PDA

Просмотр полной версии : Не выходит на режим. ТРМ 12



dimоn
01.08.2017, 22:19
Подскажите, ТРМ 12, при включении, индикация появляется, но на режим не выходит, такое чувство, что не хватает питания и перезагружается..


https://youtu.be/zY99yY0sghU
Прибор старый, но работал.. до недавнего времени..
Думал, может, контакт плохой, выдернул, подкрутил вилку, включит - то же самое.

Где копать? по питанию? или в логике? На вид, дутых емкостей не видно. Микросхемы тоже, на вид целые..

Есть еще ТРМ 1, но на нем, почему-то не выбирается термопара в типах датчика входа и не сбрасывается до заводских, и есть пара ТРМ 200, но на них нет выходов.. Может попробовать с них что-то переставить/перепаять?..

Alex_rem
02.08.2017, 10:06
Добрый день!
Рекомендую вам собрать все приборы и доставить их в ближайший сервисный центр. Гарантийный срок на ХТРМХХ-Х.У составляет 5 лет, возможно ТРМ12 и ТРМ1 еще на гарантии.

dimоn
02.08.2017, 20:13
Вообще не вариант)))
Для начала, сами контроллеры - меняли пару лет назад систему вентиляции в торговом центре, типа патерсона, было скручено несколько штук со старых щитов, которые под списание уходили. То есть, на них нет ни документов, ничего вообще..
Во-вторых, поблизости нет сервисных центров, ну и самое главное - ждать тож напряжно..
Просто обидно, столько времени провозится, сначала с первым, термопару так и не включил, потом с 12м, но, вроде норм, так я все под него и подогнал. и корпус и крепежки, все в общем, потом разбирался, подгонял настройки и только добился нормальной стабильной работы, он мне такую х.. выкинул)))
Может подскажете, как первый сбросить до завода?.. пробовал 118, 20, еще какие-то.. не реагирует. и не выбирает 04-05 тип датчика. только 10-13.. А так все работает.

dimоn
02.08.2017, 20:21
По 12му, Со стабилизатора какие напруги должны выходить?..
По питанию, до него, вроде все норм.. даже кондеры выпаял, проверил. или это глюк какой-то микрухи?

Сергей0308
02.08.2017, 20:30
Вообще не вариант)))
Для начала, сами контроллеры - меняли пару лет назад систему вентиляции в торговом центре, типа патерсона, было скручено несколько штук со старых щитов, которые под списание уходили. То есть, на них нет ни документов, ничего вообще..
Во-вторых, поблизости нет сервисных центров, ну и самое главное - ждать тож напряжно..
Просто обидно, столько времени провозится, сначала с первым, термопару так и не включил, потом с 12м, но, вроде норм, так я все под него и подогнал. и корпус и крепежки, все в общем, потом разбирался, подгонял настройки и только добился нормальной стабильной работы, он мне такую х.. выкинул)))
Может подскажете, как первый сбросить до завода?.. пробовал 118, 20, еще какие-то.. не реагирует. и не выбирает 04-05 тип датчика. только 10-13.. А так все работает.

Раньше, на старых приборах, не было универсальных входов и при заказе указывали тип датчиков, термосопротивления(ТС), термопары(ТП) или другое, с чем прибор мог работать, купите новый прибор, там можно любой тип датчика выбрать! И надеюсь у вас температура более 500°С!

dimоn
02.08.2017, 20:52
В принципе, так и подумали.. что либо не работает, либо нет этой ф-ции.
Да они такие мудреные, еще и за эти деньги.. В общем, если покупать, то какой-нибудь.. попроще)))
А под этот уже все подогнали.. поэтому и пытаюсь провести попытку реанимации))
Мы еще не определились с температурой, которая будет использоваться чаще..
А что с ней? Почеиу должно быть больше 500?

Сергей0308
02.08.2017, 20:56
В принципе, так и подумали.. что либо не работает, либо нет этой ф-ции.
Да они такие мудреные, еще и за эти деньги.. В общем, если покупать, то какой-нибудь.. попроще)))
А под этот уже все подогнали.. поэтому и пытаюсь провести попытку реанимации))
Мы еще не определились с температурой, которая будет использоваться чаще..
А что с ней? Почеиу должно быть больше 500?

Ну это очень просто, если менее 500°С по-моему лучше термосопротивление применить в качестве датчика!

32375

dimоn
02.08.2017, 21:09
Нет. Не просто)))
Для начала, его просто нету, а значит придется куда-то ездить, где-то искать и т.д.
Термопару тупо припаял к поверхности, которая будет нагреваться, а термометр сопротивления так припаять хрен получится, значит придется что-то мудрить с креплениями, пастами и прочими, прилагающимися)))
+ уже все собрано, термоизолировано, наружу торчат только концы термопары, а значит придется разбирать..

Сергей0308
02.08.2017, 21:13
Нет. Не просто)))
Для начала, его просто нету, а значит придется куда-то ездить, где-то искать и т.д.
Термопару тупо припаял к поверхности, которая будет нагреваться, а термометр сопротивления так припаять хрен получится, значит придется что-то мудрить с креплениями, пастами и прочими, прилагающимися)))
+ уже все собрано, термоизолировано, наружу торчат только концы термопары, а значит придется разбирать..

Ну исключения, я не исключаю! Могут быть и по габаритам и т. д.

dimоn
02.08.2017, 22:39
Ну что, ни у кого, даже предположений нет, что это за глюк???

Alex_rem
03.08.2017, 14:02
В ТРМ12 срабатывает защита блока питания, поэтому надо смотреть что его перегружает .
В Вашем ТРМ1 отсутствует универсальный вход, поэтому он работает только с определенным типом датчиков( "..только 10-13.. ").
"..Термопару тупо припаял к поверхности, которая будет нагреваться,..." Если поверхность металлическая, то этого делать нельзя, сожжёте вход прибора. В таких случаях надо использовать термопару или термосопротивление с изолированным чувствительным элементом.

dimоn
04.08.2017, 06:56
В ТРМ12 срабатывает защита блока питания, поэтому надо смотреть что его перегружает .


Ага, то есть, все-таки, нужно искать в блоке питания?..
Или какой-то диод/резюк/кондюк после него?... Кароче, искать коротыш?.. правильно понял?
В любом случае, это не логика и микросхема с ней связанная и все-таки есть смысл поковырять?..


В Вашем ТРМ1 отсутствует универсальный вход, поэтому он работает только с определенным типом датчиков( "..только 10-13.. ").


Понял. спс)))


Если поверхность металлическая, то этого делать нельзя, сожжёте вход прибора. В таких случаях надо использовать термопару или термосопротивление с изолированным чувствительным элементом.

Поподробнее возможно?.. Что-то первый раз о подобном слышу..
Каким образом это влияет на вход прибора?
На счет термометра сопротивления, ничего не могу сказать.. возможно.. наверное..
Предполагаю, что это происходит, если питание датчика попадает на вход.
А на счет термопары.. не вижу связи между поверхностью, на которой находится горячий спай и сгорания входа прибора, зависимости одного от другого и причин, мешающих это сделать..
Разве что, если это нагреватель, под фазой)))

Alex_rem
04.08.2017, 12:47
Сообщение от Alex_rem
В ТРМ12 срабатывает защита блока питания, поэтому надо смотреть что его перегружает .
Ага, то есть, все-таки, нужно искать в блоке питания?..
Или какой-то диод/резюк/кондюк после него?... Кароче, искать коротыш?.. правильно понял?
В любом случае, это не логика и микросхема с ней связанная и все-таки есть смысл поковырять?..

Скорее всего проблема именно в блоке питания. В первую очередь надо проверить импульсный трансформатор, вторичку и обратную связь.



Поподробнее возможно?.. Что-то первый раз о подобном слышу..
Каким образом это влияет на вход прибора?
На счет термометра сопротивления, ничего не могу сказать.. возможно.. наверное..
Предполагаю, что это происходит, если питание датчика попадает на вход.
А на счет термопары.. не вижу связи между поверхностью, на которой находится горячий спай и сгорания входа прибора, зависимости одного от другого и причин, мешающих это сделать..
Разве что, если это нагреватель, под фазой)))

Металлическая плита нагревается тэном, который питается от 220 или 380В. При плохом заземлении велика вероятность, что на плите будет линейное или фазное напряжение, которое через припаянную термопару попадет на измерительный вход прибора.

dimоn
17.11.2017, 07:14
Металлическая плита нагревается тэном, который питается от 220 или 380В. При плохом заземлении велика вероятность, что на плите будет линейное или фазное напряжение, которое через припаянную термопару попадет на измерительный вход прибора.
Значит, решение очевидно - !Хорошо! заземлить))
А если на плите появилась напруга, значит он пробитый и теоретически вообще нельзя им пользоваться)))


Скорее всего проблема именно в блоке питания. В первую очередь надо проверить импульсный трансформатор, вторичку и обратную связь..
Если, вдруг, кому-то станет интересно - нет, проблема не в блоке питания.
В итоге распаял весь питальник, до второго трансформатора и подал питание с имеющейся рабочей трм 200. И ни фига.
двухсотка работает, а тот, как моргал, так и продолжил моргать.
И на этой звонкой ноте, забросил я это гиблое занятие.
Если, вдруг, у кого-то появятся предположения, что это, ради интереса, могу проверить.



И такой вот еще вопрос, трм 10 программируется так же, как все остальные?
Попали тут ко мне пара десяток, тоже, наверное, из старых, не получается зайти на второй уровень программирования. При нажатии на прог переключает по первому уровню.
Может защита какая стоит? или как-то по-другому?

Екатерина Аладышева
21.11.2017, 22:54
И такой вот еще вопрос, трм 10 программируется так же, как все остальные?
Попали тут ко мне пара десяток, тоже, наверное, из старых, не получается зайти на второй уровень программирования. При нажатии на прог переключает по первому уровню.
Может защита какая стоит? или как-то по-другому?

На старых ТРМ10 был другой алгоритм программирования. Могу вам выслать соответствующее руководство по эксплуатации.
Насколько старые ТРМ10 ? Отправьте мне, пожалуйста, заводские номера или год выпуска. e.aladysheva@owen.ru

dimоn
22.11.2017, 18:49
34269

Было бы замечательно!!!

Vagan
23.05.2018, 09:37
Здравствуйте. ТРМ 12А-Щ1-АТ-Р 2004 г.в. Не могу попасть во второй уровень прог. Ввожу коды 135 и 246 - переходит в режим "работа"37381.

Мария Мильчакова
24.05.2018, 09:54
Добрый день. Во вложении руководство на ТРМ12А-Щ1-АТ-Р.

Vagan
25.05.2018, 06:21
Спасибо, это то что надо.

MIK-55
02.04.2019, 09:56
Здравствуйте! ТРМ-12 не входит в режим программирования. Долгое нажатие на " Прог" ничего не дает. Прибор начал выключаться при пониженной темп-ре. Хотел срисовать параметры настройки, но не получилось. Что могут сказать гуру.

maximov2009
02.04.2019, 12:50
Добрый день. Возможно просто не срабатывает контакт кнопки. Или окислились контакты на шлейфе от передней панели до платы. Разберите, поперевтыкайте шлейф для начала.
С уважением.