PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 110.30-[М02]. Как восстановить стандартные настройки целевой платформы?



Владислав Г.
02.08.2017, 12:26
Некоторое время назад, я начал писать программу для ПЛК 110.30-М [02]. Изначально установил соответствующий таргет PLC110.30_M_v2, конфигуратор контроллера его увидел. Недавно вернулся к проекту, но конфигуратор не определяет таргет. В целевой платформе - он виден. Попытался создать новый проект с др. конфигурацией ПЛК - прошло нормально, но стоит выбрать таргет PLC110.30_M_v2, как конфигуратор ПЛК пишет not found.
Подскажите, в чем может быть причина?
Спасибо.

Решение: зайдите в "ресурсы ПЛК|конфигурация ПЛК". В верхнем меню выберете "дополнение | стандартная конфигурация".

Сергей Лысов
02.08.2017, 14:16
Недавно вернулся к проекту, но конфигуратор не определяет таргет.

Под конфигуратором вы подразумеваете Codesys 2?

Владислав Г.
02.08.2017, 14:21
Под конфигуратором вы подразумеваете Codesys 2? Да я имел ввиду Codesys 2.

Владислав Г.
02.08.2017, 16:06
Сам таргет установлен, но при открытии проекта пишет о повреждении конфигурации ПЛК и not found.

Сергей Лысов
02.08.2017, 16:11
Сам таргет установлен, но при открытии проекта пишет о повреждении конфигурации ПЛК и not found.

Проект и скрин ошибки в студию :)

Владислав Г.
03.08.2017, 07:57
Создал новый проект, выбрал конфигурацию ПЛК. В результате - not found. На другом ПК пока не пробовал.

capzap
03.08.2017, 08:20
Ну а там выполнить очистить всё, стандартная конфигурация делали?

Владислав Г.
03.08.2017, 10:08
Ну а там выполнить очистить всё, стандартная конфигурация делали?Создаю новый проект (вроде бы и очищать еще не от чего), выбираю конфигурацию ПЛК, получаю not found. Возможно проблема в ПК, раньше все работало без проблем, потом пришел вирус ПЕТЯ. Мой ПК наши IT-шники восстановили, но возможно что-то теперь изменилось в настройках ПК, поэтому я не могу увидеть конфигурацию ПЛК. Причем, если выбираю таргеты ПЛК150-154, то все проходит нормально. Пытался удалить и вновь установить таргет на ПЛК 110.30-М [02] - не помогает.

Владислав Г.
03.08.2017, 13:54
Скачал таргет с сайта ОВЕН. Удалил прежний, установил новый. При открытии нового проекта конфигуратор определяется - все в порядке. Запускаю старый проект - not found. Ладно, перепишу программу вновь. Всем спасибо.

petera
03.08.2017, 13:59
Скачал таргет с сайта ОВЕН. Удалил прежний, установил новый. При открытии нового проекта конфигуратор определяется - все в порядке. Запускаю старый проект - not found. Ладно, перепишу программу вновь. Всем спасибо.

Не надо переделывать.
1. перейти в ресурсах в конфигурацию, там где not found
2. в меню выбрать "Дополнения-->Стандартная конфигурация"
И все восстановится.

Владислав Г.
04.08.2017, 08:14
Не надо переделывать.
1. перейти в ресурсах в конфигурацию, там где not found
2. в меню выбрать "Дополнения-->Стандартная конфигурация"
И все восстановится.
Спасибо за ответ, к сожалению прочитал только сегодня, программу уже переписал. Попробовал применить совет на старом варианте - все получилось.

Newcomer
04.08.2017, 11:21
2. в меню выбрать "Дополнения-->Стандартная конфигурация"

А где это находится ?

Сергей Лысов
04.08.2017, 11:44
А где это находится ?

Хорошая попытка троллинга, но вы уже задавали этот вопрос: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25989

Newcomer
04.08.2017, 12:29
Хорошая попытка троллинга, но вы уже задавали этот вопрос: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25989

Хороша память, мне бы такую. :D