Zavhoz
07.08.2017, 11:23
32471
Внешний блок

IVM
07.08.2017, 14:40
И что, все работает как надо ?

Zavhoz
07.08.2017, 15:51
Две больших установки (2 по 4 кВт )+ 1 маленькую (2 кВт) тянет с большим трудом. При уставке 15 С температура с 15 до 14 падает примерно за час, решили больше 2 установок одновременно не включать. Следующим этапом пойдет удвоение мощности путем добавления еще одного такого же кондиционера в параллель. Паспортная холодопроизводительность кондиционера - 16 кВт.

Dron76
08.10.2018, 07:58
Водяной насос Джилекс напором 50 м и производительностью 70 л/ч, его хватает? Вход и выход жидкости находятся на одной стороне! Надо было с разных сторон (противоположных) сделать. Чтоб жидкость проходила через весь испаритель!

Armoracia62
12.04.2019, 11:09
не знаю зачем вы такое удумали, разве это каак-то поможет?

Владимир17.01.1984
06.12.2019, 10:26
провёл аналогичную работу, только в по масштабу в 3-5 раз больше . всё работает

mirk
29.01.2025, 22:23
Парни кто делал такое, а не думали поставить пластинчатый теплообменник прям на внешний блок? И с него уже гликоль гнать куда надо.

Какой протокол обмена с внешним блоком?

Zavhoz
10.10.2025, 19:51
Парни кто делал такое, а не думали поставить пластинчатый теплообменник прям на внешний блок? И с него уже гликоль гнать куда надо.

Какой протокол обмена с внешним блоком?

Очень простой протокол - фаза на управляющей ноге есть - блок вкл, фазы нет -блок выкл.
Только поэтому все и заработало. Если бы там еще и протокол обмена был штатно прикручен - пиши пропало

New_gen
27.11.2025, 13:28
Восемь лет эксплуатации, полет нормальный)
Перестал работать вход ПЛК, который читает термосопротивление, пишет "ошибка калибровки", думаю ремонт ПЛК поправит ситуацию...
Вопрос, а без ремонта входа, если перебросить термосопротивление на второй свободный вход и обновить прошивку, ПЛК 73 будет работать?

kondor3000
27.11.2025, 13:41
Восемь лет эксплуатации, полет нормальный)
Перестал работать вход ПЛК, который читает термосопротивление, пишет "ошибка калибровки", думаю ремонт ПЛК поправит ситуацию...
Вопрос, а без ремонта входа, если перебросить термосопротивление на второй свободный вход и обновить прошивку, ПЛК 73 будет работать?

Будет если не слетели калибровки остальных входов, и обновлять прошивку не надо. Надо проект исправить и залить.