Просмотр полной версии : ПЛК323,ТЛ + Меркурий 236
Добрый день, уважаемые коллеги.
Не могу связаться с Меркурием 236. Задача элементарная - просто тупо связаться.
Схема подключений такая - Я на Меркурии подключил напряжение, только одну фазу. Соединил RS-485 между счётчиком и ПЛК. Подключил Ethernet к ПЛК.
Произвел соответствующие настройки в Телемеханике Лайт (по соответствующей инструкции).
И у меня получилась вот такая картина.
Что делать, и как мне быть? Примеров и инструкций я не нашёл. У меня не получается.
Меркурий 236 питает интерфейс по 3-й фазе. обломс, да ? :)
Замкните все три фазы по входу, пока у вас счетчик на столе, когда настроетесь то уже поставите как положено.
Я подключил все три фазы, не помогло
Popov Boris
07.08.2017, 10:35
У Вас указан в настройке COMпорт 1 , такого у ПЛК нет. Есть такие по номерам : 2- rs-232, 3- модем. 4 и 5 соответственно RS-485
Измените настройки в соответствии с физическим подключением.
Насчёт связи спасибо, разобрался.
Есть несколько вопросов:
1. Схема подключения у меня прямая. Я не совсем разобрался со схемой подключения счётчика Меркурий. Тех. поддержка Инкотекса не смогла внятно объяснить, что это, перемычка, которую я должен подключить?
2. У меня подключен к нагрузке счётчика частотник 0,75 кВт и двигатель на 120 Вт. Электросчётчик показывает мне явную брехню. На одной фазе 67 кВт. Бред. Что я сделал не так, или чего не сделал?
3. На подсчёте профилей мощности у меня показывают прочерки. Это так и должно быть изначально? То есть с течением времени появится подсчёт электроэнергии??
Вот ещё одна картинка с трансформаторами тока.
Popov Boris
07.08.2017, 14:51
По подключению счетчика Вы уж сам попробуйте разобраться с руководством пользователя и техподдержкой Инкотекса.
Корректность отображения значений измеренных прибором учета электроэнергии может быть чувствительна к неправильному подключению самого прибора. Пересмотрите схему подключения.
Профили мощности в указанном дереве доступны только для старых типов приборов, Вам же необходимо посмотреть эти значения в группе тарифов в том же "дереве"(для разных модификаций приборов доступны значения на начало суток, на начало месяца) или же воспользоваться функционалом раздела ЭНЕРГОАНАЛИЗ
Счетчик будет неправильно показывать угол между фазами, насколько я помню, если неправильно подключить A, B, C - в остальном он будет считать правильно.
Если счетчик прямого включения, то снимать перемычки не надо. Единственное, если это учтено в ПО Телемеханики, при прямых запросах счетчик будет считать только до 50А, выше будет лажа. Хотя при вашей нагрузке то откуда она возьмется ?
Между 1 и 9 связь постоянная, а 9 и 10 это перемычка встроенного измерительного шунта, если вы подключаете внешний трансформатор тока, то перемычки убираются (связь только со входом остается, ее же вы никуда не денете)
Если счетчик прямого включения, то снимать перемычки не надо. Единственное, если это учтено в ПО Телемеханики, при прямых запросах счетчик будет считать только до 50А, выше будет лажа. Хотя при вашей нагрузке то откуда она возьмется ?
Между 1 и 9 связь постоянная, а 9 и 10 это перемычка встроенного измерительного шунта, если вы подключаете внешний трансформатор тока, то перемычки убираются (связь только со входом остается, ее же вы никуда не денете)
Да дело в том, что у меня перемычек нету. Мне нечего снимать. Они на этих клеммах не прозваниваются. Так всё и пришло.
Корректность отображения значений измеренных прибором учета электроэнергии может быть чувствительна к неправильному подключению самого прибора. Пересмотрите схему подключения.
Я подключил всё согласно схеме Инкотекса.
Ничего не изменилось, это всё таки в Вт или в кВт измеряется?
Popov Boris
07.08.2017, 17:15
Попробуйте подключиться к прибору штатным конфигуратором Инкотекса и сравнить значения .
как это нет перемычек ?????? у вас что он распакованным пришел ? там маленькие синие клеммники (если не ошибаюсь) и на них должны быть установлены перемычки.
тьфу блин, у вас ART-03 (ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ) ---- надо быть внимательным при заказе.
Максимум, что вы можете, это использовать его напрямую (поставив перемычки) не более 10А
Кравчинский Алексей
08.08.2017, 08:28
"Электросчётчик показывает мне явную брехню. На одной фазе 67 кВт. Бред."
Всё очень похоже на неправильную размерность. Вместо кВт должны быть Вт.
как это нет перемычек ?????? у вас что он распакованным пришел ? там маленькие синие клеммники (если не ошибаюсь) и на них должны быть установлены перемычки.
тьфу блин, у вас ART-03 (ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ) ---- надо быть внимательным при заказе.
Максимум, что вы можете, это использовать его напрямую (поставив перемычки) не более 10А
Да, у меня модификация на 10 А. Я больше нагрузку не собирался подключать. Просто я не знал, что перемычки должны быть в комплекте.
"Электросчётчик показывает мне явную брехню. На одной фазе 67 кВт. Бред."
Всё очень похоже на неправильную размерность. Вместо кВт должны быть Вт.
А, как мне теперь в модуле "контроллеры" Вт технично перевести в кВт??
И по поводу тарифов, никак не могу разобраться. В принципе у нас учёт не коммерческий, а технический. Как мне можно оставить всего один тариф. Потому что мне не понятно, зачем он считает по двум тарифам, затем складывает это всё...
Popov Boris
08.08.2017, 09:39
Да, у меня модификация на 10 А. Я больше нагрузку не собирался подключать. Просто я не знал, что перемычки должны быть в комплекте.
А, как мне теперь в модуле "контроллеры" Вт технично перевести в кВт??
И по поводу тарифов, никак не могу разобраться. В принципе у нас учёт не коммерческий, а технический. Как мне можно оставить всего один тариф. Потому что мне не понятно, зачем он считает по двум тарифам, затем складывает это всё...
Панель обработки (аналогового/дискретного) значения позволяет настроить простую обработку значения канала ввода-вывода на стороне сервера. Обработка производится только в режиме глобального опроса, и при работе сервера.
ПЛК 323 с "Телемеханикой" работает уже с предварительно готовым прибором учета. Все настройки самого прибора, в том числе и смена тарифа производятся штатным конфигуратором.
Панель обработки (аналогового/дискретного) значения позволяет настроить простую обработку значения канала ввода-вывода на стороне сервера. Обработка производится только в режиме глобального опроса, и при работе сервера.
Не понял, можно поподробнее. Что за панель обработки?
Тогда вам необходимо установить перемычки на синих клеммниках, и держать кулачки, что не спалили встроенных токовые трансформаторы или что там стоит...
ART-03 и поставляется без перемычек, так как подразумевает установку внешних трансформаторов тока. Ну и трындежь счетчика связан с этим.
Popov Boris
08.08.2017, 11:33
Не понял, можно поподробнее. Что за панель обработки?
В справочной системе "Телемеханики" есть встроенный поиск, воспользуйтесь им : например, забив в поиск "панель обработки"
Сергей0308
08.08.2017, 11:34
Тогда вам необходимо установить перемычки на синих клеммниках, и держать кулачки, что не спалили встроенных токовые трансформаторы или что там стоит...
ART-03 и поставляется без перемычек, так как подразумевает установку внешних трансформаторов тока. Ну и трындежь счетчика связан с этим.
Тогда там где-то должны вводится коэффициенты трансформации тока и напряжения?
Тогда вам необходимо установить перемычки на синих клеммниках, и держать кулачки, что не спалили встроенных токовые трансформаторы или что там стоит...
ART-03 и поставляется без перемычек, так как подразумевает установку внешних трансформаторов тока. Ну и трындежь счетчика связан с этим.
Спасибо за беспокойство, всё целое, там протекал ток 0,23 А.
Тогда там где-то должны вводится коэффициенты трансформации тока и напряжения?
Официальное письмо от инкотекса "Коэффициент трансформации можно запрограммировать в счётчик, но на отображение показаний эта настройка не повлияет.Показания так и будут отображаться с коэффициентом - единица"
А вот настройки в телемеханике Лайт (на скрине)
Контроллер ПЛК323 ТЛ с завода. В чём подвох??
Popov Boris
09.08.2017, 10:32
Контроллер ПЛК323 ТЛ с завода. В чём подвох??
Никакого подвоха нет. У вас или что-то одно, или все сразу, что указано в предупреждении.
Предположу, что конфигурация контроллера пуста. Добавьте контроллер через команду МЕНЮ->ПРАВКА->ИМПОРТИРОВАТЬ КОНТРОЛЛЕР или добавьте что нибудь в конфигурацию .
Нет, конфигуратор у меня не пустой. У нас 5 контроллеров. У меня остальные 4 контроллера прошились нормально. А один отказывается связываться. Может IP не заводской стоит? Как узнать?
Popov Boris
09.08.2017, 11:25
Попробуйте подключиться к ПЛК кабелем КС, который идет в комплекте через СОМ-порт и какой нибудь терминал, например putty.
Когда подключаетесь через putty через системный порт (кабелем КС к ком-порту ПК) , Вводите логин root, пароль enlogic.
Вводите команду ifconfig и видите актуальные сетевые настройки.
Чтобы изменить временно на нужные вам ( чтобы не менять подсеть на пк, например) можно ввести команду ifconfig eth0 ... (указываете IP нужный)
. Эти настройки будут актуальны до рестарта ПЛК.
Можно поменять временно таким образом, импортировать в Телемеханику конфигурацию с измененными сетевыми настройками, и уже там изменить стандартным способом на удобные вам.
Не хочет в терминале пароль вводить почему-то, не реагирует на ввод, что можно сделать?
Popov Boris
09.08.2017, 14:01
Все нормально, так и должно быть, не стоит ждать здесь звездочек или каких либо других знаков. просто пароль+ENTER
Сема попахивает бредом от Инкотекса, по простой причине, транформатор может быть 5А, а может быть 10А по выходу, так что что-то тут не чисто.
Сергей0308 - только тока, так как счетчики либо 220В либо 57В (236-х на 57В кажется не бывает)
Сергей0308
09.08.2017, 22:52
Сема попахивает бредом от Инкотекса, по простой причине, транформатор может быть 5А, а может быть 10А по выходу, так что что-то тут не чисто.
Сергей0308 - только тока, так как счетчики либо 220В либо 57В (236-х на 57В кажется не бывает)
С трансформаторами напряжения понятно, коли нет счётчиков с обмотками напряжения на 100 В, а насчёт трансформаторов тока - не слышал, что бывают с номинальным током вторичной обмотки равным 10 А, это наверно какие-то нововведения?
Сергей0308 , а, попутал с параметром номинальной вторичной нагрузки
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot