Просмотр полной версии : СПК207-телемеханика
Добрый вечер.
Имеется СПК207 к которым подключены модули ввода и вывода. Так как на СПК207 нет трендов хочу организовать тренд в телемеханики (это возможно?) ОРС сервер какой использовать? Хотел подключить через Ethernet(это возможно?)
Заранее спасибо за ответ.
Popov Boris
02.08.2017, 10:29
Здравствуйте, для решения Вашей задачи на стороне СПК необходимо сформировать карту задействованных в диспетчеризации Модбас адресов ,
Как это сделать можно посмотреть здесь: http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/27661129
СПК. Протокол Modbus
скачать http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Modbus_v.1.0.pdf?_ga=1.25503486.230443452.1469 313178
далее карту тэгов создаете в Excel – файле и импортируете его в «Телемеханику Лайт». Подробно и пошагово это расписано в разделе 5.3.1.1 Описание карты Modbus в Excel стр. 114 руководства пользователя Телемеханика ЛАЙТ .
руководство можно посмотреть здесь: http://www.owen.ru/upl_files/PO/manual_SCADA.pdf?_ga=1.34453409.1298070557.1464872 886
Никакой ОРС-сервер в этом случае использовать не надо, достаточно прямого подключения к Серверу(ПК) в том числе и по Ethernet.
Спасибо за помощь!!! Буду пробовать!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot