Просмотр полной версии : ЕКОН134 Ethernet RS-232 не передаются данные на виртуальный COM порт с устройства



krogal
31.07.2017, 22:05
Здравствуйте!
Помогите разобраться, почему не поступают в виртуальный ком порт данные с устройства (Metrologic MS9520 - сканер штрих кода).
Задача: Подключить к ЕКОН устройство RS-232 (связь через TX, RX, GND, три провода), и считать на ПК данные через виртуальный порт.
Конфигуратор установил порт создал(COM1) P1.
Согласно инструкции споял переходник с порта RJ45 ЕКОН на DB9 папа, получилось так:
Со стороны RJ45 кабель обжат по B
1 - БО
2 - О
3 - БЗ
4 - С
5 - БС
6 - З
7 - БК
8 - К
Соответственно схема спайки

RG45<------>DB9 Папа
3---------------5
4---------------3
5---------------2


32349

Подключил к порту P1 переходник к нему устройство

На ПК запускаю программу Terminal, ей открываю нужный виртуальный порт и все что устройство запишет в порт в программе Terminal должно отразиться, но не через созданные виртуальные порты данные не поступают, если устройство подключить через физический ком порт на ПК, тогда данные поступают.

Когда устройство пытается передать данные, индикатор на ЕКОН загорается зеленым, но на WEB страничке статистике ЕКОН Отправлено/получено и ошибки все 0.

32348

32346

32347

Пробовал на разных ПК с разными ОС WinXP и Win7 x64

krogal
14.08.2017, 11:04
Спасибо тех. поддержке.
Так как устройство без запроса сразу пишет в COM порт считанные данные, необходимо было выбрать режим обмена данными "Без запроса" и указать IP адрес назначения ПК, где запущено ПО "Конфигуратор виртуальных портов", также если на интерфейсе сетевой карты ПК несколько IP адресов, обязательно выбрать локальный IP адрес той подсети, в которой находиться ЕКОН.
Спасибо вопрос решён.