Добрый день Всем!
Возникла необходимость автоматизировать нагрев жидкости в двух разных емкостях, технические условия следующие: 1-я емкость оборудована блоком тэн общей мощностью 6 кВт (3х2кВт), 2-ая емкость оборудована блоком тэн 4,5 кВт (3х1,5кВт). Сеть: 380 В.

При изучении изучением продукции "ОВЕН" подобрал следующие компоненты
контроллер 2ТРМ1 Д.У.ТТ
датчики температуры ТДС015 50М Б3 60 (2 шт)
твердотельные реле HT2544.ZD3 (2шт)

Оптимально ли подобраны компоненты по соотношению и совместимостью друг с другом?

P.S. подобной темы не нашел. Если кто поправит и подскажет буду очень признателен!

maximov2009
02.08.2017, 12:29
Добрый день. Если Вас устраивает двухпозиционное поддержание температуры. То есть поддержание дельты в несколько градусов, то всё будет работать.
с уважением.

Rask
02.08.2017, 20:44
Добрый день Всем!
Возникла необходимость автоматизировать нагрев жидкости в двух разных емкостях, технические условия следующие: 1-я емкость оборудована блоком тэн общей мощностью 6 кВт (3х2кВт), 2-ая емкость оборудована блоком тэн 4,5 кВт (3х1,5кВт). Сеть: 380 В.

При изучении изучением продукции "ОВЕН" подобрал следующие компоненты
контроллер 2ТРМ1 Д.У.ТТ
датчики температуры ТДС015 50М Б3 60 (2 шт)
твердотельные реле HT2544.ZD3 (2шт)

Совместимы.
Но Вам все равно придется поставить контакторы. Линия: автомат - контактор - ТТР.
Исходя из этого: не проще 2ТРМ1 Д.У.РР и вместо ТТР, контакторы КМИ10910 (к примеру).
Точность будет одинакова. Надежность выше. Цена дешевле.

maximov2009
03.08.2017, 04:40
Но Вам все равно придется поставить контакторы. Линия: автомат - контактор - ТТР.

Добрый день. Контакторы ставятся ТОЛЬКО для подключения силовой цепи ТТР-ТЭН, если на станке предусмотрены режимы работы с нагревом или без. Также этот контактор включается в цепь безопасности.
Если установка рассчитана на работу сразу по включению, контактор необязателен.
Можно конечно и регулировать контактором, тогда ТТР не нужно вообще, но и контактор в режиме ПИД регулировки долго не протянет.

Так что выбор Владимира на мой взгляд более правильный.
С уважением.

Rask
03.08.2017, 12:11
Добрый день. Контакторы ставятся ТОЛЬКО для подключения силовой цепи ТТР-ТЭН, если на станке предусмотрены режимы работы с нагревом или без. Также этот контактор включается в цепь безопасности.
Если установка рассчитана на работу сразу по включению, контактор необязателен.
Можно конечно и регулировать контактором, тогда ТТР не нужно вообще, но и контактор в режиме ПИД регулировки долго не протянет.

Так что выбор Владимира на мой взгляд более правильный.
С уважением.
Согласен "Контакторы ставятся ТОЛЬКО для подключения силовой цепи ТТР-ТЭН", убрать ТТР - будет классическая схема "контактор - тэн"
Имеющая все таки выше степень безопасности (пробой ТТР ТЭНА работающего в жидкостной среде, не такая уже редкость)
что соответственно приводит к перегреву и требует дополнительную схему контроля в виде аварийного термостата подключенного в цепь безопасности.
Согласен с тем что применение ТТР, НЕ ЗАМЕНИМО в случаи поддержание точности температуры с использование ПИД регулятора (но в данном случаи его нет).
Хотя наверное мы отошли от темы.
Данный комплект оборудование применим, но ..... должна быть другая точка зрения, для оптимизации выбора оборудования. Согласны?

maximov2009
03.08.2017, 12:56
Тему посмотрели больше 100 человек, значит и они думают примерно так же.
Слишком банальная и распространённая задача, всё уже давно отработано. Хотите усложнить управление - вот тут уже можно хоть до чего договориться.

Тем более Вы поставили вопрос "Оптимально ли подобраны компоненты по соотношению и совместимостью друг с другом?"
Ответ - оптимально.
С уважением.

Rask
03.08.2017, 13:31
Тему посмотрели больше 100 человек, значит и они думают примерно так же.
Слишком банальная и распространённая задача, всё уже давно отработано. Хотите усложнить управление - вот тут уже можно хоть до чего договориться.

Тем более Вы поставили вопрос "Оптимально ли подобраны компоненты по соотношению и совместимостью друг с другом?"
Ответ - оптимально.
С уважением.

- Посмотрели 100 человек, не написали потому что думают также - сильное заявление.
- Хотите усложнить управление - я его не усложнял, наоборот упростил.
-Тем более Вы поставили вопрос "Оптимально ли подобраны компоненты по соотношению и совместимостью друг с другом?" я этот вопрос не ставил.
Я лишь предложил возможный вариант, а вот Вы пошли дальше и стали что доказывать.
С уважением.

maximov2009
04.08.2017, 04:44
Добрый день. Уважаемый Rask. Дико извиняюсь, забыл что Вы не автор темы, потому и процитировал начальный вопрос. Впредь постараюсь быть внимательнее.
Доказывать никому ничего не собираюсь, лишь делюсь опытом.
С уважением.