PDA

Просмотр полной версии : МСД200 и ПМ01 (х2)



KIPetek
03.08.2017, 14:57
Здравствуйте!
Есть МСД200 и 2 модема ПМ01, один подключен к модулю сбора данных, второй к компьютеру через АС4.
Модем, который подключен к МСД сконфигурирован согласно инструкции ATS0=1,AT+IPR=9600, AT&W.
Модем, который подключен к компьютеру AT+IPR=9600, ATE0, AT&W.
Через HyperTerminal командой ATD8920******* соединял два модема, пишет CONNECT 9600.
Через конфигуратор МСД связь тоже устанавливается, но сразу начинают копиться ошибки.
При нажатии на кнопку "Считать" связь практически сразу обрывается. Скрины приложил.
Помогите, пожалуйста, разобраться.

При подключении МСД к компьютеру напрямую через АС4 всё работает.

maximov2009
04.08.2017, 04:31
Добрый день. Если Вам нужно записывать на МСД те же данные что передаются в ПК, может проще МСД включить в ту же цепь 485 от модема до АС4. Можно в режиме шпиона, чтобы не заморачиваться с конфигурированием.
С уважением.

KIPetek
04.08.2017, 08:25
Добрый день. Если Вам нужно записывать на МСД те же данные что передаются в ПК, может проще МСД включить в ту же цепь 485 от модема до АС4. Можно в режиме шпиона, чтобы не заморачиваться с конфигурированием.
С уважением.

Предполагается, что МСД будет стоять в ШУ на удаленном объекте. ПМ как раз и нужен, чтобы передавать данные на большом расстоянии.
Если бы он стоял у нас, то, конечно, подключил бы по 485. Спасибо за ответ :)

maximov2009
04.08.2017, 09:49
Тогда честно говоря Вашу конфигурацию вообще не понял. Зачем тогда нужен МСД в шкафу управления, если все данные передаются?
С уважением.

KIPetek
04.08.2017, 10:21
Тогда честно говоря Вашу конфигурацию вообще не понял. Зачем тогда нужен МСД в шкафу управления, если все данные передаются?
С уважением.

Так в том-то и дело, что сейчас данные не передаются, хочется это организовать, поставив МСД+ПМ. Хочется удаленно смотреть значения и архив с флешки.

KIPetek
08.08.2017, 09:44
Тему можно закрыть. Проблема была в неправильном подключении, модем к МСД200 был подключен через RS2, при подключении к RS1 всё заработало. Большое спасибо Пантелееву Дмитрию из ТП OWEN за помощь.