Вход

Просмотр полной версии : ПЛК 100 + adam 4000



swarog_87
27.07.2017, 15:19
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Извините может я и не в том разделе пишу
Помогите пожалуйста подружить ПЛК 100 и adam 4050 и 4053(связь я настраиваю а вот с остальным туго)
на этом форуме уже неделю вроде есть примеры но не скачиваются черный экран))
кучу pdf перечитал безрезультатно
может у кого есть пример программы как описать adam в конфигураторе? (по аналогии на пример как с МДВВ)

Николаев Андрей
28.07.2017, 09:50
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13580

swarog_87
28.07.2017, 14:52
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13580

Спасибо конечно! но это я уже видел.

swarog_87
11.04.2018, 17:44
Использовал DCON утилиту + документация Adam 4050? выяснил что при посылки команды $0B6 adam отвечает !007F00 (0B-это адрес адама в hex, а в ответе первые два 00-это состояния выходов, 7F это состояния входов)
И то это такой ответ стал когда я отключил на адаме контрольную сумму до этого ответ был !007F005E и при включении выходов ничего почему-то не менялось.

Теперь не могу составить формат нормального ответа(good response format) в Codesys 2.3(Universal DCON device status=66) скрин прилагаю36565

swarog_87
27.04.2018, 05:20
Оказывается для каждого запроса нужно создать Universal Dcon Device
https://thumb.ibb.co/b73CzH/11.jpg (https://ibb.co/b73CzH)