PDA

Просмотр полной версии : СПК107+4 модуля, МВ110-8АС временами теряет связь



yanwchar
26.07.2017, 18:20
Здравствуйте.

С периодичностью 1-2 секунды модуль МВ110-8АС теряет связь с СПК, "зеленый кружок" сменяется "красным треугольником".

Конфигурация такая: СПК107+МВ110-8АС+МУ110-8И+МВ110-16Д+МУ110-8К
Модули и СПК107 новые (июнь 2017). Codesys v3.5 sp5 patch 5. Драйверы Mx110_drivers_3.5.4.5.
Все модули висят на COM1.

Подскажите, как лечится.

Евгений Кислов
26.07.2017, 19:08
Добрый день.

1. Выложите архив проекта, пожалуйста (Файл - Сохранить архив).
2. Какие версии прошивок модулей? (посмотреть можно в конфигураторе Mx110; интересуют прошивки всех модулей).
3. Если убрать с шины модуль 8И - проблема сохраняется? Если оставить на шине только модуль 8АС - проблема сохраняется?
4. Попробуйте организовать опрос 8АС не через шаблон, а вручную задав регистры в компоненте Modbus Slave.

yanwchar
27.07.2017, 10:07
Спасибо за быстрый ответ.
Модуль МВ110-220.8АС совсем перестал отвечать, теперь его не находит конфигуратор М110.
Заменил на аналогичный модуль старого образца, пока все работает, обрывов связи нет.